Tach Zusammen,
habt ihr verstanden was im Menü der Steuerung "Eco-Stufe" & "Smart Grid" zu sagen hat.
Ich hab schon mit den "Smart-Grid" und PV kontakten gespielt, nur ändert sich bei mir da nichts.
Ich kann allerdings was zu Demand Respons sagen.
"Demand Respons" wird über das Register 0x42F1 gesteuert
0x42F1 |
VAR_OUT_COMP_FREQ_RATE_CONTROL |
Es ist ein 2 Byte register.
Byte0: ON/OFF
Byte1: Prozentwert (50-150)
Beispiel:
0x0000 -Funktion aus
0x0100 - Funktion aktive (Symbol leuchtet im Menü) sonst keine Einschränkung
0x0132 - 50% - WP reduziert Leistung, bei mir meist auf 20Hz ~1000W
0x0164- 100% - Normale Regelung
0x0196 - 150% - Bei mir selbes Ergebnis wie 100%
Ganz klar ist mir die Funktion nicht, ich habe dazumal ein Diagramm gesehen. Allerdings sind die Einschränkungen wirklich Marginal.
Werte zwischen 50-150 werden auch akzeptiert.
Wie gesagt +100 führt bei mir zu nix.
Achso, die Funktion ist langsam. Kann schonmal 2 Minuten dauert bis sich was tut.