Hallo liebes Kompetenz-Team,
ich habe seit kurzem bei der Junkers ZBS 22/120 S-2 MR A23 den Fehler F0.
Die Therme wurde im November 2008 installiert, mit Schichtladespeicher 120 Liter und witterungsgeführter Regelung TA 211 E und der Junkers Uhr DT2
Einstellungen TA 211 E: Tagzeit 25, Nachtzeit -20, Abschaltung bei 18°C Außentemperatur.
Sie wird einmal im Jahr gewartet durch einen Fachbetrieb. Die Heizung lief über 8 Jahre ohne jegliche Probleme, sparsam und zuverlässig.
Seit Mitte November habe ich einen sporadisch auftretenden Fehler F0 (Interner Fehler lt. Junkers Tabelle) in der Nachtabsenkung.
Dieser Fehler trat am Anfang nur in der Nachtabsenkung auf.
Daraufhin wurde die Leiterplatte getauscht, jedoch ohne Erfolg, weiterhin Fehler F0 in der Nachtphase.
Es erfolgte ein Tausch der witterungsgeführten Regelung. Auch dies schlug fehl, sporadisch in der Nachtabsenkung Fehler F0 zu unterschiedlichen Uhrzeiten.
Ich habe daraufhin die Schaltautomatik rausgenommen und manuell auf Tag- oder Nachtbetrieb geschaltet. Tagsüber ok, nachts irgendwann Fehler F0.
Als nächsten Ansatz habe ich die witterungsgeführte Regelung ausgebaut und den Vorlauf manuell geregelt. Erst lief es eine Zeit, dann wieder Fehler F0.
Es wurden die Steckkontakte überprüft, die Zündkabel und die Zündelektroden. Die Zündelektroden wurden gewechselt.
Sobald die witterungsgeführte Regelung auf Automatik steht, habe ich in der Nachtabsenkung Fehler F0, am Tag läuft die Therme ohne Probleme.
Trotz Tausch der Leiterplatte, der witterungsgeführten Regelung und der Zündelektroden habe ich jede Nacht in der Absenkung Fehler F0, im Tagbetrieb gibt es keine Probleme.
Jetzt hoffe ich, dass irgendjemand aus dem Forum Rat weiß...
Ergänzung 15.03.17:
- Problem nicht mehr nur in der Nachtabsenkung
- Wenn die Regelungsautomatik aktiv ist, kommt irgendwann in der Nacht der F0-Fehler
- Wenn dann manuell auf Tagbetrieb gestellt wird, habe ich auch im Tagbetrieb den F0-Fehler, so ca. 5-6 Mal
- Danach läuft die Anlage im Tagbetrieb störungsfrei
Ergänzung 16.03.17:
- Haben seit einiger Zeit eine Sonos Play1 in der Nähe der Therme in Betrieb
- Evtl. Störung der Elektronik durch WLAN oder Netzunsauberkeiten
- Sonos Play1 mal testweise deaktiviert
Ergänzung 2 16.03.17:
- Gerade F0-Fehler bei deaktiviertem Sonos Play1 gehabt
- Sonos als Fehlerquelle scheidet aus
Ergänzung 21.03.17:
- Werkskundendienst: Brennertausch, da alter Brenner verschlissen, neue Zündkabel
Ergänzung: 25.03.17:
- Fehler hat sich erledigt. Nach dem Brennertausch kein F0-Fehler mehr.
ich habe seit kurzem bei der Junkers ZBS 22/120 S-2 MR A23 den Fehler F0.
Die Therme wurde im November 2008 installiert, mit Schichtladespeicher 120 Liter und witterungsgeführter Regelung TA 211 E und der Junkers Uhr DT2
Einstellungen TA 211 E: Tagzeit 25, Nachtzeit -20, Abschaltung bei 18°C Außentemperatur.
Sie wird einmal im Jahr gewartet durch einen Fachbetrieb. Die Heizung lief über 8 Jahre ohne jegliche Probleme, sparsam und zuverlässig.
Seit Mitte November habe ich einen sporadisch auftretenden Fehler F0 (Interner Fehler lt. Junkers Tabelle) in der Nachtabsenkung.
Dieser Fehler trat am Anfang nur in der Nachtabsenkung auf.
Daraufhin wurde die Leiterplatte getauscht, jedoch ohne Erfolg, weiterhin Fehler F0 in der Nachtphase.
Es erfolgte ein Tausch der witterungsgeführten Regelung. Auch dies schlug fehl, sporadisch in der Nachtabsenkung Fehler F0 zu unterschiedlichen Uhrzeiten.
Ich habe daraufhin die Schaltautomatik rausgenommen und manuell auf Tag- oder Nachtbetrieb geschaltet. Tagsüber ok, nachts irgendwann Fehler F0.
Als nächsten Ansatz habe ich die witterungsgeführte Regelung ausgebaut und den Vorlauf manuell geregelt. Erst lief es eine Zeit, dann wieder Fehler F0.
Es wurden die Steckkontakte überprüft, die Zündkabel und die Zündelektroden. Die Zündelektroden wurden gewechselt.
Sobald die witterungsgeführte Regelung auf Automatik steht, habe ich in der Nachtabsenkung Fehler F0, am Tag läuft die Therme ohne Probleme.
Trotz Tausch der Leiterplatte, der witterungsgeführten Regelung und der Zündelektroden habe ich jede Nacht in der Absenkung Fehler F0, im Tagbetrieb gibt es keine Probleme.
Jetzt hoffe ich, dass irgendjemand aus dem Forum Rat weiß...
Ergänzung 15.03.17:
- Problem nicht mehr nur in der Nachtabsenkung
- Wenn die Regelungsautomatik aktiv ist, kommt irgendwann in der Nacht der F0-Fehler
- Wenn dann manuell auf Tagbetrieb gestellt wird, habe ich auch im Tagbetrieb den F0-Fehler, so ca. 5-6 Mal
- Danach läuft die Anlage im Tagbetrieb störungsfrei
Ergänzung 16.03.17:
- Haben seit einiger Zeit eine Sonos Play1 in der Nähe der Therme in Betrieb
- Evtl. Störung der Elektronik durch WLAN oder Netzunsauberkeiten
- Sonos Play1 mal testweise deaktiviert
Ergänzung 2 16.03.17:
- Gerade F0-Fehler bei deaktiviertem Sonos Play1 gehabt
- Sonos als Fehlerquelle scheidet aus
Ergänzung 21.03.17:
- Werkskundendienst: Brennertausch, da alter Brenner verschlissen, neue Zündkabel
Ergänzung: 25.03.17:
- Fehler hat sich erledigt. Nach dem Brennertausch kein F0-Fehler mehr.