Dr Schorni
Experte
Die Heizkurveeeee WER hat die bitte SO eingestellt, BITTE SAG ES MIIIIR! Hat Deine Frau Zugriff auf die Heizung??
Hier noch die Beurteilung Ihrer gemessenen Werte:
Die knapp 1900 Brennerbetriebsstunden sind echt ordentlich viel, die Auslastung mit relativ 42% ungewöhnlich hoch, also geheizt wird da schon....
...recht viel, lang und stark - oder das Haus ist halt schon eher en Zelt....was fürn Baujahr, freistehend, gabs seit dem energetische Verbesserungen?
Die durchschnittliche Brennerlaufzeit pro Start ist mit 10min/St rein als ZAHL durchaus mal "gar net soo schlecht" (Wir Schwaben loben praktisch NIE)
Bitte versuche mal den Gasverbrauch seit Anfang August zu ermitteln! Ich schätze dass da mal schon eben so 1000m³ durch sind und man mit 2000m³/a rechnen muss - macht bei den knapp 100m² zu beheizen SATTE 200kWh/m² - ooouuuh DAS IS HEFTIG!! Und deutlich über dem Durchschnitt!
Da an sich nun grad 50% des Heiz-Jahres rum sind, käme man statisch hochgerechnet auf fast 4000 Brennerstunden und knapp 21 000 Starts, da geht noch was!
ICH könnte mir für dies Jahr als Ziel 3500 h und 15 000 St vorstellen, bei 10-20% weniger Gasverbrauch ggü Vor-Halbjahr.
Hier gleich das erste "Rezept von Dr Schorni" zur schnellen Linderung der Schmerzen:
Heizkurve : Sockeltemperatur auf 23, Endpunkt rechts auf 55 - Überprüfung 2 x täglich
Hier noch die Beurteilung Ihrer gemessenen Werte:
Die knapp 1900 Brennerbetriebsstunden sind echt ordentlich viel, die Auslastung mit relativ 42% ungewöhnlich hoch, also geheizt wird da schon....
...recht viel, lang und stark - oder das Haus ist halt schon eher en Zelt....was fürn Baujahr, freistehend, gabs seit dem energetische Verbesserungen?
Die durchschnittliche Brennerlaufzeit pro Start ist mit 10min/St rein als ZAHL durchaus mal "gar net soo schlecht" (Wir Schwaben loben praktisch NIE)
Bitte versuche mal den Gasverbrauch seit Anfang August zu ermitteln! Ich schätze dass da mal schon eben so 1000m³ durch sind und man mit 2000m³/a rechnen muss - macht bei den knapp 100m² zu beheizen SATTE 200kWh/m² - ooouuuh DAS IS HEFTIG!! Und deutlich über dem Durchschnitt!
Da an sich nun grad 50% des Heiz-Jahres rum sind, käme man statisch hochgerechnet auf fast 4000 Brennerstunden und knapp 21 000 Starts, da geht noch was!
ICH könnte mir für dies Jahr als Ziel 3500 h und 15 000 St vorstellen, bei 10-20% weniger Gasverbrauch ggü Vor-Halbjahr.
Hier gleich das erste "Rezept von Dr Schorni" zur schnellen Linderung der Schmerzen:
Heizkurve : Sockeltemperatur auf 23, Endpunkt rechts auf 55 - Überprüfung 2 x täglich