Junkers Kombi Therme ZWR 24-3

Diskutiere Junkers Kombi Therme ZWR 24-3 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo , habe folgendes Problem , meine Heizkörper bleiben kalt aber die Therme Heizt das Wasser auf, Umlauf pumpe läuft , woran kann es noch...

Dennis

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2015
Beiträge
5
Hallo ,
habe folgendes Problem ,
meine Heizkörper bleiben kalt aber die Therme Heizt das Wasser auf,
Umlauf pumpe läuft , woran kann es noch liegen ?

MfG und danke schon mal...
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Hast du die Heizkörperventile aufgedreht?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Alle Heizkörper...?
Danfoss-Th-Ventil...?
Ventilteller klebt auf dem Ventilsitz.

LG ThW
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Kannst du die Typenbezeichnung einmal genauer posten...ich gehe mal davon aus, dass du eine ZWR 24-x meinst.

LG ThW
 

Dennis

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2015
Beiträge
5
Genaue Bezeichnung ist ZWR 24-3KE 26 S0092
 

Dennis

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2015
Beiträge
5
Habe den Heizkreislauf komplett geleert und habe die Schraube an der Mitte der Pumpe aufgemacht da sieht man dann das Pumpenrad laufen .
:thumbsup:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Poste bitte mal den genauen kompletten Typ der Therme.
 

Dennis

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2015
Beiträge
5
3 Posts weiter oben ist die komplette Gerätebezeichnung :thumbup:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Autsch - ich werd alt... :D

Ziemlich sicher ein Fehler des Hydraulikschalters.
Hier wär zu prüfen, ob die Spule im Heizbetrieb bestromt wird.
Wenn ja und Heizkörper trotzdem kalt -> Hydraulikschalter defekt - erneuern.
 
Thema:

Junkers Kombi Therme ZWR 24-3

Junkers Kombi Therme ZWR 24-3 - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • Kombi Junkers ZBS 14/210 mit Bosch WW-Wärmepumpe CS5001

    Kombi Junkers ZBS 14/210 mit Bosch WW-Wärmepumpe CS5001: Hallo zusammen, wir planen folgendes Setup: - Junkers ZBS 14/210 S-3 kombiniert mit einer - Wärmepumpe BOSCH CS5001 DW200 Frage: Steuerung...
  • Kaufberatung neue Kombi Therme, möchte die alte Junkers ZWE 18-3 ersetzen

    Kaufberatung neue Kombi Therme, möchte die alte Junkers ZWE 18-3 ersetzen: Guten Morgen Ich mache mir langsam Gedanken meine alte Junkers Kombi Therme( BJ 1996) 18-3 ZWE zu ersetzen. Warum dieser Gedanke !!! 1. Weil die...
  • Junkers Kombi Therme 18-3 KE zündet und geht an/aus/an /aus

    Junkers Kombi Therme 18-3 KE zündet und geht an/aus/an /aus: Hallo Leute Bevor ich nun mein Heizungsmann kommen lasse wollte ich mich etwas schlau machen was das sein könnte. Wir haben eine Kobitherme von...
  • Frage zur Hydraulik - Junkers ZSB 14-5C inkl. Kombi-Speicher

    Frage zur Hydraulik - Junkers ZSB 14-5C inkl. Kombi-Speicher: Da es der 1. Winter mit der neuen Heizung ist, bin ich noch in der Optimierungsphase. Laut Datenblatt soll die Anlage bis auf 12,5% runter...
  • Ähnliche Themen

    Oben