Hallo,
es wäre nett wenn mir mal jemand helfen könnte.
Ich habe meine alte Wilo Z 15 C Zirkulationspumpe durch eine Grundfos UPS 14-15 ersetzt.
Die alte Wilo war bisher über eine Zeitschaltuhr angeschlossen und die habe so eingestellt das sie in der gleichen Zeit wie das Wochenprogramm 1 an und aus schaltet.
Nun wollte ich aber die neue Zirkulationspumpe über die Steuereinheit "Eurotronic D & Erweiterungseinheit ED6" nach dem Wochenprogramm 1 automatisch schalten lassen.
Ich habe sie am Relaisausgang K6 angeschlossen und nach Anleitung für die Eurotronic D: http://www.thekeso.de/thekeso/images/stories/mi0057.pdf
... habe ich bei P12 - Code 1 und bei P13-Code 1 gespeichert.
Das Problem ist aber das die Pumpe sich nicht abschaltet wenn die Heizung auf Spartemperatur (zb. Wochenprogramm 1 in der Nacht) läuft.
Ausprobiert habe ich es in dem ich einfach mal die Uhrzeit verstellt habe.
Heizung geht dann wie gewohnt aus, aber die Pumpe bleibt an .
Mache ich was falsch oder geht das so nicht und ich muss sie weiter über die externe Zeitschaltuhr laufen lassen?
Ich habe auch schon andere Code Einstellungen für P12 und P13 versucht aber die Pumpe bekommt immer Strom egal was eingestellt ist.
Bei der Zuordnung P14 ist Code 1 eingestellt also Warmwasser/Zirkulationspumpe.
es wäre nett wenn mir mal jemand helfen könnte.
Ich habe meine alte Wilo Z 15 C Zirkulationspumpe durch eine Grundfos UPS 14-15 ersetzt.
Die alte Wilo war bisher über eine Zeitschaltuhr angeschlossen und die habe so eingestellt das sie in der gleichen Zeit wie das Wochenprogramm 1 an und aus schaltet.
Nun wollte ich aber die neue Zirkulationspumpe über die Steuereinheit "Eurotronic D & Erweiterungseinheit ED6" nach dem Wochenprogramm 1 automatisch schalten lassen.
Ich habe sie am Relaisausgang K6 angeschlossen und nach Anleitung für die Eurotronic D: http://www.thekeso.de/thekeso/images/stories/mi0057.pdf
... habe ich bei P12 - Code 1 und bei P13-Code 1 gespeichert.
Das Problem ist aber das die Pumpe sich nicht abschaltet wenn die Heizung auf Spartemperatur (zb. Wochenprogramm 1 in der Nacht) läuft.
Ausprobiert habe ich es in dem ich einfach mal die Uhrzeit verstellt habe.
Heizung geht dann wie gewohnt aus, aber die Pumpe bleibt an .
Mache ich was falsch oder geht das so nicht und ich muss sie weiter über die externe Zeitschaltuhr laufen lassen?
Ich habe auch schon andere Code Einstellungen für P12 und P13 versucht aber die Pumpe bekommt immer Strom egal was eingestellt ist.
Bei der Zuordnung P14 ist Code 1 eingestellt also Warmwasser/Zirkulationspumpe.