GB142, Mm10, Fehler A32 807 Fühler nicht defekt schon getauscht Fehler bleibt

Diskutiere GB142, Mm10, Fehler A32 807 Fühler nicht defekt schon getauscht Fehler bleibt im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe ein gb142 mit einem klickerndem mm10 Modul gehabt, der Heizungsmonteur hat das mm10 Modul gewechselt, jetzt kommt die Fehlermeldung A32...

Habo20

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2017
Beiträge
1
Ich habe ein gb142 mit einem klickerndem mm10 Modul gehabt, der Heizungsmonteur hat das mm10 Modul gewechselt, jetzt kommt die Fehlermeldung A32 807 Fühler defekt, der Fühler ist auch schon gewechselt, der Fehler bleibt. Hat jemand eine Idee
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Wurde das Modul nur 1: 1 ausgetauscht und das wars?

Oder wurde der Regelung mitgeteilt, daß sich da jetzt ein neues MM10 befindet?

Abhilfe: In die Serviceebene des Regelgerätes ( RC 35??) gehen und zunächst mal einstellen :

Heizkreis 2: Nein

Dann wieder einstellen - Heizkreis 2: Ja

Daß der Drehcodierschalter auf 2 steht , setz ich voraus
 
Thema:

GB142, Mm10, Fehler A32 807 Fühler nicht defekt schon getauscht Fehler bleibt

GB142, Mm10, Fehler A32 807 Fühler nicht defekt schon getauscht Fehler bleibt - Ähnliche Themen

  • Netatmo Modul an GB142 mit RC30

    Netatmo Modul an GB142 mit RC30: Hallo zusammen, bei mir läuft eine GB142 mit Bedieneinheit RC30. Diese habe ich eingestellt, so dass der Brenner gut moduliert und die VLT bei...
  • Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert

    Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert: Hallo Zusammen, wir sind ratlos... Unsere Heizung war nun 3 Monate komplett aus, da wir die Wohnung kernsaniert hatten. Gestern wurde das System...
  • Optimierung GB142 mit RC30

    Optimierung GB142 mit RC30: Hallo zusammen, Bei uns ist seit 2006 eine GB142-24 mit RC 30 im Einsatz. Da wir in einem gut gedämmtem EFH (inkl. Fenster mit Isolierung etc.)...
  • Stromausfall - Heizungssteuerung "vergisst" Datum und Uhrzeit (GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30)

    Stromausfall - Heizungssteuerung "vergisst" Datum und Uhrzeit (GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30): Betrifft: BUDERUS Logamax plus GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30 Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns im Dorf eine angekündigte mehrstündige...
  • Buderus GB142-15 Warmwasser funktioniert, jedoch nicht die Heizung!!

    Buderus GB142-15 Warmwasser funktioniert, jedoch nicht die Heizung!!: Bei unserem Buderus GB142 ist die nach 18 Jahren die Heizung ausgefallen. Der Kessel fährt bei Warmwassererzeugung hoch, bei erreichen der 60 °C...
  • Ähnliche Themen

    Oben