Heizleistung von 20 KW verringern, um Gas zu sparen?

Diskutiere Heizleistung von 20 KW verringern, um Gas zu sparen? im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Ein Wiederaufheizen auf die ursprüngliche Temperatur ist nur möglich, wenn die Heizkörper mehr Leistung bringen als zur Aufrechterhaltung der...

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Weil ich eben nicht mit der morgentlichen Schnellaufheizung arbeite und die Vorlauftemperatur nicht anhebe.
In den anderen Räumen sind die Heizkörper großzügiger dimensioniert, da ist solche Hilfe nicht nötig.
Ein Wiederaufheizen auf die ursprüngliche Temperatur ist nur möglich, wenn die Heizkörper mehr Leistung bringen als zur Aufrechterhaltung der Temperatur nötig wäre. Da Du ohne Schnellaufheizung aber die Vorlauftemperatur nicht erhöhst, bedeutet das doch, dass die Heizkörper überversorgt sind. Die schwächelnden Heizkörper mit Lüfter haben bei ausgeschalteten Lüftern zudem zu wenig Leistung, um die Raumtemperatur zu halten.
Sind Heizkörper überversorgt, werden die entsprechenden Räume ab einem gewissen Zeitpunkt nach Ende der Absenkung/Abschaltung überheizt, wenn die Temperatur nicht über Thermostate begrenzt wird. Aber das will man ja nicht und machst Du doch sicher auch nicht. Oder doch?

Also ich würde meine Heizung so nicht laufen lassen wollen. Kostet doch nur unnötig Energie und hat letztlich auch Einfluss auf den Komfort.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.497
Also ich würde meine Heizung so nicht laufen lassen wollen. Kostet doch nur unnötig Energie und hat letztlich auch Einfluss auf den Komfort.
ja, viele Wege führen zum Ziel und manchmal ist es garnicht so einfach zu erkennen, welcher am sparsamsten ist unter Berücksixhtigung des Konforts.
Was ist dein dein Ansatz, Nachts durchheizen, Absenken, aus?
,
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.130
Ein Wiederaufheizen auf die ursprüngliche Temperatur ist nur möglich, wenn die Heizkörper mehr Leistung bringen als zur Aufrechterhaltung der Temperatur nötig wäre.
Diese erhöhte Leistung bringen sie ja durch die Lüfter.
Da Du ohne Schnellaufheizung aber die Vorlauftemperatur nicht erhöhst, bedeutet das doch, dass die Heizkörper überversorgt sind.
Was meinst du damit?
Die schwächelnden Heizkörper mit Lüfter haben bei ausgeschalteten Lüftern zudem zu wenig Leistung, um die Raumtemperatur zu halten.
Doch, das können sie sehr wohl.
Sind Heizkörper überversorgt, werden die entsprechenden Räume ab einem gewissen Zeitpunkt nach Ende der Absenkung/Abschaltung überheizt, wenn die Temperatur nicht über Thermostate begrenzt wird. Aber das will man ja nicht und machst Du doch sicher auch nicht. Oder doch?
Nein, die Thermostatventile im EG sind demontiert, bzw. die am Fenster schließen bei Sonneneinstrahlung.
Die Heizkörper im OG und KG (Homeoffice) sind mit der Voreinstellung gedrosselt und werden Zeitgesteuert ein- bzw. ausgeschaltet.
Also ich würde meine Heizung so nicht laufen lassen wollen. Kostet doch nur unnötig Energie und hat letztlich auch Einfluss auf den Komfort.
In den letzten zwei Heizperioden konnte ich unseren Energieverbrauch (auch durch eine neue Gastherme) im Vergleich zum Zustand davor um 40% senken.
Bei NULL Komfortverzicht.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.497
In den letzten zwei Heizperioden konnte ich unseren Energieverbrauch (auch durch eine neue Gastherme) im Vergleich zum Zustand davor um 40% senken.
Bei NULL Komfortverzicht.
Ja, aber das Problem ist, dass ein Winter nicht mit dem Anderen verglichen werden kann.
Selbst die Korrektur über die Heizgradtage ist da zu rudimentär, dazu kommt die Unterschiedliche Nutzung der Bewohner, Ungenaugigkeiten bei der Verbrauchsmessung (zB Pellet) usw
es ist und bleibt ein Spaziergang im Neben
Leider…
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Was meinst du damit?
Mein Gott, Abgleich und Heizkurve sind korrekt, wenn die Heizkörper mit genau der Wärmemenge versorgt werden, die sie benötigen, um die Raumtemperatur zu halten. Zum Wiederaufheizen müssen die Heizkörper mehr Leistung haben und brauchen mehr zugeführte Wärme. Wenn Du also mit der normalen Vorlauftemperatur wiederaufheizen kannst, sind die Heizkörper im Normalbetrieb (nach dem Aufheizen) überversorgt (bekommen zu viel Wärme) und die Raumtemperatur steigt über die Wunschtemperatur. Und das ist energetisch schlecht.
Die schwächelnden Heizkörper mit Lüfter haben bei ausgeschalteten Lüftern zudem zu wenig Leistung, um die Raumtemperatur zu halten.
Doch, das können sie sehr wohl.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen, was Du so schreibst.
Es sind gemäß Deiner Aussage "schwächelnde Heizkörper" und Du hast wegen der Lüfter an diesen Heizkörpern die Vorlauftemperatur reduzieren können. Schwächelnde Heizkörper, die ohne Lüfter mit geringerer Vorlauftemperatur laufen, schwächeln noch mehr als vorher. Wie sollen die also die Raumtemperatur halten können? Wenn sie es könnten, würden sie nicht schwächeln und hättest Du die Lüfter überhaupt nicht gebraucht.

Was ist dein dein Ansatz, Nachts durchheizen, Absenken, aus?
Durchheizen. Außer mehr Takten und Komforteinbußen hat die Abschaltung nicht wirklich etwas gebracht. Aufwand vs. Nutzen. Allerdings beheize ich mein energetisch nicht so schlechtes Haus aus 1994 vornehmlich mit FBH und die Heizkörper in den Räumen ohne FBH werden mit FBH-Vorlauftemperatur betrieben.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.130
Zum Wiederaufheizen müssen die Heizkörper mehr Leistung haben und brauchen mehr zugeführte Wärme.
Und?
Ich brauche mehr Energie um einen Raum zu erwärmen, als um die Temperatur zu halten.
Meine Heizkörper haben bei normalem, "stationärem" Betrieb aufgrund Anzahl, Größe und Bauart in Verbindung mit der Vorlauftemperatur genug Leistung, um die Temperaturverluste auszugleichen.

Um morgens die Temperatur zu erhöhen, d.h. die Verluste der Nachtabschaltung auszugleichen, wird aber mehr Leistung benötigt.
Mit den Lüftern erhöhe ich die Leistung des Heizkörpers, indem ich die Konvektion verbessere. Statt 900 Watt hat er dann vielleicht 1200 Watt.
Er gibt dann, trotzt identischer VL-Temperatur, mehr Wärme pro Zeit an den Raum ab.

Alternativ kann man auch die Vorlauftemperatur erhöhen.
Die Kalorien, die der Gasbrenner nachliefern muss, sind in beiden Fällen die gleichen.

Ist die Solltemperatur erreicht, schalte ich die Lüfter ab und die HK sind dann in der Lage die Temperatur zu halten.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Faszinierend, Du drehst Dich im Kreis und widersprichst Dir dabei auch noch.
1. Wenn die HK, die Du mit Lüfter ausgestattet hast, ohne Lüfter und trotz niedrigerer Vorlauftemperatur die Raumtemperatur halten können, dann schwächeln sie nicht und die Lüfter sind überflüssig.
2. Die Lüfter an den schwächelnden HK erklären nicht, wie Du die Räume ohne Lüfter an den HK ohne Überversorgung aufheizen kannst.
3. Ohne Anhebung der Vorlauftemperatur ist ein Wiederaufheizen auf die ursprüngliche Temperatur in sinnvoller Zeit nicht möglich.
Aber das genügt jetzt auch.
 

Maus

Mitglied seit
18.01.2023
Beiträge
3
Hallo ich habe folgende Fragen zu der Brötje WGB-U 15 H:
- Ist die Kesseltemperatur im Heizbetrieb gleich der VT nach der Heizkennlinie?
- Kann mann die Heizkennlinie parallel verschieben (wie bei anderen Herstellern)?
- Habe den Start auf 7:30 eingestellt, aber um 5:15 sind die Heizkörper schon so warm wie tagsüber. Heizung hat einen Außenfühler, Nachttemp. -3°.
Ist dies so OK?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.130
Habe den Start auf 7:30 eingestellt, aber um 5:15 sind die Heizkörper schon so warm wie tagsüber. Heizung hat einen Außenfühler, Nachttemp. -3°.
Ist dies so OK?
Gibt es noch einen weiteren Heizkreis?
 

Maus

Mitglied seit
18.01.2023
Beiträge
3
Nein nur einen Heizkreislauf, Wasser wird nur bei bedarf eingeschaltet.
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.034
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Hallo ich habe folgende Fragen zu der Brötje WGB-U 15 H:
- Ist die Kesseltemperatur im Heizbetrieb gleich der VT nach der Heizkennlinie?
- Kann mann die Heizkennlinie parallel verschieben (wie bei anderen Herstellern)?
- Habe den Start auf 7:30 eingestellt, aber um 5:15 sind die Heizkörper schon so warm wie tagsüber. Heizung hat einen Außenfühler, Nachttemp. -3°.
Ist dies so OK?
- ja
- ja
- Ob das für dich ok ist, wissen wir nicht. Kommt auf die Einstellungen an. Am besten mal alle Parameter der Fachmannebene posten. Dann sehen wir weiter.
Am besten, einen eigenen Thread aufmachen.
 

Grey

Mitglied seit
07.01.2023
Beiträge
18
Ist das nicht hier Fachmannebene? Viele sind PROFI oder EXPERT..
 

Maus

Mitglied seit
18.01.2023
Beiträge
3
Habe im Handbuch für die WGB-U 15 H mal nachgelesen:
- OK-Taste drücken => Es erscheint Anzeige Endbenutzer
==> NEIN: es erscheint "Datum,Uhrzeit" usw. aber kein "Endbenutzer"
- Informationstaste ca. 3 s drücken => Es erscheinen die Einstellebenen
==> Keine Änderung der Anzeige bzw. mögflichkeit der Einstellebenenauswahl
Wieso geht es nicht wie in der Bedienungsanleitung angegeben?
----------
Ist für eine saubere energiesparende Einstellung nicht ein hydraulischer Abgleich die Grundvoraussetzung?
==> D.h. erst hydraulischer Abgleich und danach Heizung einstellen (Heizkennlinie, Raumtemperatur-Sollwerte usw.)?
 
Thema:

Heizleistung von 20 KW verringern, um Gas zu sparen?

Heizleistung von 20 KW verringern, um Gas zu sparen? - Ähnliche Themen

  • Heizleistung reduzieren

    Heizleistung reduzieren: Moin liebe Spezialisten, -Bosch Condens 5800i -Warmwasserspeicher 200 Liter Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Heizung und möchte einfach...
  • Fußleisten / Heizleisten Heizung vs Fußboden Heizung

    Fußleisten / Heizleisten Heizung vs Fußboden Heizung: Servus zusammen, ist mein erster Beitrag hier daher ganz kurz zu mir: ich bin Felix, habe über die letzten Jahre bei zwei Kernsanierungen von...
  • Trovis 5573 - Bekomme die Heizleistung nicht reduziert

    Trovis 5573 - Bekomme die Heizleistung nicht reduziert: Hallo, vor kurzem wurde der Fernheizungsregler Trovis 5573 bei uns eingebaut im Austausch gegen ein älteres, defektes Modell. Seitdem bekomme ich...
  • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

    wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
  • Junkers ZR 18-3 AE Heizleistung einfach verringern?

    Junkers ZR 18-3 AE Heizleistung einfach verringern?: Guten Abend zusammen, wir haben aktuell noch eine Gas-Therme aus 1995, Modell Junkers ZR 18-3 AE. Seitdem wir das Haus übernommen haben (Frühjahr...
  • Ähnliche Themen

    Oben