Hallo zusammen,
ich benutzte ein calorMATIC 332 zur Ansteuerung einer atmoTEC classic VCW 194/3-c-hl. Grundlegend funktioniert alles wie es soll, bis auf eine wesentliche wichtige Kleinigkeit...
Ein paar Daten zum Referenzraum, wo sich das calorMATIC 332 befindet.
- Größe 35m²
- Position: Innenwand Richtung Westen, neben einer Türe (evtl. ist Zugluft das Problem?)
- Baujahr 1984 (bis heute außer Tapeten nichts verändert)
- Außer der besagten Innenwand alles Außenwände
- an der Wand gegenüber der calorMATIC, zwei Heizkörper Typ-22 (1m x 30cm + 2m x 30cm) (ich befürchte die Heizfläche ist einfach zu klein für den Raum)
Die Problematik in kurz: Egal welche Parameter ich verändere, die calorMATIC 332 bleibt beim Ist-Wert kurz 0,5°C vor Wunschtemperatur hängen. Dadurch läuft die Therme praktisch endlos. Welche Parameter habe ich beobachtet und getestet:
- Außentemperatur 8°C, 5°C oder 0°C
- Regelung per 2-Punkt oder Analog
- Wunschtemperatur 20°C, 20,5°C oder 21°C
- Offset 0, -5
- Heizleistung der atmoTEC von 20 KW über 15 KW auf 10 KW
- Vorlauftemperatur
- Türe des Referenzraums auf/zu
- uvm.
Und jetzt das Ärgerliche...Der Raum hat an vielen Stellen, speziell wo man sich auch aufhält, die Wunschtemperatur erreicht. Sprich, die Therme könnte Pause machen. Selbst mit Thermometern direkt auf die calorMATIC gestellt, messe ich den gewünschten Wert...
Szenarien, welche ich durchgetestet, beobachtet habe und daraus folgende Schlüsse ziehe:
- der calorMATIC Ist-Wert ist in aller Regel 0,5°C unterhalb der "richtigen" Temperatur, weswegen ich eigentlich gehofft hatte, dass mit der Einstellung Offset -0,5K das Problem erledigt werden könnte => Führt dazu, dass zwar "real" bspw. 20,5°C erreicht werden, aber die calorMATIC wieder nur bis 20,0°C kommt
- die calorMATIC drückt kurz vor Erreichen der Wunschtemperatur zu stark auf die Bremse => die Heizkörper geben nicht mehr genug Leistung ab, um die letzten 0,5°C zu Erreichen
- die "Bremse" wirkt leider auch im 2-Punkt Betrieb, denn ich habe beobachtet, dass bereits VOR erreichen der Wunschtemperatur in der Fachhandwerkerebene die Vorlauftemperatur auf 0 gesetzt wird (meiner Meinung nach dürfte so was NICHT sein)
- die Streckenanpassung im Analog-Betrieb verstehe ich so, dass damit ein gewisser Einfluss auf diese Bremse besteht. Bei der Einstellung +5 werden wohl +5°C Vorlauf gefordert als bei der Einstellung 0. Ob das wirklich so ist, kann ich leider nicht zu 100% sagen.
- da ich leider keine 24 Stunden Beobachtung durchführen kann, hatte ich bis jetzt 1 Fall beobachtet, dass die Wunschtemperatur erreicht wurde. In 99% der Fälle (Testen seit knapp 7 Wochen) allerdings nicht.
Aktueller Lösungsansatz:
- im 2-Punkt Modus laufen lassen und die Wunschtemperatur 0,5°C über die eigentliche Wunschtemperatur einstellen => durch die Bremse im 2-Punkt Modus wird die Therme bereits vor Erreichen der Soll-Temperatur zur Ruhe gesetzt. Wahrscheinlich deutlich kürzer, als wenn es über den Ist-Wert gehen würde, aber zumindest ist Ruhe.
Lösungsansatz mit mehr Garantie werden wohl größere Heizkörper sein. Aufgrund von Platzmangel, gleiche Maße aber Typ 33.
ich benutzte ein calorMATIC 332 zur Ansteuerung einer atmoTEC classic VCW 194/3-c-hl. Grundlegend funktioniert alles wie es soll, bis auf eine wesentliche wichtige Kleinigkeit...
Ein paar Daten zum Referenzraum, wo sich das calorMATIC 332 befindet.
- Größe 35m²
- Position: Innenwand Richtung Westen, neben einer Türe (evtl. ist Zugluft das Problem?)
- Baujahr 1984 (bis heute außer Tapeten nichts verändert)
- Außer der besagten Innenwand alles Außenwände
- an der Wand gegenüber der calorMATIC, zwei Heizkörper Typ-22 (1m x 30cm + 2m x 30cm) (ich befürchte die Heizfläche ist einfach zu klein für den Raum)
Die Problematik in kurz: Egal welche Parameter ich verändere, die calorMATIC 332 bleibt beim Ist-Wert kurz 0,5°C vor Wunschtemperatur hängen. Dadurch läuft die Therme praktisch endlos. Welche Parameter habe ich beobachtet und getestet:
- Außentemperatur 8°C, 5°C oder 0°C
- Regelung per 2-Punkt oder Analog
- Wunschtemperatur 20°C, 20,5°C oder 21°C
- Offset 0, -5
- Heizleistung der atmoTEC von 20 KW über 15 KW auf 10 KW
- Vorlauftemperatur
- Türe des Referenzraums auf/zu
- uvm.
Und jetzt das Ärgerliche...Der Raum hat an vielen Stellen, speziell wo man sich auch aufhält, die Wunschtemperatur erreicht. Sprich, die Therme könnte Pause machen. Selbst mit Thermometern direkt auf die calorMATIC gestellt, messe ich den gewünschten Wert...
Szenarien, welche ich durchgetestet, beobachtet habe und daraus folgende Schlüsse ziehe:
- der calorMATIC Ist-Wert ist in aller Regel 0,5°C unterhalb der "richtigen" Temperatur, weswegen ich eigentlich gehofft hatte, dass mit der Einstellung Offset -0,5K das Problem erledigt werden könnte => Führt dazu, dass zwar "real" bspw. 20,5°C erreicht werden, aber die calorMATIC wieder nur bis 20,0°C kommt
- die calorMATIC drückt kurz vor Erreichen der Wunschtemperatur zu stark auf die Bremse => die Heizkörper geben nicht mehr genug Leistung ab, um die letzten 0,5°C zu Erreichen
- die "Bremse" wirkt leider auch im 2-Punkt Betrieb, denn ich habe beobachtet, dass bereits VOR erreichen der Wunschtemperatur in der Fachhandwerkerebene die Vorlauftemperatur auf 0 gesetzt wird (meiner Meinung nach dürfte so was NICHT sein)
- die Streckenanpassung im Analog-Betrieb verstehe ich so, dass damit ein gewisser Einfluss auf diese Bremse besteht. Bei der Einstellung +5 werden wohl +5°C Vorlauf gefordert als bei der Einstellung 0. Ob das wirklich so ist, kann ich leider nicht zu 100% sagen.
- da ich leider keine 24 Stunden Beobachtung durchführen kann, hatte ich bis jetzt 1 Fall beobachtet, dass die Wunschtemperatur erreicht wurde. In 99% der Fälle (Testen seit knapp 7 Wochen) allerdings nicht.
Aktueller Lösungsansatz:
- im 2-Punkt Modus laufen lassen und die Wunschtemperatur 0,5°C über die eigentliche Wunschtemperatur einstellen => durch die Bremse im 2-Punkt Modus wird die Therme bereits vor Erreichen der Soll-Temperatur zur Ruhe gesetzt. Wahrscheinlich deutlich kürzer, als wenn es über den Ist-Wert gehen würde, aber zumindest ist Ruhe.
Lösungsansatz mit mehr Garantie werden wohl größere Heizkörper sein. Aufgrund von Platzmangel, gleiche Maße aber Typ 33.