Hallo, ich habe mich hier angemeldet weil ich gerne eine Einschätzung haben möchte. Zur Vorgeschichte.
Ich habe von meinem Vater ein 4 Familienhaus geerbt. In einer Wohnung wohne ich selber, und 2 Wohnungen sind vermietet und in einer Wohnung wohnt
meine Schwester plus Freund. Ich habe das Haus komplett sanieren lassen, und dabei die alten 30 Jahre alten Gasetagenheizungen durch neue ersetzen lassen.
In allen 4 Wohnungen ist ein Junkers Cerapur ZSB 14-5.2C 21/23 Gerät verbaut. Eine Wohnung hat ca. 50 qm, die zweite ca. 70 qm, die dritte ca. ca. 100 qm, und meine
ca. 120 qm. In allen Wohnungen sind neue Fenster eingesetzt, vom Keller her habe ich isolieren lassen und die 50 qm Wohnung hat eine Innenisolierung, auch der Dachboden ist ebenfalls isoliert. In allen Wohnungen wurde nur die Gastherme ersetzt und natürlich der Kamin umgebaut.
Die Geräte wurden alle ohne einen Heizungsregler oder Zeitschaltuhr eingebaut. Das es einen Außentemperaturfühler gibt ist mir nicht bekannt.
Meine Mieter und meine Schwester haben die Gasthermen nun schon seit Wochen erfolgreich in Betrieb genommen, und der Gasverbrauch liegt bei den 3 Wohnungen
bei ca. 2 qm Gas am Tag. Das heißt das der Brenner ein paar mal in der Stunden für eine Weile anspringt, aufheizt und wieder abschaltet.
Nur mein Brenner schaltet sich nicht ab sondern läuft 24 Stunden durch und verbraucht dadurch 10 qm Gas am Tag. Ich habe auch versch. Vorlauftemperaturen getestet, aber immer mit dem gleichen Ergebnis eines durchlaufenden Brenners. Die Temperatur wird übrigens immer auf die eingestellte Vorlauftemperatur gehalten.
Der Brenner schaltet sich nur ab wenn ich einmal alle Heizungen für ca. 10 Minuten voll aufdrehe und dann auf 2 Stelle. Dann zeigt mir das Gerät eine höhere Temperatur an als eingestellt wurde und dann springt auch der Brenner nur 2 mal in einem zeitlichen Abstand an so wie er es auch in den anderen Wohnungen macht. Aber beim dritten mal bleibt er wieder durchgehend an. Natürlich habe ich meinen Heizungsbauer kontaktiert, und sowohl er als auch die Junkers Hotline sagt mir das ich einen Heizungsregler einbauen lassen muss. Allerdings wurde mir das im Vorfeld nicht gesagt, und außerdem habe ich 3 identische Geräte im Haus die nur 2 qm Gas ohne Heizungsregler verbrauchen. Ich habe zwar die größte Wohnung mit 120 qm, aber mir kommt das komisch vor das nur mein Brenner 24 Stunden durchläuft. Ich habe jetzt notgedrungen einen solchen Heizungsregler bestellt, und außerdem die Heizung solange ausgeschaltet bis er eingebaut ist. Eure Meinung würde mich da auch interessieren.
Ich habe von meinem Vater ein 4 Familienhaus geerbt. In einer Wohnung wohne ich selber, und 2 Wohnungen sind vermietet und in einer Wohnung wohnt
meine Schwester plus Freund. Ich habe das Haus komplett sanieren lassen, und dabei die alten 30 Jahre alten Gasetagenheizungen durch neue ersetzen lassen.
In allen 4 Wohnungen ist ein Junkers Cerapur ZSB 14-5.2C 21/23 Gerät verbaut. Eine Wohnung hat ca. 50 qm, die zweite ca. 70 qm, die dritte ca. ca. 100 qm, und meine
ca. 120 qm. In allen Wohnungen sind neue Fenster eingesetzt, vom Keller her habe ich isolieren lassen und die 50 qm Wohnung hat eine Innenisolierung, auch der Dachboden ist ebenfalls isoliert. In allen Wohnungen wurde nur die Gastherme ersetzt und natürlich der Kamin umgebaut.
Die Geräte wurden alle ohne einen Heizungsregler oder Zeitschaltuhr eingebaut. Das es einen Außentemperaturfühler gibt ist mir nicht bekannt.
Meine Mieter und meine Schwester haben die Gasthermen nun schon seit Wochen erfolgreich in Betrieb genommen, und der Gasverbrauch liegt bei den 3 Wohnungen
bei ca. 2 qm Gas am Tag. Das heißt das der Brenner ein paar mal in der Stunden für eine Weile anspringt, aufheizt und wieder abschaltet.
Nur mein Brenner schaltet sich nicht ab sondern läuft 24 Stunden durch und verbraucht dadurch 10 qm Gas am Tag. Ich habe auch versch. Vorlauftemperaturen getestet, aber immer mit dem gleichen Ergebnis eines durchlaufenden Brenners. Die Temperatur wird übrigens immer auf die eingestellte Vorlauftemperatur gehalten.
Der Brenner schaltet sich nur ab wenn ich einmal alle Heizungen für ca. 10 Minuten voll aufdrehe und dann auf 2 Stelle. Dann zeigt mir das Gerät eine höhere Temperatur an als eingestellt wurde und dann springt auch der Brenner nur 2 mal in einem zeitlichen Abstand an so wie er es auch in den anderen Wohnungen macht. Aber beim dritten mal bleibt er wieder durchgehend an. Natürlich habe ich meinen Heizungsbauer kontaktiert, und sowohl er als auch die Junkers Hotline sagt mir das ich einen Heizungsregler einbauen lassen muss. Allerdings wurde mir das im Vorfeld nicht gesagt, und außerdem habe ich 3 identische Geräte im Haus die nur 2 qm Gas ohne Heizungsregler verbrauchen. Ich habe zwar die größte Wohnung mit 120 qm, aber mir kommt das komisch vor das nur mein Brenner 24 Stunden durchläuft. Ich habe jetzt notgedrungen einen solchen Heizungsregler bestellt, und außerdem die Heizung solange ausgeschaltet bis er eingebaut ist. Eure Meinung würde mich da auch interessieren.