Hallo zusammen,
ich habe seit langem mit meiner Heizung Junkers ZSB 7-22 A23 Probleme. Sie macht laute Knallgeräusche und geht hin und wieder auf Störung EA. Nun war der Techniker da und hat den Gasfliess- und Ruhedruck gemessen.
Fließdruck 12-13 mbar
Ruhedruck 17 mbar
Daraufhin wurde vom Netzbetreiber der Gasdruckregler getauscht und er meinte, dass der Druck nach dem Gaszähler i.O. sei. Und in der Tat besteht der Fehler weiterhin. Der Techniker vom Netzbetreiber meinte es könnte an der Gasleitung liegen, dass diese unterdimensioniert sein kann. 18er Leitung. Die Heizung ist auf dem Dach demnach ca.7-8 Meter ist die Leitung mit 3-4 Abbiegungen. Meine Frage ist, kann es noch was anderes sein oder definitiv die Leitung? Kann die TAS defekt sein?
Danke und Lg
ich habe seit langem mit meiner Heizung Junkers ZSB 7-22 A23 Probleme. Sie macht laute Knallgeräusche und geht hin und wieder auf Störung EA. Nun war der Techniker da und hat den Gasfliess- und Ruhedruck gemessen.
Fließdruck 12-13 mbar
Ruhedruck 17 mbar
Daraufhin wurde vom Netzbetreiber der Gasdruckregler getauscht und er meinte, dass der Druck nach dem Gaszähler i.O. sei. Und in der Tat besteht der Fehler weiterhin. Der Techniker vom Netzbetreiber meinte es könnte an der Gasleitung liegen, dass diese unterdimensioniert sein kann. 18er Leitung. Die Heizung ist auf dem Dach demnach ca.7-8 Meter ist die Leitung mit 3-4 Abbiegungen. Meine Frage ist, kann es noch was anderes sein oder definitiv die Leitung? Kann die TAS defekt sein?