Hallo Zusammen,
ich habe eine Logamatic R4121 S34 (2012) mit dem ZM424, FM445 und einem Solarmodul FM443 und dem Brennwertgerät GB162-15 V3. (2 Heizkreise, Warmwasser & Solar 1 Kreis)
Ich möchte das Regelgerät nun mit der restlichen Hausteuerung verbinden um per Smartphone auch mal die Heizung zu ungeplanten Zeiten von Tag auf Nacht stellen zu können und die aktuellen Daten auslesen zu können.
Ich hätte jetzt eine günstige Möglichkeit eine Logamatic 4121 EMS mit FM446 (EIB) zu einem Spottpreis zubekommen. (ZM424, FM455, FM446)
Da ich das FM446 nicht zusätzlich in das vorhandene Regelgerät einbauen kann (alle Plätze belegt) dachte ich jetzt ich verbinde die beiden Regelgeräte über den ECO BUS und kann dann damit per EIB die vorhanden HKs steuern und hätte zusätzlich noch ein 2. MEC, das ich in der Wohnung im OG platzieren kann.
Wie ich jetzt gelesen habe kann das FM446 aber nur die Regelkreise im gleichen Regelgerät beeinflussen - ist das so richtig ? ?(
Dann bin ich auf die Idee gekommen das FM443 aus der dem installieren Regelgerät herauszunehmen und dafür das FM446 einzubauen.
Das FM443 würde ich dann in das "neue" Regelgerät statt dem FM446 einbauen und die über ECO Bus kommunizieren lassen.
Durch die 2 MECs in den beiden Regelgeräten hätte ich dann die Möglichkeit sowohl von oben als auch im Keller zu bedienen und vor allem hätte das Modul im OG dann auch Funkuhr empfang, was im Moment beim MEC im installierten Regelgerät nicht der Fall ist.
Würde das so funktionieren, oder habe ich etwas übersehen?
Dank vorab
Yogi14
ich habe eine Logamatic R4121 S34 (2012) mit dem ZM424, FM445 und einem Solarmodul FM443 und dem Brennwertgerät GB162-15 V3. (2 Heizkreise, Warmwasser & Solar 1 Kreis)
Ich möchte das Regelgerät nun mit der restlichen Hausteuerung verbinden um per Smartphone auch mal die Heizung zu ungeplanten Zeiten von Tag auf Nacht stellen zu können und die aktuellen Daten auslesen zu können.
Ich hätte jetzt eine günstige Möglichkeit eine Logamatic 4121 EMS mit FM446 (EIB) zu einem Spottpreis zubekommen. (ZM424, FM455, FM446)
Da ich das FM446 nicht zusätzlich in das vorhandene Regelgerät einbauen kann (alle Plätze belegt) dachte ich jetzt ich verbinde die beiden Regelgeräte über den ECO BUS und kann dann damit per EIB die vorhanden HKs steuern und hätte zusätzlich noch ein 2. MEC, das ich in der Wohnung im OG platzieren kann.
Wie ich jetzt gelesen habe kann das FM446 aber nur die Regelkreise im gleichen Regelgerät beeinflussen - ist das so richtig ? ?(
Dann bin ich auf die Idee gekommen das FM443 aus der dem installieren Regelgerät herauszunehmen und dafür das FM446 einzubauen.
Das FM443 würde ich dann in das "neue" Regelgerät statt dem FM446 einbauen und die über ECO Bus kommunizieren lassen.
Durch die 2 MECs in den beiden Regelgeräten hätte ich dann die Möglichkeit sowohl von oben als auch im Keller zu bedienen und vor allem hätte das Modul im OG dann auch Funkuhr empfang, was im Moment beim MEC im installierten Regelgerät nicht der Fall ist.
Würde das so funktionieren, oder habe ich etwas übersehen?
Dank vorab
Yogi14