So, endlich dazu gekommen und Fazit: Diese Thermostatarmatur war es auch nicht...so eine sch***e... Fehler nachwievor da.
Da der Thread schon so lange ist hier nochmal kurz zusammengefasst:
Bereitet die Heizung Warmwasser auf, steigt der Druck in der KALTWASSERleitung im ganzen Haus, zu sehen am Druckminderer, der dann von 3,5 bar auf 8 bar ansteigt bis dann das Sicherheitsventil am Speicher öffnet und abbläst.
1. Wir haben kein Ausdehnungsgefäß, trotz mehrfach falscher Aussagen benötigt man dies auch nicht. Druckanstieg ist normal, dieser dürfte sich aber nicht auf die Kaltwasserleitung ausdehen!
-> Daher: Irgendwo drückt WW in Kaltwasser
Wo kann dies geschehen: Entweder im Speicherzulauf oder in irgend einer Armatur. Denn das sind die einzigen Stellen im System, wo WW direkt auf KW trifft.
2. Bisherige Maßnahmen:
A) Am Speicherzulauf wurde der Ventileinsatz vom KFR Ventil getauscht.
B) Mehrere Armaturen getauscht. Übrig bleibt nur noch eine Wannenrandarmatur von Damixa sowie eine Armatur am Ausgußbecken (so eine mit Warm- sowie Kaltdrehknopf)
-> Problem: Einzige Möglichkeit die Wannenrandarmatur auszuschließen ist eine neue teure Kartusche zu kaufen. Der Hausbauer hat so dämlich gebaut, dass ich diese Armatur nicht einzeln absperren kann :/
3. Offene Fragen:
i) Dreht man das KFR Ventil am Speicherzulauf zu, kommt an keiner Armatur mehr WW. So weit, so gut. Kann man aber hieraus automatisch schließen, dass dieses Teil wirklich 100% schließt?
ii) Macht es vllt. Sinn in den Speicherzulauf ein neues, komplettes Sicherheitscenter anstelle der beiden einzelnen Komponenten (Sicherheitsventil, KFR Ventil)installieren zu lassen
iii)Wie wahrscheinlich ist es, dass es eine der 2 übrig gebliebenen Armaturen ist. Ich weiss...reine Spekulation
iv)Übersehe ich irgend etwas? Woher könnte der Fehler noch kommen?
Ich danke euch im Voraus