Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht.

Diskutiere Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht. im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Mach mal HG37 von Spreizung auf Festwert. Unter Hg 17 100% Dann läuft die Pumpe max. Schau was passiert. Gibt es Heizkreisverteiler?

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.374
Mach mal HG37 von Spreizung auf Festwert. Unter Hg 17 100% Dann läuft die Pumpe max. Schau was passiert. Gibt es Heizkreisverteiler?
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
750
Mach mal HG37 von Spreizung auf Festwert. Unter Hg 17 100% Dann läuft die Pumpe max. Schau was passiert. Gibt es Heizkreisverteiler?
Müsste HG16 sein. Untere Pumpenleistung.
 

Leo_Freez

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2023
Beiträge
32
…kann das denn sein?! Für die Warmwasseraufbereitung fährt die die Therme nochmal hoch - und das läuft auch. Danach aber wieder runter…
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
750
HG 16 auf 100%.Damit sie sofort maximal läuft.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.374
Hab moch gesehen das Hg60 auf 7 steht da machst du runter auf 2. Dann geht hg01 weiter runter zu stellen. Da machst du 4. Heizkreisverteiler?
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.374
Laut Beschreibung wird bei Pumpe fest Hg 17 genommen.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
750
HG16 müsste Minimum sein
HG17 müsste Maximum sein

HG 01 geht eigentlich nur bis 7 runter
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
750
Bei HG01 empfiehlt Wolf sogar 12K. Das soll in der Startphase verhindern das die Vorlauftemperatur überschritten wird.
 

Leo_Freez

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2023
Beiträge
32
Hg 16/17 hab ich auf 100%
hg 1 geht bis 7 runter
Hg 60 kann ich auf 2 stellen
 

Leo_Freez

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2023
Beiträge
32
Heizbetrieb fährt bis 45 hoch - dann taktsperre und wieder runter…
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.374
Hg1 kannst du erst verstellen wenn hg60 verstellt ist. Die Wärme geht nicht weg. Fotos vom Heizkreisverteiler.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
750
Und Du hast die Fußbodenheizung voll auf? Alle Ventile?
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.374
Vielleicht als hydraulischer Abgleich totgedrosselt.
 

Leo_Freez

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2023
Beiträge
32
Zwei Verteiler einer für EG (Bild) und einer für OG
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.374
Du wunderst dich jetzt nicht? Bis auf ganz rechts sind alle Kreise zu. Rechts siehst du auch am Rörchen durchfluss.
 

Leo_Freez

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2023
Beiträge
32
Genau das hab ich mir grad auch gedacht :rolleyes:
 

Leo_Freez

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2023
Beiträge
32
Aber sie sind ganz aufgedreht- nur beim rechten kann ich schließen und öffenen
 
Thema:

Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht.

Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht. - Ähnliche Themen

  • Fußbodenheizung in der Wohnung bleibt kalt

    Fußbodenheizung in der Wohnung bleibt kalt: Hallo zusammen, ich bin gestern nach längerer Abwesenheit nach Hause gekommen und meine Fußbodenheizung funktioniert leider in keinem Raum. Bevor...
  • Fußbodenheizung - ein Raum bleibt kalt, einer zu warm

    Fußbodenheizung - ein Raum bleibt kalt, einer zu warm: Moin, unsere FBH bringt die meisten Zimmer auf die eingestellten 21°C, allerdings ist sie im Bad "überambitioniert" und bullert, dafür kommt sie...
  • Neubau Heizkörper warm im Bad — Fußbodenheizung bleibt kalt

    Neubau Heizkörper warm im Bad — Fußbodenheizung bleibt kalt: Moin Liebe Profis, wir sind vor 2 Wochen in unsere Neubauwohnung gezogen, aktuell haben wir 11 grad außentemperatur d.h habe ich Testweise alle...
  • Fußbodenheizung bleibt kalt nach Umrüstung auf Einzelraumsteuerung

    Fußbodenheizung bleibt kalt nach Umrüstung auf Einzelraumsteuerung: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr neu gebaut und eine FBH im ganzen Haus verlegt. Wir heizen über Flächenerdwärme und die Heizung ist von...
  • Fußbodenheizung bleibt kalt

    Fußbodenheizung bleibt kalt: Hallo zusammen, Bin neu hier. Wir haben das Problem, dass unsere Bodenheizung nicht warm wird (18-19 Grad). Von der Heizung kommt 60° warmes...
  • Ähnliche Themen

    Oben