Hallo zusammen,
in meinem Haus ist eine Solvisheizung des Typs "SolvisMax Öl, SÖ-BW-456-23 / Baujahr 2007" verbaut.
****************************************************************************
Dieses Jahr fing schon damit an, dass die Anlage in der Silvesternacht ausgefallen ist. Nach aufwendiger Diagnose hat der Techniker den Fehler im Feuerungsautomat festgestellt hat. Somit wurde dieser sowie diverse Kleinteile ausgetauscht.
Bericht 02.01.2020
Kessel durchgemessen defekte Bauteile ausgewechselt. Nach Abschluss der Arbeiten den Brenner neu eingestellt.
****************************************************************************
Im Sommer ist mir dann aufgefallen, dass es im Heizkeller schon mal nach Dieselabgasen riecht. Da wir eine Solaranlage haben und der Brenner somit im Sommer nicht oft angeht hat mich das allerdings zunächst weniger gestört. Ich habe bis zur planmäßigem Wartung Ende August gewartet und dann den Techniker darauf hingewiesen.
Der Techniker hat den Fehler in einer nicht mehr intakten Dichtung zwischen Brennkammer und Abgasanschlussbogen vermutet, sodass diese beiden Teile neben diversen Kleinteilen, welche im Rahmen einer Wartung routinemäßig erneuert werden, ausgetauscht.
Auszug aus dem Bericht 28.08.2020
Die Wartung an einer Solvis Max Öl Brennwertanlage durchgeführt. Herrn XXX ist seit längerem aufgefallen, daß es zeitweise nach Abgasen riecht. Den Abgasanschlussbogen und die Dichtung überprüft. Beides erneuert, da beim spülen der Brennkammer eine Undichtigkeit zu sehen war. Ringspaltmessung durchgeführt. Die Werte sind in Ordnung. Ausdehnungsgefässe sowie Solarflüssigkeit überprüft. Anlage auf optimalen Wirkungsgrad mit einem Rauchgasanalysegerät
****************************************************************************
Nur ca. fünf Wochen später hatten wir wieder den Abgasgeruch im Heizkeller. Hinzu kamen laute Dröhn-/Knallgeräusche beim Brennvorgang. Am Ende ging die Anlage auf Störung.
Der Techniker tippte auf die Öldüse. Diese wurde ausgetauscht und die Anlage wieder zum Laufen gebracht.
Auszug aus dem Bericht 02.10.2020
Unklare Brennerstörung, Verpuffung laut Kunden im laufenden Betrieb. Durchgeführte Arbeiten: Flammenabriss im laufenden Betrieb, die Öldüse wurde getauscht und den Brenner neu eingestellt. Alle Werte wurden auf die vorgeschriebenen Werksangaben eingestellt. Das Brennergebläse macht Geräusche, laut Endkunden macht es dieses Geräusch schon sehr lange!
****************************************************************************
Bereits am nächsten Tag waren die Dröhn-/Knallgeräusche wieder da. Nur ging die Anlage diesmal nicht auf Störung.
Der Techniker war also zwei Tage später erneut da. Nun gab es den großen Rundumschlag. Es wurde die Ölpumpe, das Gebläse sowie diverse Kleinteile ausgetauscht.
Auszug aus dem Bericht 05.10.2020
Überprüfung einer Solvis Max Öl Brennwertanlage, aufgrund von Geruchsbildung und Verpuffungsgeräuschen. Der Brenner ist komplett verstellt, Ursache kann nur ein defektes Gebläse im Zusammenhang mit der Ölpumpe sein. Die Ölpumpenkupplung ist stark angegriffen, Ursache defekt an der Ölpumpe, aufgrund dieses Defektes wurde vermutlich auch das Gebläse in Mitleidenschaft gezogen. Beide Bauteile wurden ausgewechselt, der
Brenner wieder neu eingestellt und eingemessen.
****************************************************************************
Ungefähr zwei Wochen hatten wir Ruhe. Dann fing die Anlage wieder an laut zu werden. Zunächst war es lediglich alle paar Tage ein kurzes Dröhnen am Ende eines Brennvorgangs. Allerdings ohne Störungsmeldung und ohne Abgasgeruch!
Es wurde wieder der Techniker kontaktiert. Dieser war am 04.11.2020 da. Das Dröhnen war, wie erwähnt, sporadisch und bei allen Brennvorgängen, welche der Techniker angestoßen hat, leider nicht aufgetreten. Er hat die Anlage nochmal eingemessen und auch hier keine Auffälligkeiten festgestellt. Somit konnte er keinen Fehler finden.
Bericht 04.11.2020
Solvis Max Öl Brennwertanlage. Stufe 1 und 2 überprüft. Abgaswerte überprüft. Werte liegen im Idealbereich. Stufe 2 deaktiviert. Alles auf Funktion und Dichtigkeit überprüft.
****************************************************************************
Seit gestern (also nur drei Tage später!) ist die Hölle los. Die Anlage dröhnt und knallt bei jedem zweiten Brennvorgang. Es stinkt auch wieder nach Abgasen. Allerdings geht die Anlage nicht auf Störung.
Ich bin nervlich und finanziell mittlerweile am Ende. Der bisherige Techniker findet den Fehler offensichtlich nicht. Leider gibt es in meiner Nähe keinen anderen Techniker, der sich mit Solvisanlagen auskennt.
Deswegen wende ich mich nun an euch. Hat jemand evtl. einen Tip? Oder gibt es jemand im Oberbergischen Kreis (ca. 50 km östlich von Köln) der sich mit diesen Anlagen auskennt?
Wenn es Sinn macht, stelle ich gerne die bisherigen Berichte in voller Länge zur Verfügung. Des Weiteren habe ich auch Video-/Audiodateien auf welchen die Anlage zu sehen bzw. die beschriebenen Geräusche zu hören sind. Diese stelle ich natürlich auch zur Verfügung.
Ich erwarte die Hilfe natürlich nicht kostenlos. Bin gerne bereit für den entscheidenden Tip oder die tatkräftige Unterstützung vor Ort zu bezahlen.
Gruß
Andre
in meinem Haus ist eine Solvisheizung des Typs "SolvisMax Öl, SÖ-BW-456-23 / Baujahr 2007" verbaut.
****************************************************************************
Dieses Jahr fing schon damit an, dass die Anlage in der Silvesternacht ausgefallen ist. Nach aufwendiger Diagnose hat der Techniker den Fehler im Feuerungsautomat festgestellt hat. Somit wurde dieser sowie diverse Kleinteile ausgetauscht.
Bericht 02.01.2020
Kessel durchgemessen defekte Bauteile ausgewechselt. Nach Abschluss der Arbeiten den Brenner neu eingestellt.
****************************************************************************
Im Sommer ist mir dann aufgefallen, dass es im Heizkeller schon mal nach Dieselabgasen riecht. Da wir eine Solaranlage haben und der Brenner somit im Sommer nicht oft angeht hat mich das allerdings zunächst weniger gestört. Ich habe bis zur planmäßigem Wartung Ende August gewartet und dann den Techniker darauf hingewiesen.
Der Techniker hat den Fehler in einer nicht mehr intakten Dichtung zwischen Brennkammer und Abgasanschlussbogen vermutet, sodass diese beiden Teile neben diversen Kleinteilen, welche im Rahmen einer Wartung routinemäßig erneuert werden, ausgetauscht.
Auszug aus dem Bericht 28.08.2020
Die Wartung an einer Solvis Max Öl Brennwertanlage durchgeführt. Herrn XXX ist seit längerem aufgefallen, daß es zeitweise nach Abgasen riecht. Den Abgasanschlussbogen und die Dichtung überprüft. Beides erneuert, da beim spülen der Brennkammer eine Undichtigkeit zu sehen war. Ringspaltmessung durchgeführt. Die Werte sind in Ordnung. Ausdehnungsgefässe sowie Solarflüssigkeit überprüft. Anlage auf optimalen Wirkungsgrad mit einem Rauchgasanalysegerät
****************************************************************************
Nur ca. fünf Wochen später hatten wir wieder den Abgasgeruch im Heizkeller. Hinzu kamen laute Dröhn-/Knallgeräusche beim Brennvorgang. Am Ende ging die Anlage auf Störung.
Der Techniker tippte auf die Öldüse. Diese wurde ausgetauscht und die Anlage wieder zum Laufen gebracht.
Auszug aus dem Bericht 02.10.2020
Unklare Brennerstörung, Verpuffung laut Kunden im laufenden Betrieb. Durchgeführte Arbeiten: Flammenabriss im laufenden Betrieb, die Öldüse wurde getauscht und den Brenner neu eingestellt. Alle Werte wurden auf die vorgeschriebenen Werksangaben eingestellt. Das Brennergebläse macht Geräusche, laut Endkunden macht es dieses Geräusch schon sehr lange!
****************************************************************************
Bereits am nächsten Tag waren die Dröhn-/Knallgeräusche wieder da. Nur ging die Anlage diesmal nicht auf Störung.
Der Techniker war also zwei Tage später erneut da. Nun gab es den großen Rundumschlag. Es wurde die Ölpumpe, das Gebläse sowie diverse Kleinteile ausgetauscht.
Auszug aus dem Bericht 05.10.2020
Überprüfung einer Solvis Max Öl Brennwertanlage, aufgrund von Geruchsbildung und Verpuffungsgeräuschen. Der Brenner ist komplett verstellt, Ursache kann nur ein defektes Gebläse im Zusammenhang mit der Ölpumpe sein. Die Ölpumpenkupplung ist stark angegriffen, Ursache defekt an der Ölpumpe, aufgrund dieses Defektes wurde vermutlich auch das Gebläse in Mitleidenschaft gezogen. Beide Bauteile wurden ausgewechselt, der
Brenner wieder neu eingestellt und eingemessen.
****************************************************************************
Ungefähr zwei Wochen hatten wir Ruhe. Dann fing die Anlage wieder an laut zu werden. Zunächst war es lediglich alle paar Tage ein kurzes Dröhnen am Ende eines Brennvorgangs. Allerdings ohne Störungsmeldung und ohne Abgasgeruch!
Es wurde wieder der Techniker kontaktiert. Dieser war am 04.11.2020 da. Das Dröhnen war, wie erwähnt, sporadisch und bei allen Brennvorgängen, welche der Techniker angestoßen hat, leider nicht aufgetreten. Er hat die Anlage nochmal eingemessen und auch hier keine Auffälligkeiten festgestellt. Somit konnte er keinen Fehler finden.
Bericht 04.11.2020
Solvis Max Öl Brennwertanlage. Stufe 1 und 2 überprüft. Abgaswerte überprüft. Werte liegen im Idealbereich. Stufe 2 deaktiviert. Alles auf Funktion und Dichtigkeit überprüft.
****************************************************************************
Seit gestern (also nur drei Tage später!) ist die Hölle los. Die Anlage dröhnt und knallt bei jedem zweiten Brennvorgang. Es stinkt auch wieder nach Abgasen. Allerdings geht die Anlage nicht auf Störung.
Ich bin nervlich und finanziell mittlerweile am Ende. Der bisherige Techniker findet den Fehler offensichtlich nicht. Leider gibt es in meiner Nähe keinen anderen Techniker, der sich mit Solvisanlagen auskennt.
Deswegen wende ich mich nun an euch. Hat jemand evtl. einen Tip? Oder gibt es jemand im Oberbergischen Kreis (ca. 50 km östlich von Köln) der sich mit diesen Anlagen auskennt?
Wenn es Sinn macht, stelle ich gerne die bisherigen Berichte in voller Länge zur Verfügung. Des Weiteren habe ich auch Video-/Audiodateien auf welchen die Anlage zu sehen bzw. die beschriebenen Geräusche zu hören sind. Diese stelle ich natürlich auch zur Verfügung.
Ich erwarte die Hilfe natürlich nicht kostenlos. Bin gerne bereit für den entscheidenden Tip oder die tatkräftige Unterstützung vor Ort zu bezahlen.
Gruß
Andre