TobiH
- Mitglied seit
- 09.02.2022
- Beiträge
- 455
Ja, was du beschreibst habe ich so vermutet. Es Ist auch klar warum der Brenner nochmal ran muss. Deine WP kommt an ihre Einsatzgrenze/Maximaltemperatur. Diese liegt bei irgendwo 60-62Grad, ist halt eine R410a WP.
Was kannst du machen:
55 Grad —> HappyWife, happy Life habe ich gelesen, aber trotzdem reduzieren auf 53Grad. Denn der Temp Sensor sitzt nicht ganz oben. Wenn der TempSensor 53Grad misst sind am Auslass 1-2Grad mehr. Auch ist Temp von 55Grad ist ja immer nur kurz verfügbar, im Soeicher wird es nach unten kälter und bei Entnahme bist du dann schnell bei 4x Grad W-Temp. zum Duschen/Baden brauchst du 30-38Grad W-Temp, hört deine Frau auf zu duschen wenn das Wasser keine 55Grad hat, spart zumindest Wasser .
Alternativ: WW mit Brenner machen. Einstellung Komfort
Oder so lassen, die schlechteste Variante wenn beide Wärmeerzeuger ran müssen.
Du hast schon den Hybridmanager mit LIN-Pumpe und ner Softwareversion die sogar etwas toleranter bei erreichen der Einsatzgrenze ist als die erste Version mit SW OF 05.01
Was kannst du machen:
55 Grad —> HappyWife, happy Life habe ich gelesen, aber trotzdem reduzieren auf 53Grad. Denn der Temp Sensor sitzt nicht ganz oben. Wenn der TempSensor 53Grad misst sind am Auslass 1-2Grad mehr. Auch ist Temp von 55Grad ist ja immer nur kurz verfügbar, im Soeicher wird es nach unten kälter und bei Entnahme bist du dann schnell bei 4x Grad W-Temp. zum Duschen/Baden brauchst du 30-38Grad W-Temp, hört deine Frau auf zu duschen wenn das Wasser keine 55Grad hat, spart zumindest Wasser .
Alternativ: WW mit Brenner machen. Einstellung Komfort
Oder so lassen, die schlechteste Variante wenn beide Wärmeerzeuger ran müssen.
Du hast schon den Hybridmanager mit LIN-Pumpe und ner Softwareversion die sogar etwas toleranter bei erreichen der Einsatzgrenze ist als die erste Version mit SW OF 05.01