Fussbodenheizer
Threadstarter
- Mitglied seit
- 23.01.2016
- Beiträge
- 85
Ich möchte gerne meine Heizung optimieren (Extrem viele Brennerstarts in der Übergangszeit - Optimierungsmöglichkeiten?) und denke, dass bei meinem System mit Schichtladespeicher (Gaskessel mit Solarthermie) der Mischer bzw. die Mischerüberhöhung ein sehr wichtiger Parameter sein müsste.
Beispiel 1:
Solltemperatur Heizkreis: 30 °C (gemäß Heizkurve nach AT-Fühler)
Mischerüberhöhung: 0 °C
Ergebnis: Der Kessel wird immer wieder versuchen das Wasser im entsprechenden Teil des Schichtladespeichers auf 30 °C zu erwärmen.
Beispiel 2:
Solltemperatur Heizkreis: 30 °C (gemäß Heizkurve nach AT-Fühler)
Mischerüberhöhung: 15 °C
Ergebnis: Der Kessel wird immer wieder versuchen das Wasser im entsprechenden Teil des Schichtladespeichers auf 45 °C zu erwärmen.
Verstehe ich die Mischerüberhöhung überhaupt so richtig?
Jetzt die Zweite Frage. Ist es überhaupt sinnvoll die Mischerüberhöhung auf einen hohen Wert zu stellen.
Ich würde mir auf der einen Seite erhoffen, dass die Heizung viel seltener taktet, weil sie nach der Erwärmung auf 45 Grad lange ohne einen neuen Brennerstart auskommt bis die VL-Temperatur des Heizkreises auf unter 30 °C fallen würde.
Auf der anderen Seite bringt eine starke Mischerüberhöhungen viel früher im Jahr schon sehr hohe VL-Temperaturen des Heizkessels und der Brennwerteffekt geht verloren.
Verstehe ich das erst einmal so richtig und wie geht ihr im allgemeineren mit eueren Mischern und der Mischerüberhöhung um?
Beispiel 1:
Solltemperatur Heizkreis: 30 °C (gemäß Heizkurve nach AT-Fühler)
Mischerüberhöhung: 0 °C
Ergebnis: Der Kessel wird immer wieder versuchen das Wasser im entsprechenden Teil des Schichtladespeichers auf 30 °C zu erwärmen.
Beispiel 2:
Solltemperatur Heizkreis: 30 °C (gemäß Heizkurve nach AT-Fühler)
Mischerüberhöhung: 15 °C
Ergebnis: Der Kessel wird immer wieder versuchen das Wasser im entsprechenden Teil des Schichtladespeichers auf 45 °C zu erwärmen.
Verstehe ich die Mischerüberhöhung überhaupt so richtig?
Jetzt die Zweite Frage. Ist es überhaupt sinnvoll die Mischerüberhöhung auf einen hohen Wert zu stellen.
Ich würde mir auf der einen Seite erhoffen, dass die Heizung viel seltener taktet, weil sie nach der Erwärmung auf 45 Grad lange ohne einen neuen Brennerstart auskommt bis die VL-Temperatur des Heizkreises auf unter 30 °C fallen würde.
Auf der anderen Seite bringt eine starke Mischerüberhöhungen viel früher im Jahr schon sehr hohe VL-Temperaturen des Heizkessels und der Brennwerteffekt geht verloren.
Verstehe ich das erst einmal so richtig und wie geht ihr im allgemeineren mit eueren Mischern und der Mischerüberhöhung um?