Heute morgen mal der Praxistest: Nachts auf 5°C abgesenkt und nach dem Aufstehen kräftig durchgelüftet. Raumtemperatur bei 18°C. Dann Start mit Soll-Temperatur 20°C. Denke es ist das klassische „Takten“ eingetreten.
1. Brennerlaufzeit 10 Minuten.
12 Minunten Pause.
2. Brennerlaufzeit 4 Minuten.
6 Minunten Pause.
3. Brennerlaufzeit 2 Minuten.
13 Minuten Pause.
4. Brennerlaufzeit 5. Minunten.
Am Ende nach knapp einer Stunde beobachten des Schauspiels abgeschaltet. Bin dann auf Absenktemperatur runter. Ergebnis: Der Raum ist bei 19,5°C und hat 20°C nicht erreicht.
Habe versucht immer wieder Vor- und Rücklauftemperatur zu beobachten. Beim Start morgens hat er VLT 90°C gefordert. Im Laufe des Schauspiels dann von 73°C auf 61°C am Ende runter.
Die RLT ist während der Brennphase immer auf so 55°C/56°C/57°C hoch. Nach Ende Brennzeit dann natürlich runter bis relativ schnell auf Niveau der VLT.
Fazit:
Die Anlage bekommt die Wärme nicht los mit der Leistung. Weiter runter mit der Leistung geht halt nicht. Weiter höher mit der Sperrzeit (60 Minuten) kann ich nicht. Man sieht ja an den tatsächlichen Sperrzeiten was er tatsächlich sperrt bei den geforderten VLT.
Pumpe ist auf automatische Drehzahl gestellt und läuft 5 Minuten nach. Kann mir nicht vorstellen dass ich durch eine Änderung hier groß etwas bewege. Streckenanpassung ist auf 0. Glaube auch hier nicht groß was ändern zu können.
Habe öfters gelesen nur so viel VLT wie nötig, also in der Übergangszeit runter auf 40°C VLT. Könnte mir aber vorstellen, dass ich dadurch das Takten noch verschlimmere und das Ziel von 20°C im Wohnzimmer nur noch weiter verschleppt wird. Also, dass es nichts bringt.
Eine Idee wäre noch zumindest in der Übergangszeit in der ersten (und momentan einzigen) Heizphase morgens alle Thermostate voll auf zu machen, dass die Wärme weg kann. Dann wird es zwar ein mal zu warm (vor allem im Schlafzimmer) aber dann ist die Wärme genutzt und die halte ich über den Tag. Oder?
Also am Ende einfach überdimensionierte Anlage in Übergangszeit einfach scheisse und nicht viel zu machen, richtig?
.