Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511

Diskutiere Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neu hier und wende mich mal mit einem Problem an unserer Ölbrennwertheizung für Heizung und Warmwasser Buderus Logano plus GB125...

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Hallo,

ich bin neu hier und wende mich mal mit einem Problem an unserer Ölbrennwertheizung für Heizung und Warmwasser Buderus Logano plus GB125 (RC35 Version 1.06) an euch.

Das Problem besteht schon länger und stellt sich wie folgt dar:
- in sehr unregelmäßigen Abständen geht die Anlage in den Fehler 6U 511, keine Flamme innerhalb der Sicherheitszeit
- er versucht ja 4 mal kurz hintereinander zu zünden und geht dann in Störung
- ein Reset der Anlage löst das Problem in den meisten Fällen
- teilweise liegen Wochen zwischen den Störungen, teilweise Tage oder auch nur Stunden
- es wurde in den letzten 2 Jahren schon einiges getauscht
- es wurde erst kürzlich der Ölvorwärmer und der gesamte Filter getauscht
- Öltank wurde erst kürzlich gereinigt
- der ortsansässige Handwerker, der die Heizung eingebaut und immer gewartet hat, weiss auch nicht mehr weiter und will den Buderus Kundenservice konsultieren, dass ist bisher aber noch nicht passiert

- was mir heute aufgefallen ist:
- die Anlage war bei einer Temperatur von über 50°C in Störung 6u511
- der Reset war nicht erfolgreich, man konnte hören, dass die Zündung nicht erfolgreich war (wie der Geräuschunterschied zwischen einem Feuerzeug das erfolgreich zündet und einem das nicht zündet)
- dann habe ich es eine halbe Stunde später, bei knapp unter 50°C wieder versucht, wieder nicht erfolgreich
- eine weitere Stunde später, bei 45°C ging die Zündung problemlos
- das passt dazu, dass bei den sonstigen Fehlern ein Reset sofort erfolgreich ist, es dauert halt eine längere Zeit (vor allem jetzt im Sommer) bis man die Störung mitbekommt
- ich vermute, dass es irgendwas mit dem Abgas oder Zuluft zu tun hat, ist einfach mein Gefühl als Ingenieur (der nichts mit Heizungen zu tun hat und da ziemlicher Laie ist)
- als ob im Brennraum (warum auch immer) keine gute Luft für das Gemisch vorhanden ist, die dann nach einer gewissen Zeit abgezogen ist

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder Vorschlag.

Schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Schönen Abend
Christian
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Moin. Magnet Spule.

Was sagt der co2 wert?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
....oder unpassende Ölversorgung.

Wenn die Ölleitung nicht 6 mm beträgt wird der Buderus KD gleich unverrichteter Dinge wieder abziehen
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Wie komme ich an den CO2 Wert? Einige Werte habe ich im Diagnosemenü gefunden, CO2 nicht.

Die Ölleitung vom Tank zur Anlage hat einen Außendurchmesser von 9 oder 10 mm (eben mit dem Zollstock) gemessen. Sind 6 mm geforderte Innendurchmesser? Was hat es damit auf sich? Warum wäre das ein Punkt, der dazu führt, dass die Anlage Wochenlang problemlos funktioniert und teilweise nicht. Es ist ja das selbe Öl durch die selbe Leitung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Wie komme ich an den CO2 Wert?

Messen.... via Abgasanalysegerät.
Dieser Wert ist auch auf dem letzen Messausdruck vermerkt...... was steht da?

Sind 6 mm geforderte Innendurchmesser?
Nein Außendurchmesser

Durch zu geringe Fließgeschwindigkeit bei zu großer Öllleitung hat das Öl Zeit auszugasen. So bekommt der Brenner gelegentlich eine Luftblase an der er sich verschluckt.

Dieser Fehler ist relativ prominent - Leider veranstalten viele Fachleute hier eine sinnlose Materialschlacht an der falschen Stelle. Oft wird da die halbe Anlage ( Brennerbauteile, Regelungsbauteile) vollkommen sinnlos getauscht.

Erst mal sicherstellen daß die Ölversorgung 100% in Ordnung ist - erst dann ans Teiletauschen gehn....
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Ähhm... Eventuell sollte der user erst schreiben ob seine Ölversorgung 1strang oder 2 Strang ist...
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Wir haben 2 Leitungen im Keller, aber eine endet mit einem Blindstutzen vor der Heizung. Also 1 Strang. Die Heizung wurde einige Jahre vor unserem Kauf eingebaut.

Ein aktueller Messausdruck liegt mir nicht vor. Man bekommt von den Handwerker immer nur „schaut alles gut aus“.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Btw, hatte letzte Woche die gleiche Störung mit den gleichen Symptome (die erwähnten Temperaturen). Gleiche Brenner

Darum bin ich hier erst in Richtung Magnet Spule gegangen. Ölversorgung ist ein punkt der eigentlich nicht bei warmen kessel Neustart der Verursacher sein sollte.

Schaut alles gut aus ist leider nicht der richtige weg.

Für eine zuverlässigen Betrieb muss die Ölleitung natürlich getauscht werden. Einfach eine Leitung abstopfen ist nicht ausreichend.

Und nach jeder Tätigkeit an einem Brenner Muss die Einstellung (Verbrennung) geprüft werden. (Mit besagten Messgerät).
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Verstehe ich das richtig, dass durch den zu großen Querschnitt der 1-Strang Leitung das Öl zu langsam angesaugt wird und es zu Ausgasungen kommen kann, die sich zu Luftblasen sammeln. Diese Luftblasen können nur Richtung Brenner wandern und Luftblasen lassen sich nun mal schlecht entzünden?
Und nach einiger Zeit und durch die fallende Temperatur kommt es zu verändernden Drücken, die dazu führen das die Luftblase zerfällt oder sich verflüchtigt und der nächste Versuch klappt problemlos?

Wie bereits geschrieben wurde vor kurzem das Filtergehäuse getauscht und ein anderes Modell eingebaut, welches ein Manometer hat und (nach meinen Recherchen) wohl mit Belüftung ist, um eben jenes Problem zu vermeiden.

Habe vorhin mal auf das Manometer geschaut, es war aber kein Brennvorgang aktiv, und der Druck war außerhalb des grünen Bereichs. Unterstützt das die Luftblasentheorie, das der Saugdruck prinzipiell zu gering ist. Kann man das einstellen?
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Verstehe ich das richtig, dass durch den zu großen Querschnitt der 1-Strang Leitung das Öl zu langsam angesaugt wird und es zu Ausgasungen kommen kann, die sich zu Luftblasen sammeln. Diese Luftblasen können nur Richtung Brenner wandern und Luftblasen lassen sich nun mal schlecht entzünden?
Exakt

Habe vorhin mal auf das Manometer geschaut, es war aber kein Brennvorgang aktiv, und der Druck war außerhalb des grünen Bereichs. Unterstützt das die Luftblasentheorie, das der Saugdruck prinzipiell zu gering ist.
Nein. Ganz andre Baustelle.
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Den Fehler hatte ich auch bereits zwei Mal an meinem 6 Jahre alten GB125.
Trotz 10mm Leitung waren einmal die Magnetspule, und und einmal ein defekter Flammwächter die Ursache. Es gibt Servicetechniker die Aufgrund von negativen Erfahrungen den Flammwächter pauschal alle drei bis vier Jahre erneuern. Scheint sich intern zu verbrauchen, es ist angeblich eine infrarotsensitive Röhre verbaut.
.
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Das mit dem Flammenwächter kann ich glaube ich ausschließen. Der soll ja die Flamme erkennen, oder? Da ich den Fehler und veränderte Zündgeräusch ja schon live mitbekommen habe, gehe ich davon aus, dass es gar nicht zu einer Flamme kommt.

Wenn es das mit der Luftblase in der Leitung ist, wie ist denn die Erklärung, dass es nach einiger Zeit wieder geht? Lag ich da mit meiner Idee im letzten Post halbwegs richtig?
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Bin mir da nicht sicher. An meiner Anlage werkelt ein ähnliches Filter wie bei Deiner Anlage. Während, und auch einige Stunden nach der ersten Inbetriebnahme wurden dort im oberen Bereich Luftblasen abgeschieden. Den Brenner hats nicht gestört. Daher gehe ich davon aus, das Luftblasen garnicht erst zum Brenner gelangen.
Aber die Fachleute hier wissen evtl. was genaueres.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Das mit dem Flammenwächter kann ich glaube ich ausschließen.
Nein, dieser kann auch bei Temperatur seine Werte verändern welche zum Steuergerät gehen. Kann also sein das der oberhalb der 50 Grad Mist misst...

Habe diesen Fehler erst hintermir bei einem Anderen Brenner. Sehr undankbar. Dort ist der Sensor bei rund 65 - 70 Grad ausgestiegen nur bei WW Bereitung...


Daher gehe ich davon aus, das Luftblasen garnicht erst zum Brenner gelangen.
Bei diesen Automatischen Entlüftern ist es so das eine Eventuelle Luftbalase immer erst den Brenner, (Pumpe) passieren muss bevor die Luftblase über den Entlüfter im Ölfilter Kombi entweichen kann... Es kann also durchaus sein das diese Luftblase in richtung Öldüse geht.
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Aber dann müsste der Flammenwächter ja jedesmal die Probleme machen, oder? Teilweise ist ja wochenlang Ruhe.

Daher finde ich die Theorie mit der Luftblase so stimmig, die kommen eben ziemlich unregelmäßig. Wenn ein Bauteil kaputt ist, ist es kaputt.

Kann man die Luftblasentheorie denn irgendwie verifizieren? Also ohne Austausch der gesamten Leitung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Kann man die Luftblasentheorie denn irgendwie verifizieren? Also ohne Austausch der gesamten Leitung.

Natürlich.
Es gibt transparente"Service Ölschläuche" die man zwischen Ölfilter und Brenner dazwischenhängt.

Da kann man zweifelsfrei diese Lufteinschlüsse sehen
Ich zeige das auch jedem Kunden extra.
Jeder Fachmann der an Ölbrennern arbeitet, sollte so einen Serviceschlauch mitführen.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Nochmal zur Magnet Spule: diese wird in kürzester zeit so warm:
IMG_20190720_075028~2.jpg

Vielleicht noch wärmer. Das diese auf Dauer auch in Mitleidenschaft gezogen wird, halte ich für denkbar.

Mit besagten Schlauch kann Lufteinschlüsse sehen... Hatte letztens auch ein video von YouTube verlinkt wo man zu große Ölleitung und deren Probleme gut nachvollziehbar angucken kann... Kann ich ja nachher nochmal suchen...
 

Alla Hopphelgawassner@gmx

Mitglied seit
19.08.2019
Beiträge
16
Hallo zusammen,
seit letzen Winter sind mein Heizungsmonteur und ich auf der Suche nach der Ursache der Fehlermeldung 6 U 511 und 7a.

Spannungsmessung ok
Magnetventil gewechselt
Membranventil gewechselt
Düse gewechselt
Oeldruck ok
Flammenwächter gewechselt.

Inzwischen tritt die Störung 6 U 511 (keine Flammenbildung) fast nur noch ein- bis zweimal bei Zündungsversuch auf. Morgens bei niedriger Kesseltemeratur, läuft die Heizung fast immer an und liefert mir warmes Wasser.
Aber bei erneuter Anforderung während das Tages reisst die Flamme meistens nach 10-20 Sekunden ab -Fehler 7a (Flammenabriss), die Kesseltemperatur beträgt dann immer so um die 43-48 grad. Das passiert dann am laufenden Band. Wenn ich die Heizungsanlage ausstelle und nach 20-30 Minuten wieder einschalte, ist der Fehler in 95 % der Fälle verschwunden. Wer gibt mir einen Tipp, welche Ursache da vorliegen kann. Im Moment ist das ja nicht so tragisch, aber der Winter naht und ich hocke dann wieder oft im Kalten..erinnere mich an den vorigen Winter. Hat es evtl. etwas mit der momentanen Kesseltemperatur zu tun, oder ist es was elektronisches?
 
Thema:

Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511

Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511 - Ähnliche Themen

  • Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L

    Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L: Hallo zusammen, Ich habe mir ein Haus aus 1959 gekauft, hir wurde 2012 die 2. Zentralheizung verbaut. Hierbei handelt es sich um ein System von...
  • Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE

    Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE: Hallo zusammen, meine Heizung zeigt schon seit Dezember 2023 immer wieder den Fehler H4 EH (ich weiß nicht ob das ein E sein soll, das angezeigt...
  • Nicht auffindbarer Fehler Buderus Logano Plus GB434

    Nicht auffindbarer Fehler Buderus Logano Plus GB434: Ich bin Miteigentümer eines 16-Familienwohnhauses und auch der Verwalter. Die o.g. Heizung geht ständig auf Störung. Schaltet man sie kurz aus...
  • Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW

    Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW: Hallo zusammen, habe nicht viel Ahnung, habe mich aber etwas eingelesen. Tausche meine alte NT-Ölheizung DeDietrich 14-27kW aus 1984 ohne...
  • Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16

    Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Wir besitzen die o.g. Heizung und seitdem wir im Februar Öl getankt...
  • Ähnliche Themen

    Oben