Der Saugbereich einer Umwälzpumpe.
Hausdoc schrieb:
Ein Microblasenabscheider muss hier vor der Pumpe in die Leitung zum Kollektor.
Hallo Hausdoc, stimmt vollkommen, aber sie "
muss in die Leitung vom Kollektor".
Schau dir mal den Kreislauf des umzuwälzenden Wärmeträgermedium richtig an.
Variante 1.
Der Vorlauf geht vom Kollektor aus abwärts, die Pumpe
saugt also aus dem Kollektor, drückt das Medium durch den Wärmetauscher und drückt es zum Kollektor zurück. Pfeilrichtung der Pumpe nach unten.
Microblasenabscheider sitzt im Saugbereich der Pumpe.
Variante 2.
Der Vorlauf geht vom Kollektor nach unten durch den Wärmetauscher, die eingebaute Pumpe
saugt aus dem Kollektor durch den Wärmetauscher und drückt das Medium nach oben zum Kollektor zurück, Pfeilrichtung der Pumpe nach oben.
Microblasenabscheider sitzt im Saugbereich der Pumpe.
Die Hersteller warnen zwar vor einer Dampfbildung im Kollektor und haben deshalb auch einen Microblasenabscheider, der Luft von Dampf unterscheiden kann, entwickelt.
Schau dir einfach mal einschlägige Fachinformationen der Hersteller an, z. B. Viessmann Planungshandbuch
mfG. Schmitt