Da es der 1. Winter mit der neuen Heizung ist, bin ich noch in der Optimierungsphase.
Laut Datenblatt soll die Anlage bis auf 12,5% runter modulieren können.
Soweit ich das bisher beobachten konnte, läuft die Anlage immer zwischen 40-60%, meistens bei ca. 50%.
Die Pumpe läuft mit Delta-p2 mit 70-100%.
Zum Haus:
175m², keine FBH, alle Thermostate voll auf(außer zwei(21°C) von zehn), Dachgeschoss ausgebaut und gedämmt. Fassade 36cm Mauerwerk ohne Dämmung, VLT auf 54°C Grad eingestellt.
VLT aktuell bei -3,0°C Grad bei 45°C Grad.
Spreizung am Heizkörper bei ca. 5-10°C Grad.
Temperaturen in den Räumen erreichen jetzt gerade so die 21°C Grad.
Heizung lasse ich durchlaufen bzw. 2K absenken zwischen 23 - 5 Uhr.
Meine Frage ist, warum die Therme nicht weiter runter moduliert?
Bzw. ist mir an der Hydraulik was aufgefallen.
Auf dem Bild sieht man die Anbindung an den Kombispeicher.
Anschluß oben > heiß( wenn man die Verschraubung anfäßt)
Darunter Heizungsvorlauf > warm
Dann Zirkulation > kalt bzw. ganz minimal warm(bis zur Pumpe, dann kalt)
Dann Heizungsrücklauf > komplett kalt
Mittig oben im Bild sieht man die Entlüftung für Heizungsvor- und Rücklauf(Rücklauf verdeckt dahinter).
Habe ich eben beide mal geöffnet. Kommt direkt Wasser raus.
Bei beiden kommt aber kaltes Wasser raus.
Sollte am Entlüftungsnippel beim Vorlauf nicht warmes Wasser rauskommen? Pumpe lief bei 80%.
Ist es normal, dass der Heizungsrücklauf, komplett kalt ist? Jedenfalls an der Verschraubung zum Speicher.
Wird WW erzeugt, sind alle Schrauben richtig heiß.
Auf jeden Fall ist es für mich nicht plausibel, das bei Entlüften am Vorlauf nur kaltes Wasser kommt.
Ist hier irgendwas nicht in Ordnung? Bzw. irgendwas ein Grund, warum die Therme immer mit mind. 50% Leistung läuft?
Laut Datenblatt soll die Anlage bis auf 12,5% runter modulieren können.
Soweit ich das bisher beobachten konnte, läuft die Anlage immer zwischen 40-60%, meistens bei ca. 50%.
Die Pumpe läuft mit Delta-p2 mit 70-100%.
Zum Haus:
175m², keine FBH, alle Thermostate voll auf(außer zwei(21°C) von zehn), Dachgeschoss ausgebaut und gedämmt. Fassade 36cm Mauerwerk ohne Dämmung, VLT auf 54°C Grad eingestellt.
VLT aktuell bei -3,0°C Grad bei 45°C Grad.
Spreizung am Heizkörper bei ca. 5-10°C Grad.
Temperaturen in den Räumen erreichen jetzt gerade so die 21°C Grad.
Heizung lasse ich durchlaufen bzw. 2K absenken zwischen 23 - 5 Uhr.
Meine Frage ist, warum die Therme nicht weiter runter moduliert?
Bzw. ist mir an der Hydraulik was aufgefallen.
Auf dem Bild sieht man die Anbindung an den Kombispeicher.
Anschluß oben > heiß( wenn man die Verschraubung anfäßt)
Darunter Heizungsvorlauf > warm
Dann Zirkulation > kalt bzw. ganz minimal warm(bis zur Pumpe, dann kalt)
Dann Heizungsrücklauf > komplett kalt
Mittig oben im Bild sieht man die Entlüftung für Heizungsvor- und Rücklauf(Rücklauf verdeckt dahinter).
Habe ich eben beide mal geöffnet. Kommt direkt Wasser raus.
Bei beiden kommt aber kaltes Wasser raus.
Sollte am Entlüftungsnippel beim Vorlauf nicht warmes Wasser rauskommen? Pumpe lief bei 80%.
Ist es normal, dass der Heizungsrücklauf, komplett kalt ist? Jedenfalls an der Verschraubung zum Speicher.
Wird WW erzeugt, sind alle Schrauben richtig heiß.
Auf jeden Fall ist es für mich nicht plausibel, das bei Entlüften am Vorlauf nur kaltes Wasser kommt.
Ist hier irgendwas nicht in Ordnung? Bzw. irgendwas ein Grund, warum die Therme immer mit mind. 50% Leistung läuft?