Livius schrieb:
Ich habe den Kessel auf 60°C eingestellt, wenn er beim 60°C ist, schaltet aus, das bedeutet das den Kesselfühler ok ist, oder verstehe ich falsch?
Du kannst die Kesseltemperatur nicht über einen Fühler einstellen.
Du hast vermutlich den Kesselthermostaten runtergedreht.
Dieser Thermostat hat mit der Regelung erst mal gar nichts zu tun.
Livius schrieb:
Warum leuchtet jetzt die Lampe vom Umwälzpumpe in Manuell betrieb? Beim einschaltet hat nicht geleuchtet.
Es kann schon sein, daß diene Regelung einen Schlag weg hat.
Ich hatte dir aber schon geraten, hier einen Schnitt zu machen.
Die Regelung ist 27 Jahre alt - Was möchtest du noch?
Falls du jetzt auf die Idee kommst ein 004 Modul zu kaufen.
Alles was in Auktionsplattformen angeboten wird, ist defekt - auch wenn die Verkäufer immer was Anderes behaupten. Vor allem verlangen Manche Mondpreise ( bis zu knapp 1000€)
Ein neues Modul kostet über 450€
Laß die Anlage nötigenfalls übergangsweise im manuellen Betrieb laufen und bemühe dich um Anlagenersatzt.
Ich hatte dich ja auch mal nach Daten gefragt.
Beschreib mal das Gebäude etwas:
Welcher Brennstoff steht zur Verfügung?
Wohnfläche?
Heizkreise (Bodenheizung? Heizkörper?)
Dämmzustand und Baujahr?
Anzahl der Personen?
Welches Fabrikat könnte der Fachmann deines Vertrauens betreuen? Nur Buderus?