Guten Morgen,
meine betagte Dame macht ein paar Probleme. Im Winter war der Entlüfter defekt und durch austretendes Wasser wurde das Gas-Kombiventil beschädigt. Das wurde durch meinen Installateur ausgetauscht und die Anlage lief bis vor ein paar Tagen auch problemlos.
Fehler ist unregelmässiges Flammenbild bei Vollast. Installateur hat das Gaskombiventil nochmal eingestellt und den Brenner gereinigt und sagt ich soll das beobachten. Der Fehler ist aber nachwievor da.
Der Fehler zeigt sich wie folgt: Wärmeanforderung kommt, Lüfter läuft an, Brenner startet mit kleiner Flamme, Lüfter regelt runter. Nach einer gewissen Zeit schaltet der Brenner auf Volllast, Lüfter beschleunigt. Wenn der Brennraum beginnt zu glühen (unabhängig von der Wassertemperatur) regelt der Lüfter runter, aber das Gaskombiventil bleibt bei Vollgas. Das führt natürlich zu Verbrennungsaussetzern, da zu wenig Luft. Es geht nichts auf Störung.
Damit jetzt nicht das wilde und teure Platinentauschen anfängt würde mich mal interessieren wie die Lüftersteuerung zusammenhängt. Aus der Grundsteuerung kommen 24 Volt zum Gaskombiventil und gehen parallel oben zur Lüftersteuerung (im Schaltplan als Modulationsspannung beschrieben). Die Lüfterdrehzahl wird also durch das Gas-Kombiventil vorgegeben? Wenn ja, kann ka nur das neue Ventil defekt sein oder die Lüftersteuerungsplatine. Wackelkontakt oder defekte Leitungen kann ich ausschliessen.
meine betagte Dame macht ein paar Probleme. Im Winter war der Entlüfter defekt und durch austretendes Wasser wurde das Gas-Kombiventil beschädigt. Das wurde durch meinen Installateur ausgetauscht und die Anlage lief bis vor ein paar Tagen auch problemlos.
Fehler ist unregelmässiges Flammenbild bei Vollast. Installateur hat das Gaskombiventil nochmal eingestellt und den Brenner gereinigt und sagt ich soll das beobachten. Der Fehler ist aber nachwievor da.
Der Fehler zeigt sich wie folgt: Wärmeanforderung kommt, Lüfter läuft an, Brenner startet mit kleiner Flamme, Lüfter regelt runter. Nach einer gewissen Zeit schaltet der Brenner auf Volllast, Lüfter beschleunigt. Wenn der Brennraum beginnt zu glühen (unabhängig von der Wassertemperatur) regelt der Lüfter runter, aber das Gaskombiventil bleibt bei Vollgas. Das führt natürlich zu Verbrennungsaussetzern, da zu wenig Luft. Es geht nichts auf Störung.
Damit jetzt nicht das wilde und teure Platinentauschen anfängt würde mich mal interessieren wie die Lüftersteuerung zusammenhängt. Aus der Grundsteuerung kommen 24 Volt zum Gaskombiventil und gehen parallel oben zur Lüftersteuerung (im Schaltplan als Modulationsspannung beschrieben). Die Lüfterdrehzahl wird also durch das Gas-Kombiventil vorgegeben? Wenn ja, kann ka nur das neue Ventil defekt sein oder die Lüftersteuerungsplatine. Wackelkontakt oder defekte Leitungen kann ich ausschliessen.