mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.585
Weiche raus und Wilo pumpe raus...
Dein Heizungsmonteuer...
Dein Heizungsmonteuer...
Leider ist es nicht wurscht, ob die Weiche senkrecht oder waagerecht eingebaut wurde. Es gibt bei senkrechten Einbau eine thermische Schichtung. Gut, theoretisch kann man sie auch waagerecht einbauen, aber dann nur mit einem Bypass versehen. Den Bypass sollte man bei Brennwertgeräten generell einbauen, wenn man auf eine Weiche nicht verzichten möchte. Da man keinen Bypass erkennen kann, bleibt die logische Schlussfolgerung, dass das Teil unsinnig ist und nicht förderlich für den reibungslosen Betrieb. Bleibt die Frage offen, warum es zu dieser Spreizung kommt?MS-RS-MP schrieb:Servus,
aber die Kiste an der wand liefert ja 87*C. Die Weiche mag überflüssig sein, ist aber wurscht ob waagrecht oder senkrecht, die macht in beiden Fällen das gleiche.
Wilo pumpe Schickt z.b 1m3/h im Kreis Weiche/ Puffer. Wenn aber aus der Kiste nur 120l/h mit 85*C rauskommen wirds nix. Weiche erfüllt aber ihre Aufgabe, trennt grossen Massenstrom und kleinen Massenstrom, die braucht nix schichten.
Der Puffer ist die 2te Weiche, trennt Zubringerkreis von Entnahmekreis. Wenn Tom den VL zudreht kann der Puffer in Ruhe aufheizen weil keine Entnahme da ist.
Aufgabe --> Massenstrom durch das Gerät herstellen.
Richtig. Also muss die raus inkl. Wilo Pumpe. Da Zubringer (Wilo) Pumpe weder als Primär bzw Sekundär Pumpe über die Junkers Regelung läuft gibt es hier auch noch eine Fehlerquelle.joho38 schrieb:Der Fehler muss bei der Weiche liegen.
joho38 schrieb:Denkt das mal alle durch! Was wäre, wenn mann Junkers von unten angeschlossen hätte und nicht von oben? Und den Weg zum Puffer von oben und nicht von unten?
Hi.Tom22 schrieb:Wenn nun ein gewisser Konsens besteht, dass das Problem innerhalb der Therme liegen soll - war dann der erste Ansatz unseres letzten Installateurs, die Therme entkalken zu wollen, doch richtig?
Das mit dem Kalk vergiss mal lieber gleich. Das ist nicht die Lösung. Der Fehler liegt an der Anforderung für Junkers. Da spielen Faktoren wie Weichenfühler, die Weiche selbst mit dem falschen Einbau, die Wilo Pumpe eine entscheidende Rolle. Was da gebaut worden ist, ergibt im Ergebnis eine ungesunde Mischung aus falscher Hydraulik und einem Fühler, der unweigerlich einen falschen Wert an die Regelung geben muss.Tom22 schrieb:Wenn nun ein gewisser Konsens besteht, dass das Problem innerhalb der Therme liegen soll - war dann der erste Ansatz unseres letzten Installateurs, die Therme entkalken zu wollen, doch richtig? Aber wie erklären sich die außentemperaturunabhängigen Schwankungen?