Hallo,
nachdem es ja hier eine recht intensive Diskussion gab und ich so hingestellt wurde als würde ich nicht einsehen etwas zu verändern hier nun mal der aktuelle Stand.
Das nicht durchströmte MAG wurde durch ein neues Sicherheitscenter inkl. MAG getauscht.
Leider ist die Firma wohl nicht die Beste, denn man hat den MAG Druck auf werksseitig 4bar gelassen und auch den Druckminderer auf 4bar stehen lassen. So funktioniert das MAG natürlich nicht. Druck habe ich nun selber angepasst. Leitungsschlagen ist weg, auch dank neuer Einhebelmischer.
Braucht jemand alte Hans Grohe Axor 1901? *g
Dazu noch einen extra Druckminderer in der WW Zuleitung und eine Wasseruhr.
Die Befüllung der Heizung läuft nun mittels automatischer Füllarmatur mit Systemtrenner. Natürlich wird dennoch nur bei bedarf nachgefüllt.
Das MAG der Heizung wurde ebenfalls erneuert inkl. Absperrvorrichtung vor dem MAG.
Die Hauswasserleitung hat auch einen Druckminderer mit rückspülbarem Filter erhalten.
Die alten Öltank sind weg.
Die Sicherheitswanne wurde sanniert. D.h. keine stumpfen Ecken mehr, Kanal mittels "Mauer" abgetrennt. Neuer Isolieranstrich.
Neue Tanks (3x1000L) kommen morgen inkl. neuer Anschlüsse.
Beim alten Tank waren die Einfüllstutzen wie so oft im Tank einfach abgeschnitten. Die hätten niemals korrekt gefüllt.
Bei der Heizungswartung wurde nun eine 0,40er Düse verbaut mit 12bar. Bei der nächsten Wartung tendiere ich dazu auf 10 bar runter zu gehen.
Messwerte sind alle top.
WW Speicher wird nun zweimal täglich geladen (5:00 und 16:00 Uhr).
Jeweils auf 55°C + 10Min. Pumpennachlauf. Macht dann 58-60°C (Bei 60°C hört die Ladung auf weil dies WW Max ist)
Es ist nun auch eine Wilo Pumpe verbaut.
Automatische Anpassung bei 1,3m.
"Problem" ist hier nur die Schwerkraftbremse nach der Pumpe die bei 0,1m³/h (wenn die Thermostate (fast alle) zu sind) klappert, was man auch in der 1. Etage hört.
Leitungen wurden auch alle Isoliert, leider oft nur mit diesem "Isolierklebeband" möglich.
Ich hoffe damit ist nun klar das ich hier nicht nur hören wollte das alles perfekt ist oder wie ich möglichst billig selber etwas basteln kann.
Für weitere Tipps und Hinweise bin ich gerne zu haben.
Gruß
Joker
nachdem es ja hier eine recht intensive Diskussion gab und ich so hingestellt wurde als würde ich nicht einsehen etwas zu verändern hier nun mal der aktuelle Stand.
Das nicht durchströmte MAG wurde durch ein neues Sicherheitscenter inkl. MAG getauscht.
Leider ist die Firma wohl nicht die Beste, denn man hat den MAG Druck auf werksseitig 4bar gelassen und auch den Druckminderer auf 4bar stehen lassen. So funktioniert das MAG natürlich nicht. Druck habe ich nun selber angepasst. Leitungsschlagen ist weg, auch dank neuer Einhebelmischer.
Braucht jemand alte Hans Grohe Axor 1901? *g
Dazu noch einen extra Druckminderer in der WW Zuleitung und eine Wasseruhr.
Die Befüllung der Heizung läuft nun mittels automatischer Füllarmatur mit Systemtrenner. Natürlich wird dennoch nur bei bedarf nachgefüllt.
Das MAG der Heizung wurde ebenfalls erneuert inkl. Absperrvorrichtung vor dem MAG.
Die Hauswasserleitung hat auch einen Druckminderer mit rückspülbarem Filter erhalten.
Die alten Öltank sind weg.
Die Sicherheitswanne wurde sanniert. D.h. keine stumpfen Ecken mehr, Kanal mittels "Mauer" abgetrennt. Neuer Isolieranstrich.
Neue Tanks (3x1000L) kommen morgen inkl. neuer Anschlüsse.
Beim alten Tank waren die Einfüllstutzen wie so oft im Tank einfach abgeschnitten. Die hätten niemals korrekt gefüllt.
Bei der Heizungswartung wurde nun eine 0,40er Düse verbaut mit 12bar. Bei der nächsten Wartung tendiere ich dazu auf 10 bar runter zu gehen.
Messwerte sind alle top.
WW Speicher wird nun zweimal täglich geladen (5:00 und 16:00 Uhr).
Jeweils auf 55°C + 10Min. Pumpennachlauf. Macht dann 58-60°C (Bei 60°C hört die Ladung auf weil dies WW Max ist)
Es ist nun auch eine Wilo Pumpe verbaut.
Automatische Anpassung bei 1,3m.
"Problem" ist hier nur die Schwerkraftbremse nach der Pumpe die bei 0,1m³/h (wenn die Thermostate (fast alle) zu sind) klappert, was man auch in der 1. Etage hört.
Leitungen wurden auch alle Isoliert, leider oft nur mit diesem "Isolierklebeband" möglich.
Ich hoffe damit ist nun klar das ich hier nicht nur hören wollte das alles perfekt ist oder wie ich möglichst billig selber etwas basteln kann.
Für weitere Tipps und Hinweise bin ich gerne zu haben.
Gruß
Joker