Hydraulischer Abgleich

Diskutiere Hydraulischer Abgleich im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Habe im Forum nichts in der Art gefunden. Haben eine Gasheizung mit einem Heizkreislauf, wo 2 Umweltspumpen (Erd/Odergeschoss) drin sind. Wie...

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Habe im Forum nichts in der Art gefunden.
Haben eine Gasheizung mit einem Heizkreislauf, wo 2 Umweltspumpen (Erd/Odergeschoss) drin sind.
84C717F8-182A-4FD2-83A8-4B7F84849F6C.jpeg


Wie funktioniert hier der Hydraulische Abgleich bzw. Thermische Abgleich. Für jedes Geschoss getrennt?

Danke für die Hilfe schon im Vorraus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Wie funktioniert hier der Hydraulische Abgleich bzw. Thermische Abgleich. Für jedes Geschoss getrennt?
Es werden für jeden Heizkreis/Heizkörper die notwendigen Wassermengen berechnet und über entsprechende Ventile eingestellt. Bei Heizkörpern muss man üblicherweise das Ventil tauschen.
 

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Also heißt das für jedes Geschoss einzeln?

Warum müssen bei Heizkörpern die Ventile getaucht werden?
Haben welche zum einstellen drin. Reicht das nicht?

Wie läuft das bei einer Fußbodenheizung?
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.456
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja DAS ist ein voreinstellbares HK-Ventil. Der Abgleich erfolgt an JEDEM Heizkörper und an JEDEM Heizkreis.
Was ist das für eine "Gasheizung" genau - darauf muss der hyAb abgestimmt werden?

Diese silberfarbenen kleine Kästchen in den Vorläufen über den Pumpen sind aber keine Zonenventile die womöglich von jeweils einem Wohnungs-Raumthermostaten angefahren werden??
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.075
Diese silberfarbenen kleine Kästchen in den Vorläufen über den Pumpen sind aber keine Zonenventile die womöglich von jeweils einem Wohnungs-Raumthermostaten angefahren werden??
Das sind vermutlich Temperatur Fühler die zu den Wärmemengenzähler der Techem Verbrecher gehören.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
Ista ist noch viel schlimmer 😂
 

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Diese silberfarbenen kleine Kästchen in den Vorläufen über den Pumpen sind aber keine Zonenventile die womöglich von jeweils einem Wohnungs-Raumthermostaten angefahren werden??
Doch, wurde aber nie angeschlossen. Ist Manuell geöffnet worden. Doch lieber Ausbeutung lassen.
 

thaistatos

Mitglied seit
01.04.2022
Beiträge
39
Die silbernen Kästchen dürften Temperaturfühler für die Sicherheitsabschaltung der Pumpen sein.
Der Temperaturfühler für WMZ ist das graue Kabel darunter.
 

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Ja DAS ist ein voreinstellbares HK-Ventil. Der Abgleich erfolgt an JEDEM Heizkörper und an JEDEM Heizkreis.
Was ist das für eine "Gasheizung" genau - darauf muss der hyAb abgestimmt werden?
Es ist eine Buderus Gasanlage, soll nächstes Jahr geändert werden durch eine Wärmepumpe. (Hoffe gute Entscheidung)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Diese silberfarbenen kleine Kästchen in den Vorläufen über den Pumpen sind aber keine Zonenventile die womöglich von jeweils einem Wohnungs-Raumthermostaten angefahren werden??
DAS sind Zonenventile. Raumthermostat in der Wohnung meldet "Temperatur erreicht", dann wird die Heizkreispumpe abgeschaltet. Was mir fehlt sind die zwingend erforderlichen Maximalthermostate gegen eine Übertemperatur in den Fußbodenkreisläufen.

Das sind vermutlich Temperatur Fühler die zu den Wärmemengenzähler der Techem Verbrecher gehören.
Daneben.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Doch, wurde aber nie angeschlossen. Ist Manuell geöffnet worden. Doch lieber Ausbeutung lassen.
Verfolge die Kabel mal ganz genau : Beide schwarzen Kabel enden in der Abzweigdose. Rechts geht da ein weißes Kabel zur rechten Heizkreispumpe. Links unten an der Dose tritt die Spannungsversorgung in die Dose ein. Links oben an der Dose tritt ein weiteres weißes Kabel aus und endet bei der linken Heizkreispumpe.

Die silbernen Kästchen dürften Temperaturfühler für die Sicherheitsabschaltung der Pumpen sein.
Auch daneben.

Der Temperaturfühler für WMZ ist das graue Kabel darunter.
Die Sensoren der Wärmemengenzähler (WMZ) sitzen in den Tauchhülsen in den beiden Vorläufen zwischen den Heizkreispumpen und den Zonenventilen. Die Sensoren in den Rückläufen sitzen direkt oberhalb der Rechenwerke, so wie das sein soll.
 

Rumfen81

Threadstarter
Mitglied seit
27.07.2022
Beiträge
54
Verfolge die Kabel mal ganz genau : beide schwarzen Kabel enden in der Abzweigdose. Rechts geht da ein weißes Kabel zur rechten Heizkreispumpe. Links unten an der dose tritt die Spannungsversorgung in die dose ein. Links oben tritt ein weiteres weißes Kabel aus und endet bei der linken Heizkreispumpe.
In der Dose schon aber nicht in der Wohnung. Daher für mich nicht angeschlossen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.456
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Prima, danke. Also ein klassischer atmosphärischer Niedertemperatur-Gas-Spezial-Heizkessel der LEIDER eine interne Bedarfs-Sockelkesseltemperatur hat. Das heißt: er fährt NICHT direkt gleitend unterhalb 40 Grad Vorlauf, sondern heizt unterhalb mit stehender Pumpe auf 40-50 Grad auf und DIE schießen dann nach Pumpenstart direkt in den Heizkreis....aber ich HOFFE da gibts ja noch einen Mischer zwischen dem Kessel und den Heizungspumpen. Mit dieser klassischen Kesselbetriebsweise lässt sich SO direkt KEIN WP-Betrieb simulieren, da eine WP mit VL-Temp unter 40-45 Grad arbeitet UND die Heizkreise bessergesagt die Räume damit AUSKOMMEN MÜSSEN. (Wobei man ihm natürlich im letzten Versuchswinter einfach diese Anfahrschaltung ausprogrammiert, denn das ist dann eh seine letzte Saison, da braucht man auch keine solche "Kesselschutzmaßnahmen" mehr aufrecht halten. Mach uns doch bitte mal ein Bild der Regelung.
 
Thema:

Hydraulischer Abgleich

Hydraulischer Abgleich - Ähnliche Themen

  • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

    Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
  • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

    Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
  • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

    Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
  • Hydraulischer Abgleich.

    Hydraulischer Abgleich.: Hallo, bin mal mit einen Thermometer mit Drahtfühler durch meine Bude gerannt und habe an jedem Heizkörper an den jeweils gleichen Stellen die...
  • Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch

    Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch: Wir bekommen bald unsere neue Gasheizung eingebaut. Daher die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Darf ich den selbst machen, wenn ich eine...
  • Ähnliche Themen

    • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

      Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
    • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

      Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
    • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

      Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
    • Hydraulischer Abgleich.

      Hydraulischer Abgleich.: Hallo, bin mal mit einen Thermometer mit Drahtfühler durch meine Bude gerannt und habe an jedem Heizkörper an den jeweils gleichen Stellen die...
    • Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch

      Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch: Wir bekommen bald unsere neue Gasheizung eingebaut. Daher die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Darf ich den selbst machen, wenn ich eine...
    Oben