Junkers ZWR 18-2 KDE Heizung heizt nicht mehr über den Raumthermostat TRQ 21

Diskutiere Junkers ZWR 18-2 KDE Heizung heizt nicht mehr über den Raumthermostat TRQ 21 im Junkers Forum im Bereich Junkers; Meine Junkers ZWR-18-2 nicht mehr über die Raumthermostatreglung , man hört auch nicht mehr das Klickgeräusch an der Therme, wenn ich die...
#1

Evoken

Dabei seit
26.03.2019
Beiträge
49
Zustimmungen
0
Meine Junkers ZWR-18-2 nicht mehr über die Raumthermostatreglung , man hört auch nicht mehr das Klickgeräusch an der Therme, wenn ich die Raumreglung hochdrehe.
Was könnte die Ursache/Fehler sein ?
 
#2
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.404
Zustimmungen
276
Ort
dem Süden von Berlin
Raumthermostat TRQ 21
TRQ defekt? Wahlschalter mal wiederholend alle Stellungen durchschalten und beide Regler wiederholend von Anschlag zu Anschlag verstellen. Wenn du Glück hast hilft das zeitweilig.
Sonst den TRQ 21 austauschen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
30 Jahre........ Halbzeit für ein -2 Gerät...:thumbup:;)
 
#5

Evoken

Dabei seit
26.03.2019
Beiträge
49
Zustimmungen
0
Weiß ich noch nicht genau ob der TRQ defekt ist. Es würden die 2 Leiterplatten an der Therme im Kasten links für 2 Tage Zeit demontiert und dann wieder montiert, seitdem geht die Reglung nicht mehr.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
#6
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Es würden die 2 Leiterplatten an der Therme im Kasten links für 2 Tage Zeit demontiert und dann wieder montiert,

Warum wurden diese Leiterplatten entfernt?

Die beiden Leiterplatten sind Abgasüberwachung + Feuerungsautomat.
 
#8
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Achso.... stimmt...

Es beschleicht mich der Verdacht, daß die Karten vertauscht eingesetzt wurden. Also Feuerungsautomat auf dem Steckplatz der Abgasüberwachung.

Kuck da nochmal nach.
Der Feuerungsautomat ist die "geteilte, 2 Teilige" Leiterplatte.
Das muss unten eingesteckt sein.
 
#9

Evoken

Dabei seit
26.03.2019
Beiträge
49
Zustimmungen
0
Nein,die Leiterplatten sind wie sie immer waren. Die geteilte ist aber bei dieser Therme oben. Wenn sie vertauscht wären dann würde gar nichts gehen, oder?
 
#10

Evoken

Dabei seit
26.03.2019
Beiträge
49
Zustimmungen
0
Komischerweise funktioniert der TRQ 21, wenn man ihn über einen anderem Kabel anschließt, was ist da los ?
 
#11
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.404
Zustimmungen
276
Ort
dem Süden von Berlin
Komischerweise funktioniert der TRQ 21, wenn man ihn über einen anderem Kabel anschließt, was ist da los ?
Kabel defekt. Alle 3 Adern müssen funktional sein. Wenn nur 2 ok sind macht der TRQ den Eindruck er ist funktional, was er auch dann ist, kann aber keine Daten zur Therme senden weil er dazu die Ader 3 benötigt.
 
#12

Evoken

Dabei seit
26.03.2019
Beiträge
49
Zustimmungen
0
Kabel defekt. Alle 3 Adern müssen funktional sein. Wenn nur 2 ok sind macht der TRQ den Eindruck er ist funktional, was er auch dann ist, kann aber keine Daten zur Therme senden weil er dazu die Ader 3 benötigt.
Habe endlich eine defekte Ader am Kabel gefunden (Kupferdraht war in der Isolierung gerissen), mit einer Lüsterklemme verbunden und es funktioniert immer noch nicht. Ist die Lüsterklemme nicht geeignet für Daten ?
 
#13
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.404
Zustimmungen
276
Ort
dem Süden von Berlin
Lüsterklemme nicht geeignet für Daten ?
Das macht keine Probleme! (es werden mit dem TRQ nur Spannungen + Ströme übertragen, keine Frequenzen)
Die Adern dürfen nicht vertauscht werden! Bitte genau prüfen, auch noch mal die Funktion aller 3 Adern. Nur hier kann der Fehler liegen! Wenn bei der Leitung untererwegs geflickt wurde, können die Farben vertauscht worden sein, hier hilft nur messen ob die Farben auch richtig ankommen.
Am besten jede Ader gegen Masse einzel mit einem Ohmmeter messen. Der Widerstand sollte sehr klein sein. (im einstelligen Ohmbereich)
 
#14

Evoken

Dabei seit
26.03.2019
Beiträge
49
Zustimmungen
0
Das macht keine Probleme! (es werden mit dem TRQ nur Spannungen + Ströme übertragen, keine Frequenzen)
Die Adern dürfen nicht vertauscht werden! Bitte genau prüfen, auch noch mal die Funktion aller 3 Adern. Nur hier kann der Fehler liegen! Wenn bei der Leitung untererwegs geflickt wurde, können die Farben vertauscht worden sein, hier hilft nur messen ob die Farben auch richtig ankommen.
Am besten jede Ader gegen Masse einzel mit einem Ohmmeter messen. Der Widerstand sollte sehr klein sein. (im einstelligen Ohmbereich)
Also die 3 Adern haben Spannung, ich habe die Leitung über einen Stecker an das Stromnetz angeschlossen und am Ende eine Fassung mit Glühbirne angebracht. Komischerweise funktionierte der TRQ 21 dann für kurze Zeit wieder, mit dem FR 50 sogar etwas länger. Ich Tippe mal es könnte auch an dem Trafo liegen, könnte der einen defekt haben ?
 
#15
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Ich Tippe mal es könnte auch an dem Trafo liegen, könnte der einen defekt haben ?
Eher nein.
Entweder funktionierts zu 100% oder gar nicht.

Ggf sollte mal die Spannung gemessen werden.
Der Trafo ist über einen Stecker angeschlossen
Die violetten Kbel sind 230V Eingang
An den schwarzen Kabeln sollten 34V Wechselspannung anliegen.

Dann mal an der Klemmleiste 1-2-4 messen

Bei abgeklemmten Raumthermostat muss zwischen Klemme 1+4 27V Gleichspannung anliegen.
Bei angeschlossenem Raumtermostat muss zwischen Klemme 2 und 4 irgend eine Spannung zwischen 2 - 24V Gleichspannung ( abhängig vom Messwert des Raumthermostaten) anliegen
 
#17
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.404
Zustimmungen
276
Ort
dem Süden von Berlin
Also die 3 Adern haben Spannung, ich habe die Leitung über einen Stecker an das Stromnetz angeschlossen und am Ende eine Fassung mit Glühbirne angebracht. Komischerweise funktionierte der TRQ 21 dann für kurze Zeit wieder,
Welche Wattzahl hatte die Glühbirnr? Dazu hätte ich eine Vermutung die diese Erscheinung erklärt. (Übergangswiderstand in der Leitung der durch größere Last und Spannung gefrittet wird und dann bei kleiner Last erneut in Erscheinung trit) Kurz: die Zuleitung Heizung TRQ ist nicht sauber. Das würden wir finden, aber mach mal erst mal nach Anleitung @Hausdoc mitteilen.
 
Thema:

Junkers ZWR 18-2 KDE Heizung heizt nicht mehr über den Raumthermostat TRQ 21

Junkers ZWR 18-2 KDE Heizung heizt nicht mehr über den Raumthermostat TRQ 21 - Ähnliche Themen

  • Junkers Gasetagenheizung Fehler A 2

    Junkers Gasetagenheizung Fehler A 2: Hallo, wir haben seit Dezember mit unserer Junker-Gasetagenheizung Probleme. Die Therme zeigt immer die Fehlermeldung "A2". Der gerufene...
  • Junkers Fußbodenheizung wie Heizkurve ungefähr einstellen Baujahr 2015

    Junkers Fußbodenheizung wie Heizkurve ungefähr einstellen Baujahr 2015: Hallo Habe eine Junkers Heizung im vermieteten Haus, die jetzt ans WLAN angeschlossen wurde. Ich stellte 60000 Brennerstarts in 4 Jahren fest. Die...
  • junkers zwn 18AME 23 Warmwasser geht aber heizung nicht

    junkers zwn 18AME 23 Warmwasser geht aber heizung nicht: Brauche hilfe auf einmall geht heizung nicht mehr in unserem büro aber warmwasser geht leuchtet kein störung rechte rohr heiz linke rohr kalt...
  • junkers zsr 7/11-5 ae 23 Gasheizung und Heizungsthermostate

    junkers zsr 7/11-5 ae 23 Gasheizung und Heizungsthermostate: Hi an alle Experten, ich habe eine junkers zsr 7/11-5 ae 23 Gas Etagenheizung, meines Wissens ohne Wandthermostat. Jetzt meine genrelle...
  • Junkers mini 11 ae heizt aber Heizung wird nicht warm

    Junkers mini 11 ae heizt aber Heizung wird nicht warm: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Junkers mini 11 ae sie heizt das Wasser zum waschen ohne Probleme, aber die Heizung bekommt kein...
  • Ähnliche Themen

    Oben