tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.602
DANKE für diesen sachdienlichen Hinweis.Hinweis für die Experten:
1.) Der Austausch des kaltwasseranschlussseitigen KFR-Ventils bringt genau nichts.
2.) Der Austausch der Wannen- und Duscharmaturen bringt auch nichts. (Bei einer defekten Wannen- oder Duscharmatur kann Wasser aus dem Warmwasser- in den Kaltwasserbereich während der Brauchwassererwärmung überströmen. Der Druckanstieg im Warmwasserbereich schlägt dann auch in den Kaltwasserbereich durch.
Lies mal richtig ! Der Kaltwasseranschluss entspricht nicht den gültigen Installationsvorschriften Das wird vom TE zur Änderung beauftragt..) Der Austausch des kaltwasseranschlussseitigen KFR-Ventils bringt genau nichts.
Das einzelne KFR-Ventil fliegt raus und wird durch eine Sicherheitsgruppe ersetzt.
Von was schreiben wir eigentlich in den vielen Beiträgen hier ?2.) Der Austausch der Wannen- und Duscharmaturen bringt auch nichts. (Bei einer defekten Wannen- oder Duscharmatur kann Wasser aus dem Warmwasser- in den Kaltwasserbereich während der Brauchwassererwärmung überströmen. Der Druckanstieg im Warmwasserbereich schlägt dann auch in den Kaltwasserbereich durch.