Hallo Thomas,
Für den Anschluß des Mischers hätte man ein 4 adriges Kabel verwenden müssen (sw, br, bl und gegrün). Wenn keine Erdungs- bzw PE-Klemme da ist, wird der Mischer schutzisoliert sein (Symbol: 2 ineinander liegend Quadrate).
Wenn der Mischer auf den Endschalter (Anschlag) trifft, dann schaltet dieser die Stromzufuhr zur Motorwicklung ab, bis der Mischer wieder in die andere Richtung läuft.
Das Klacken der Steuerung ist eigentlich normal, da bei Wärmeanforderung durch die Fühler der Mischer nicht komplett auf geht (oder im umgekehrten Fall zu geht). Die Steuerung taktet sich an die erforderliche Mischerstellung heran, da ja das Heizsystem eine gewisse Trägkeit besitzt, sonst würde der Mischer ja immer hin und her laufen.
Wenn durch hochdrehen der Solltemperatur eine erhöhte Wärmeanforderung entsteht, taktet die Steuerung natürlich etwas schneller.
Das hörbare Takten kommt von den Relais in der Steuerung.
Das Kabel von der Steuerung zum Mischer ist an der Klemmleist der Steuerung angeschlossen und sollte auch die gleichen Bezeichnungen haben.
Kann man den an der Klemme "auf" eine Spannung von 220V messen, wenn die Solltemperatur erhöht wird?
Wenn keine 220V messbar sind, ist vermutlich das Relais auf der Platine def. Kann man wahrscheinlich schwerlich austauschen bzw man bekommt keine Ersatzteile mehr.
Beim Alter der Anlage können auch Lötstellen auf der Platine def sein (kalte Lötstelle, tlw. ausgebrannt,..), was die niedrige Spannung von 208V erklären könnte. Aber da kommt man schlecht ran und kann wahrscheinlich nicht viel ausrichten.
Du kannst ja dein Glück mal versuchen.
Gruß
AG
Für den Anschluß des Mischers hätte man ein 4 adriges Kabel verwenden müssen (sw, br, bl und gegrün). Wenn keine Erdungs- bzw PE-Klemme da ist, wird der Mischer schutzisoliert sein (Symbol: 2 ineinander liegend Quadrate).
Wenn der Mischer auf den Endschalter (Anschlag) trifft, dann schaltet dieser die Stromzufuhr zur Motorwicklung ab, bis der Mischer wieder in die andere Richtung läuft.
Das Klacken der Steuerung ist eigentlich normal, da bei Wärmeanforderung durch die Fühler der Mischer nicht komplett auf geht (oder im umgekehrten Fall zu geht). Die Steuerung taktet sich an die erforderliche Mischerstellung heran, da ja das Heizsystem eine gewisse Trägkeit besitzt, sonst würde der Mischer ja immer hin und her laufen.
Wenn durch hochdrehen der Solltemperatur eine erhöhte Wärmeanforderung entsteht, taktet die Steuerung natürlich etwas schneller.
Das hörbare Takten kommt von den Relais in der Steuerung.
Das Kabel von der Steuerung zum Mischer ist an der Klemmleist der Steuerung angeschlossen und sollte auch die gleichen Bezeichnungen haben.
Kann man den an der Klemme "auf" eine Spannung von 220V messen, wenn die Solltemperatur erhöht wird?
Wenn keine 220V messbar sind, ist vermutlich das Relais auf der Platine def. Kann man wahrscheinlich schwerlich austauschen bzw man bekommt keine Ersatzteile mehr.
Beim Alter der Anlage können auch Lötstellen auf der Platine def sein (kalte Lötstelle, tlw. ausgebrannt,..), was die niedrige Spannung von 208V erklären könnte. Aber da kommt man schlecht ran und kann wahrscheinlich nicht viel ausrichten.
Du kannst ja dein Glück mal versuchen.
Gruß
AG