Wenn die Zirkulation keinen Einfluss auf dieses Symptom hat, könnten
defekte Rueckflusssperren/Rueckflussverhinderer diese Symptome verursachen.
D.h., warmes Wasser fließt unkontrolliert je nach Druckverhältnissen in die Kaltwasserleitungen und mischt sich dort zu unvorhersehbaren Temperaturen, je nach Anzahl und Oeffnungsgrad der gerade benutzten Warm - und/oder Kaltwasserarmaturen.
Dies kann z.B. bei
(thermostatischen) Mischarmaturen (meist Dusche) auftauchen.
Besonders bei aelteren Thermostatarmaturen.
Bei vielen aelteren TA kann man nach Abnahme der Verkleidung zwei kleine Absperrventile schliessen.
Wenn man beide schließt (auch diese einfachen Absperrventile mit Kunststoffkonen koennen defekt sein), und am Waschbecken kein Fehler mehr auftritt, ist der Fehler gefunden.
Es können natürlich auch mehrere Thermostatventile gleichzeitig defekt sein, wenn z.B. mehrere Duschen versorgt werden.
Dann müssten alle diese Ventile geschlossen werden.
Es gibt auch ein RV am Kaltwasserzulauf zum Warmwasserspeicher, das ebenfalls defekt/verschmutzt sein können.
Und bei vor kurzem vorgenommenen Arbeiten an der Anlage können Schmutzpartikel in das Netz gelangt sein, die verhindern, dass sich die Ventile in den Rücklaufsperren schließen.