Ihre Gasuhr Übergabe Station...
Und hier, Warscheinlich, wie beim unseren Kunden (ist der mögliche Fehler) Versteckt...
Denn in diesen Brandschutz Geräte Kugel Absperrventil, befindet sich eine
Temperatur Sicherheit Auslösung die nicht wieder (bei einer möglichen Auslösung) Entsperrt werden kann.
Bei unseren Kunden, war aber im Brandschutz Ventil der Schliess Kegel
(die Feder Verostet...). Da- durch, wurde durch den (geforderten) Gas Vollumen Strom der Gasheizung, eben der Ventilkegel wie ein (fester) Druckminderer
und damit der Gasdurchfluss Reduziert... Heraus bekommen hatte unser Kundendienst Meister es, in dem dort mit ein externen Gasgeräte Anschlußschlauch (oben an der Überwurfmutter) mittels eines Adapter, dann ein extra neben gestellter Wok Gas Hockerkocher (den wir hier immer mit auf unser Lager haben.... für die Sommer Feier hier in der Firma,
Nix für andere .) dort mit Angeschlossen.
Und nun konnte mit diesen Gas Wok Hockerkocher, der Gasdruck mittels eines Druck Messgerätes, recht genau der Gasdruck im ganzen Heizbereich des (Gas Wok Hocker Kocher damit Überprüft werden. Nach dem
dieses Thermische Geräte Sicherheit Kugel Absprerrventil unten am Gasheizung Ventil, mit Ausgetauscht worden war, so wurde am Gas Kombi Ventil (am dortigen Gas Eingang Mess Anschluß) der Gasheizung kaum noch ein Druckabfall mehr an dem Festgestellt...
Das sind eben die Besonderen Störungen, wo nicht gleich dieses einen Kundendienst Fachmann das ins Auge fällt. In Ihren Fall, könnte so etwas dort auch sein... aber mit ein externen Belastung Gasbrenner (bei uns der große Wok Gas Hockerkocher) wird dann die Lösung eben bringen.
Und das mit der Gasleitung, dem gesamten Austauschen,
das Vergessen Sie erstmal am Besten mal...
Denn wenn das so (mit der neuen Gasleitung) Gemacht wird, dann wird
auch bei dieser Angelegenheit der Thermische Gas Geräte Sicherheit Kugel Absperrventil mit Ausgetauscht. Und somit auch der mögliche Übeltäter, der Heimlichen Störungen..
Aber der Kunde, bekommt dann eben die große Rechnung Präsentiert....
Ps. Schauen Sie sich mal die (sonst Blanke) Überwurfmutter vom Kugel Sicherheit Gasventil hier genauer mit an...
Wenn so eine Fachfirma... deren Monteuer am Kunden seinen Eigentum, mit der Rohrzange.... das so Heftig Beschädigt. Dann käme diese Fachirma Gewiss nicht mehr zu diesen Kunden... Und wenn das von unseren Leuten einer dort so Gewesen wäre, dann wird ein Nettes Gespräch mit dem Chef (ich) schon Fällig...
Frage, wann ist bei diesen Junkers Gas Brennwert Gerät,
die letzte Heizung Wartung gemacht ? ? Denn auf der Bild Mitte, befindet sich
der Kunststoff Kondensat Sifon. Und
im unteren Teil im Kunststoff Sifon Behälter, Schimmert die Aluteilchen und die Verbrennung Ablagerungen
hier gut Sichtbar. Hier nach dem, Deutet das alles auf
ein massiven Wartung Stau hin....
Lösung, eine bessere Wartung Firma, für diese Gasheizung bitte Suchen...