Kessel Ecostar ist kaputt

Diskutiere Kessel Ecostar ist kaputt im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und schön das es so ein Forum gibt! Manchmal muss man einfach eine zweite Meinung haben. Unsere Heizungsfirma war bei uns, weil kaum noch...

Frieda75

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
7
Hallo und schön das es so ein Forum gibt!
Manchmal muss man einfach eine zweite Meinung haben.

Unsere Heizungsfirma war bei uns, weil kaum noch ein Heizkörper warm wird.
Sie haben sich alles angeschaut und heraus gefunden, dass der Kessel kaputt ist. Es muss ein neuer her bzw. neu gebraucht.
Wir haben das Haus in 2017 gekauft. Da war ncoh alles in Ordnung bis zum 06.11. diesen Jahres.
Heraus gefunden hat er, dass der Kessel bei unserem großen Haus 2500 Liter in der Std. liefern müsste, jedoch gehen nur noch 300-400 Liter durch.
Es ist ein Haus mit -4- Wohnungen wobei nur drei davon bewohnt sind. Die 4. ist noch im Rohbau.
Hier sind aber noch Heizkörper drin, die hatten wir noch nicht gegen neue ausgetauscht.
So sagte uns die Heizungsfirma, dass wir pro Wohnung nur 2-3 Heizkörper einschalten können.

Was können wir aber nur machen für die Übergangszeit, bis endlich ein neuer Kessel kommt? Ab Sonntag sollen bei uns hier -5 Grad nachts kommen. Ob das die Rohre aushalten oder platzen sie dann schon?

Die Heizungsfirma sagt nun: Sie werden als 1. Schritt eine Wärmebedarfsberechnung erstellen. Danach wissen sie dann, ob sie eine 30 oder eine 40 kw Kessel bestellen.
Da wir hier seit 2017 viel erneuert haben, wird es bestimmt eine 30 kw Heizung. Wir werden den Kessel austauschen, da hier sonst nichts anderes in Frage kommt.
Was das kostet hat die Heizungsfirma auch nicht gesagt. Ich habe nur begrenzte finanzielle Mittel. Nun sagen die aber: es muss alles erneuert werden in unserem Heizungsraum wo der Kessel steht. Nur warum das denn? Reicht es denn nicht einen neuen Kessel zu kaufen und auszutauschen? Der Brenner ist von Buderus, der ist aus 2014 und hält laut Heizungsfirma 12 Jahre. Ist wohl auch demnächst dran. Es ist aber eine ganz neue Pumpe drin von Cosmos (obwohl die alte von 2019 ist, was für uns auch unverständlich ist, dass die Firma die nun ausgetauscht hat?)
Ich habe daraufhin nun erst mal viel im Internet nachgelesen, aber werde natürlich auch nicht so schlau draus.
Da unser Landkreis noch keinen Wärmeplan hat (erst in 2026) dürfte man bei einer Ölheizung sogar bis 2026 also einen neuen Kessel kaufen. Ist das richtig? Weil die Heizungsfirma sagt wiederum, sie schauen sich intensiv nach einem gebrauchten Kessel um. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man noch einen neuen Kessel kaufen.
Und die Firma sagt natürlich auch, dass es ggf. lange dauern kann, bis sie was gefunden haben. Aber was kann man solange tun, z.B. über den Winter über? Man muss doch alle Heizkörper wenigstens eingeschaltet haben, damit die Rohre nicht einfrieren, ist das richtig bzw. auf welcher Stellung am Heizungsventil? Und wenn ja, haben wir ja ein Problem, dass die Wärme eben nicht mehr überall ankommt, wenn alle Heizkörper an sind?!!!

Könnte es sonst auch evtl. an einer Platine in diesem Kessel liegen, dass er z.B. falsche Werte bekommt und ggf. kaputt ist und nur dieses Element ausgetauscht werden müsste?
Und die Firma hat uns z.b. auch nicht gesagt, was genau nun am Kessel kaputt ist? Wenn was kaputt ist, müsste da nicht Wasser austreten? Und er schafft ja immerhin 300 Liter / Std. also ganz und gar kaputt scheint es ja nicht zu sein.

Ja, soweit der Stand jetzt hier erst mal, ist natürlich viel, aber ich hoffe, das jemand evtl. Lust hat, sich dem anzunehmen und einen Rat zu geben.
Gruß Eure Frieda
 

Frieda75

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
7
... ach vielleicht wäre das wichtig: Der Kessel, der ja kaputt ist, ist aus 2009.
Gasanschluss liegt hier nicht vor, kommt also als Alternative auch nicht in Frage.
Was wir uns noch vorstellen können ist eine Pellet-Heizung, aber ich glaube, das übersteigt bei weitem unseren finanziellen Mitteln.
Nur um zu erwähnen, warum wir bei Ölheizung bleiben wollen/müssen...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.595
Sie haben sich alles angeschaut und heraus gefunden, dass der Kessel kaputt ist.
Ecostar ? Sagt mir gar nichts als Bezeichnung. Wer ist der Hersteller dieses Wärmeerzeugers ? Ecostar wird da wohl eine Baureihenbezeichnung sein.

Was soll denn daran defekt sein ? Gibt es eine schriftliche Diagnose dazu ? Was steht darin ?

Heraus gefunden hat er, dass der Kessel bei unserem großen Haus 2500 Liter in der Std. liefern müsste, jedoch gehen nur noch 300-400 Liter durch.
Es ist ein Haus mit -4- Wohnungen wobei nur drei davon bewohnt sind. Die 4. ist noch im Rohbau.
Hier sind aber noch Heizkörper drin, die hatten wir noch nicht gegen neue ausgetauscht.
So sagte uns die Heizungsfirma, dass wir pro Wohnung nur 2-3 Heizkörper einschalten können.
Deiner vagen Beschreibung nach würde ich auf eine defekte Pumpe tippen. Fertige doch mal einige Fotos vom Wärmeerzeuger und seiner direkten Umgebung mit seinen Rohrleitungen und Armaturen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Ecostar ? Sagt mir gar nichts als Bezeichnung. Wer ist der Hersteller dieses Wärmeerzeugers ? Ecostar wird da wohl eine Baureihenbezeichnung sein.
Vermutlich MHG Ölbrennwertkessel.

Heraus gefunden hat er, dass der Kessel bei unserem großen Haus 2500 Liter in der Std. liefern müsste, jedoch gehen nur noch 300-400 Liter durch.
Schmutzfänger prüfen, Pumpenleistung prüfen, ggf hydraulische Weiche nachrüsten.

Nach 4 Jahren kann eigentlich so ein Kessel nicht dermaßen "zu sein"
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.506
Ohne jemand hier auf die Füße zu treten, schauen Sie mal nach ein anderen eingetragenen Fach Heizungsbetrieb um, denn was der (wie Sie es hier Berichtet haben) und dort von sich gegeben hat, ist leider nicht mehr Vertrauenswürdig ohne Wenn und Aber. Denn der verhält sich so, da ist ein Kunde, der es möchte geholfen zu werden, und genau das will dieser in der Unruhigen grünen politischen Zeit für sich und sein Wohlstand (Schamlos) das mit Ausnutzen will.

So gut der auch der Menschlich sein möchte, beim eigenen Geld hört eben die Freundschaft auf, eine Vertrauenswürdige Firma ist wichtiger, die auch beim Kunden eine gute Lösung hinterlässt... Suchen Sie jetzt unbedingt eine andere Fachfirma, und lassen sich ein übersichtliches Angebot für die Sanierung dort mit unterbreiten.

Und wenn es zu einer Katastrophe mit dem alten Heizungskessel kommt, nun eine vernünftige Heizungsfirma hat dann so eine Elektronotheizung genau für diese Fälle fast immer vorgehalten...

1700840256751.jpeg
 

Frieda75

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
7
Danke!
Nächste Woche kommt jemand anderes der sich das mal anschaut.

Jetzt ist seit heute morgen das Warmwasser auf 20 Grad gesunken. Nun wissen wir nicht wie man es wieder höher bekommt. Es war sonst auf 40 grad.
Auf einem Sonntag muss ich die heizungsfirma oder Notdienst ja nicht anrufen, das Geld haben wir nicht übrig für sowas. Hättet ihr einen Tipp?
 

Frieda75

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
7
Wir haben jemanden anderes kommen lassen.
Nun stellt euch mal vor: er hat einen Schlauch gelöst, sauber gemacht (durch den Schlauch ging noch nicht mal Wasser durch, total verstopft gewesen) und siehe da, der Durchfluss läuft wieder. Zwar keine 2,5 Liter in der Stunde, was eigentlich sein müsste, aber immerhin 1,1 Liter. Vielleicht ist ja noch irgendwo was verstopft.
Aber darum muss man ja nicht eine neue Anlage kaufen oder zumindest nicht so dringend
 

Frieda75

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
7
Der Heizungsmonteuer kann sich nicht erklären was das silberne Teil ist, siehe Fotos (oranger Pfeil)
Und wie ich eben beschrieben habe kann es ja sein dass noch irgendwo eine verstopfung ist, ob man dieses silberne Teil oder anderes mit einem "Nasssauger" mal aussaugen kann?
 

Anhänge

Frieda75

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
7
Sorry Und noch etwas, dann ist aber genug... Seitdem der Durchfluss wieder da ist klopft die Heizung. Nicht ständig aber ein paar mal am Tag. Am Tage geht es ja aber nachts nervig.
Entlüftet haben wir das ganze Haus schon. Es ist dadurch leiser geworden.
Wir probieren nun die Einstellung der Pumpe, zurzeit ist Ruhe und die Pumpe ist auf Stufe 1
Aber ob es heute Nacht wieder kommt wissen wir nicht.
Hat da jemand noch eine Idee?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.627
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Scheint ein Abgasbooster ( Wärmetauscher ) zu sein der die Wärme vom Abgas nutzt.
Vermutlich MHG Ölbrennwertkessel.
Leider NICHT. Das ist eine echt dussliche Konstruktion: der Abgas-Wärmetauscher sitzt im VORLAUF, somit ist Brennwertnutzung praktisch ausgeschlossen.
Und der Bezirksschornsteinfeger ist auch blind mit Krückstock: seit 2010 kanns KEINE UNgedämmten Rohrleitungen mehr geben!
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.506
So etwas mit dem zusätzlichen Abgas Wärmetauscher um die Nachwärme bis zum (fast) Brennwert zu Nutzen war schon früher in den 70. er Jahren bei der Firma Bomat und bei größeren Heizungskessel von Viessmann, auch die Fröhling Heizungskessel öfter anzutreffen. Und wie es hier vom Fragesteller beschrieben wurde, das mit den Geräuschen beim Aufheizen des Heizungskessels ist eindeutig ein Verkalkter oder mit Magnetit wie auch Rostschlamm verstopfter Abgas Wärmetauscher...

Hier mal ein Internet Foto.. von so ein Abgas Wärmetauscher, aber es gibt dort noch viele andere Gerätehersteller

1702930771258.jpeg


Und wenn wie hier dieser Heizung Abgas, Wärmetauscher auch nur eine Teil Verschlammung hat, so sollte die vielleicht noch mögliche Wärmetauscher Reinigung nur mit dem Gerätehersteller deren Vorgaben vorgenommen werden...

1702931014287.jpeg


Und wenn der Betreiber zu lange mit der regelmäßigen Wartung des Abgas Wärmetauscher gewartet hatte... dann könnte dieser im Extremfall wie hier auf ein Internet Musterfoto aus sehen, was dann wegen der extremen Reinigung und Arbeitskosten schon in die Richtung eines wirtschaftlichen Totalschadens geht... das Zusatzbauteil zum Schrottplatz geben.

1702931365620.jpeg


Hauptgrund einmal so gut wie keine Wartung des Abgas Wärmetauscher und auch mit Sicherheit kein DIN Aufbereitens Heizungswasser wie auch die Notwendigkeit eines Magnetit Schutz -Filter... wie hier zum Beispiel.

1702931769576.jpeg


Ansonsten viel Spaß bei der jetzt möglichen Entsorgung der defekten Bauteile und Geräte...

1702931942536.jpeg
 
Thema:

Kessel Ecostar ist kaputt

Kessel Ecostar ist kaputt - Ähnliche Themen

  • Austauschpflicht Ölheizung NT Kessel

    Austauschpflicht Ölheizung NT Kessel: Guten Tag, ich habe eine Frage zur aktuellen Situation was die Austauschpflicht einer alten Ölheizung angeht. Ein Familienmitglied ist verstorben...
  • Wärmerückgewinnung Kessel

    Wärmerückgewinnung Kessel: Moin, es ist nur eine Technische Frage aus Neugier zum Logano 125. Wir haben seit langem einen Wärmetauscher an einem Luftkompressor Ölkreis...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Öl-Kessel BOB25 B

    Öl-Kessel BOB25 B: Brötje beschreibt den Kessel so: „Der Öl-Brennwertkessel BOB geht neue Wege bei der Wärmeerzeugung– und arbeitet dabei extrem fortschrittlich...
  • Kessel SB105 Dichtung Abgasschalldämpfer

    Kessel SB105 Dichtung Abgasschalldämpfer: Hi, ich habe eine Frage und bitte um eine hilfreiche Antwort. Mein Heizungsbauer hat die Dichtung nach dem Reinigen der Abgasrohre und der...
  • Ähnliche Themen

    Oben