kein warmes Wasser mehr

Diskutiere kein warmes Wasser mehr im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, unsere Heizung befindet sich im Sommerbetrieb. Heute beim Duschen ist mir aufgefallen das die Anlage kein warmes Wasser mehr...

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
Hallo zusammen,

unsere Heizung befindet sich im Sommerbetrieb. Heute beim Duschen ist mir aufgefallen das die Anlage kein warmes Wasser mehr erzeugt. X(
Bin dann gleich in den Keller und hab versucht der Sache auf den Grund zu gehen.
Augenscheinlich waren alle Funktionen gegeben ich hab ja auch nichts verändert sie hat einfach aufgehört warmes Wasser zu Produzieren.

Mir ist dann aufgefallen das der Brenner auch nicht im Schornsteinfeger Modus anspringt.
Die abfrage der Temperaturen erscheint mir plausibel alle liegen um die 23 Grad (Kessel- und Wasser-Temp.)
Bei der Abfrage der Solltemparatur ist mir aufgefallen das die Kessel-Temperartur bei 5 Grad steht !
Die für das Warmwasser steht bei 60 Grad.

Habt Ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte.

Grüße
Holger
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.474
Nabend Holger;
Gern würden wir hier helfen, aber dazu benötigen wir einige Angaben zum Gerät wie : vollständige Gerätenummer (in der Regel 16-stellig) Gerätebezeichnung (Typ) daraus ergibt sich die Art des Wärmeerzeugers (z.B.: Wand- oder Standgerät für die es unterschiedliche Regelungen gibt) und dem Brennstoff (Öl; Erdgas oder Flüssiggas)

 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Brennerstörung? ( Öl alle, kein Gas, Wartungsmangel.....)
 

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
Es handelt sich um ein Vissmann Rexola-triferral
Typ RTF 18
7518411800166101
Baujahr 1998
Brennstoff ist Gas

Achso es liegt keine Störung an auch nicht am Brenner.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Ich nehm an mit Trimatik.

Hier findest du neben dem Kesselthermostaten eine Schraubkappe aus Kunststoff - nimm die mal ab und drück den Stift ein paar Millimeter rein.


Es kann sein , das der STB ausgelöst hat.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
stro-mer schrieb:
Mir ist dann aufgefallen das der Brenner auch nicht im Schornsteinfeger Modus anspringt.
...da wird denn wohl die Sicherheitskette angesprochen haben, wie zBsp.: STB, Wassermangelsicherung, etc.
Wenn die Si-Kette (zB STB) ausgelöst hat, hat das meist einen Grund! Beim entriegeln Aufheizvorgang beobachten!

stro-mer schrieb:
Solltemparatur ist mir aufgefallen das die Kessel-Temperartur bei 5 Grad steht !
...ungewöhnlich. Weiterer- oder Ablesefehler....?

LG ThW
 

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
Habe den Stift mal versucht einzudrücken ist aber so gut wie keine Bewegung drin.

Na ja hilft so nicht weiter muss ich halt morgen meinen Heizungsbauer anrufen.
Kann meine Frauen ja nicht mit kaltem Wasser sitzen lassen. Bin ab morgen auf Dienstreise wie immer wenn es Probleme gibt.

Danke euch für die schnelle Unterstützung!

Grüße Holger
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Nur so unter uns Betschwestern: Alle Gashähne sind geöffnet?
 

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
ja sind alle offen hab es extra kontrolliert. Kommt mir allerdings auch so vor als wenn es keins gäbe !
Aber Gas ist nicht so mein Thema deswegen lass ich lieber die Finger davon.

Wie gesagt muss halt ein Fachmann ran, da ich morgen früh sofort weg muss.
Hoffe nur das es eine "kleine Ursache mit großer Wirkung" ist, die nicht so teuer wird.

Grüße Holger

Werde natürlich berichten was es war!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Du kannst die Gashähne schon überprüfen.

Mindestens 3 Gashähne müssen da sein. (am Hausanschluss, am Zähler, vor dem Kessel)


Je nach Ausführung des Hausanschlusses ist es möglich, daß dieser Gashahn "fernbedient" von aussen geschlossen werden kann ( über ein Seil )
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.474
Ich tippe auch auf eine Trimatik-Regelung ! Leuchten denn beide (grüne und rote) LED gleichzeitig ? Hat die Schaltuhr eine "Fragezeichen-Taste" ?
 

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
Ja es ist eine Trimatik Regelung. Die grüne Leuchtdiode leuchtet. Die rote leuchtet nicht.
und ja die Schaltuhr hat eine ?-Taste.

Wie gesagt habe natürlich alle Gashähne geprüft, sind offen.
Kann aber nicht prüfen ob auch Gas da ist. Sollte es dann aber nicht eine Brennerstörung geben!?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.474
Hat die Schaltuhr 4 rote und 4 blaue Tasten unter dem Display oder 4 Tasten mit den Buchstaben A bis D ?
Möglichkeit Nr.1 : Die Schaltuhr hat sich (warum auch immer) "aufgehängt". Also bitte einmal nach Bedienungsanleitung die UHR "reseten"
Nur grüne LED an bedeutet entweder Absenkbetrieb(sprich die Warmwasserbereitung ist gesperrt) oder "nur Warmwasserbereitung" (sprich: Sommerbetrieb)
Rote LED aus heißt entweder das Wasser ist ausreichend temperiert (Speicher warm) oder die Kesselwassertemperatur ist zu kalt um eine Warmwasserbereitung durchzuführen. Das wird wahrscheinlich der Fall sein, da das Brennersteuergerät keine Störung anzeigt, aber der Brenner trotzdem nicht startet. Vielleicht blockiert die Schaltuhr diese Einschaltung.
 

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
Der Heizungsmonteur war heute da und hat alles geprüft. Es soll der Feuerungsautomat defekt sein.
Dadurch springt der Brenner nicht mehr an.
Mal schauen ob es das ist und was es zum Schluss dann so kostet :)
Jetzt muss der erstmal besorgt werden, wir hoffen das der Spuk morgen vorbei ist.

Grüße Holger
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

stro-mer schrieb:
wir hoffen das der Spuk morgen vorbei ist
Das ist natürlich wünschenswert :)

stro-mer schrieb:
Feuerungsautomat defekt
Das war früher einfacher.. :( . Mit den gängigen Steuergeräten (TFI, LGB, LOA....etc.), die man stets auf dem Fahrzeug hatte, war so etwas schnell bis sofort erledigt.


Aber vielen Dank für Deine Rückmeldung :thumbsup:


LG ThW
 

stro-mer

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2014
Beiträge
7
ja das wird immer schlimmer bin selber Servicetechniker und fahre durch halb Deutschland aber E-Teile habe ich so
gut wie keine mehr im Auto.
Angeblich kann man alles just in Time bestellen. Ist auch ein schöner Traum.

Nichts zu Danken ich finde eine Rückmeldung gehört schon dazu schließlich wart Ihr ja so nett und habt eure Zeit investiert! :) :thumbsup:

Grüße
Holger
 
Thema:

kein warmes Wasser mehr

kein warmes Wasser mehr - Ähnliche Themen

  • Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher

    Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher: Hallo, Ich bin neu hier. In einem Ferienhaus war für eine längere Zeit der Warmwasserspeicher von TEKA ausgeschaltet. Jetzt kommt bei allen...
  • Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab

    Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab: Guten Abend, wir haben eventuell ein Problem mit unserer Gas-Brennwerttherme. Es geht um die Bereitstellung von warmen Wasser zum Duschen oder...
  • Einstellung warm Wasser

    Einstellung warm Wasser: Hallo, habe eine Vitodens 300 W. Auf meinem Smartphone wurde diese ViCare App eingerichtet. Bin 4:10 Uhr unter der Woche im Bad (2. Stock). Es...
  • Junkers ZBS 14/210 S-3 MA 21 Solar > Warmes Wasser reicht nicht für Badewannenfüllung

    Junkers ZBS 14/210 S-3 MA 21 Solar > Warmes Wasser reicht nicht für Badewannenfüllung: Hallo zusammen, auf der Suche nach einem guten Forum um mein Problem zu analysieren bin ich auf dieses hier gestoßen mit der großen Hoffnung hier...
  • Vailant heizung springt nicht an warm wasser aber schon

    Vailant heizung springt nicht an warm wasser aber schon: Hallo, Wie oben geschrieben springt unsere alte vailant Therme nicht mehr an. Drehe ich das Warme Wasser auf geht sie sofort Ich denke es liegt...
  • Ähnliche Themen

    Oben