Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht.
Diskutiere Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht. im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Die schwarzen Kappen müsse hoch gehen wie beim rechten.
Zum Test. Dreh mal wieder auf auto und die Regler voll runter. Wenn sie dann aufgehen ist ein Kabel falsch angeschlossen. Wenn nichts passiert ist in der Verkablung ein Fehler. Nach dem Test machen wir mit Stellung manuell weiter. Im Og bitte auch prüfen.
Bitte auch mind. 5 Minuten warten. Stellmotore brauchen einige Minuten. Sieht dann aber so aus als wäre die Verkabelung nicht richtig. Dann müssten sie ja zugehen wenn du die Regler voll hochsrehst. Also falsch herum. Stell das dann so das due Stellmotore zu sind. Dann stellst du sie manuell auf und lässt sie erstmal auf manuell dann sollte es ja gehen sofern die Therme an ist. Elektriker bescheid sagen. Mach das erst mal dann machen wir weiter.
wenn ich sie hochdrehe und auf manuell stellen lasse- läuft es- und ich hab das Gefühl es wird langsam wärmer….
Bei Automatik springt es dann wieder zu
Dann kannst du hg37 wieder auf linear Stellen und hg 16 auf 50. Jetzt ist mit Pumpe 100% zu viel durchfluss am Topmeter zu sehen. Die Heizkurve erst mal so lassen und bis morgen schauen ob es zu warm oder kalt ist.
Fußbodenheizung in der Wohnung bleibt kalt: Hallo zusammen,
ich bin gestern nach längerer Abwesenheit nach Hause gekommen und meine Fußbodenheizung funktioniert leider in keinem Raum. Bevor...
Fußbodenheizung - ein Raum bleibt kalt, einer zu warm: Moin, unsere FBH bringt die meisten Zimmer auf die eingestellten 21°C, allerdings ist sie im Bad "überambitioniert" und bullert, dafür kommt sie...
Neubau Heizkörper warm im Bad — Fußbodenheizung bleibt kalt: Moin Liebe Profis,
wir sind vor 2 Wochen in unsere Neubauwohnung gezogen, aktuell haben wir 11 grad außentemperatur d.h habe ich Testweise alle...
Fußbodenheizung bleibt kalt nach Umrüstung auf Einzelraumsteuerung: Hallo zusammen,
wir haben letztes Jahr neu gebaut und eine FBH im ganzen Haus verlegt.
Wir heizen über Flächenerdwärme und die Heizung ist von...
Fußbodenheizung bleibt kalt: Hallo zusammen,
Bin neu hier.
Wir haben das Problem, dass unsere Bodenheizung nicht warm wird (18-19 Grad). Von der Heizung kommt 60° warmes...
Fußbodenheizung in der Wohnung bleibt kalt: Hallo zusammen,
ich bin gestern nach längerer Abwesenheit nach Hause gekommen und meine Fußbodenheizung funktioniert leider in keinem Raum. Bevor...
Fußbodenheizung - ein Raum bleibt kalt, einer zu warm: Moin, unsere FBH bringt die meisten Zimmer auf die eingestellten 21°C, allerdings ist sie im Bad "überambitioniert" und bullert, dafür kommt sie...
Neubau Heizkörper warm im Bad — Fußbodenheizung bleibt kalt: Moin Liebe Profis,
wir sind vor 2 Wochen in unsere Neubauwohnung gezogen, aktuell haben wir 11 grad außentemperatur d.h habe ich Testweise alle...
Fußbodenheizung bleibt kalt nach Umrüstung auf Einzelraumsteuerung: Hallo zusammen,
wir haben letztes Jahr neu gebaut und eine FBH im ganzen Haus verlegt.
Wir heizen über Flächenerdwärme und die Heizung ist von...
Fußbodenheizung bleibt kalt: Hallo zusammen,
Bin neu hier.
Wir haben das Problem, dass unsere Bodenheizung nicht warm wird (18-19 Grad). Von der Heizung kommt 60° warmes...