Habe ein sehr ähnliches Problem mit der Junkers ZSB 14-3 Eco. Erst neulich nach knapp einem Jahr musste ich die beiden obersten Heizkörper der jeweiligen nach oben führenden Strängen entlüften.
Da kam wieder eine Menge Luft raus. Musste bestimmt 10-15 Sekunden lang die Entlüftung vom Heizkörper offen lassen. Bemerkt hatte ich es, da der Heizkörper gegluckert hat.
Danach musste ich wieder Wasser auf die Anlage auffüllen.
Den Microblasenabscheider zum Warmwasserspeicher habe ich noch nicht verbaut.
Sollte der wirklich soviel bringen?
Ist es denn normal, dass man die Heizung jedes Jahr nachfüllen muss. Dachte immer geschlossene Systeme sollten eher wenig bis gar kein Wasser verbrauchen.
Fakt ist, wenn die Cerapur Warmwasser bereitet, dass man in der Paumpe Luftgeräusche hört, welche um das Flügelrad zischen. Beim Umschalten auf Heizbetrieb ist es nicht zuhören, wenn nur kurz nach dem Umschalten ein kleines hin und wieder Luftgeräusch in der Pumpe.
Hatte gestern gesehen, dass der Schnellentlüfter der Junkers Cerapur ZSB 14-3 ECO aufgedreht war. Ob der sich von dort bei der Warmwasserbereitung sich immer mal dort Luft reingezogen hat? In der Bedienungsanleitung steht bei der 14-3 dass man nach der Entlüftung diesen wieder schließen soll. Bei der neueren 14-4 steht das mit dem wieder schließen nicht.