Mal etwas mit denken.Nicht ganz korrekt! Gerade das soll durch den HA verhindert werden. ThV sollen lediglich nur beim Auftreten von Fremdwärme abkneifen. Nur hierfür sind sie eigentlich vorgesehen! Eine notwendigen HA sollen und können Sie nicht ersetzen. Einzige Ausnahme: Voreinstellbare Ventile!
Wohl kaum. Bei einem korrekten HA werden alle Räume gleichmäßig warm!
Unterdimensionierte Heizflächen im Verhältnis zu den Raumheizlasten müssen hydraulisch überversorgt, während überdimensionierten Heizflächen im Verhältnis zu den Raumheizlasten hydraulisch gedrosselt werden müssen. Das Ganze funktioniert jedoch nur innerhalb einer gewissen, beschränkten Toleranz (Pumpenkennlinie, Rohrnetz).
Wenn ich schreibe die ersten Räume werden zuerst warm und die anderen bleiben kalt. ( Beispiel ) ich mache den Abgleich, muss ich die ersten Räume drosseln damit die anderen mehr vom Kuchen bekommen. Ergo werden die ersten Räume etwas langsamer warm, die letzten schneller und unter dem Strich, wird die Bude gleichmäßig warm. Ggf. hilft das noch gegen Schimmel.
ThV sollen bei Fremdwärme regeln, richtig. Vermutlich passiert das nur sehr selten. Oft hat man mal Zugluft, Türen offen, oder der Heizkörper passt nicht ganz zum Raum. Kommt auch drauf an, wieviele Leute halten sich in einem Raum auf, was ist Nord / Südseite, werden andere Häuser neben einem gebaut, wie stehen die Möbel, wie verhält sich die Luft usw.
Vieles ist eben auf dem Papier zu berechnen und im Betrieb passt es nicht.
Hab ich mit meiner Küche. Laut Berechnung sollte der HK passen, tut es aber nicht. Weil sein Platz schlecht ist. Aus der Küche kommt zuviel Zugluft. Bei mehr als -4°c bekomme ich die Küche nicht über 21°c. Optimal hier 23°c am HK Thermostat gemessen, damit der kleine HK genug Zugluft verarbeitet.
Zum Thema Fremdwärme ist das beste Beispiel mein Bad. Der HK passt genau, bleibt aber oft kalt. Grund ist die Lage vom Bad. Ost/Süd Seite + die Therme sitzt im Bad. Je nach Wetterlage reicht die Sonne + die Abwärme der Therme.