Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511

Diskutiere Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo haben den gleichen Fehler nach ewiger Sucherei behoben. Es war der Safe. Hab mir einen generalüberholten über ebay gekauft für 164 € und...

Alla Hopphelgawassner@gmx

Mitglied seit
19.08.2019
Beiträge
16
Hallo haben den gleichen Fehler nach ewiger Sucherei behoben. Es war der Safe. Hab mir einen generalüberholten über ebay gekauft für 164 € und die Anlage läuft wie geschmiert
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Moin,

vor einigen Wochen wurde bei uns ja das LE6 Ventil getauscht und eine vollständige Wartung durchgeführt worden. Dann war auch erstmal Ruhe. Jetzt ist die Anlage in den letzten Tagen wieder jeweils einmal am Tag in Störung gegangen. Habe es jeweils live mitbekommen und bei den Fehlstarts auch in die Diagnose geschaut. Ich habe den Eindruck, dass kein Flammstrom fließt.
Erst wenn die Kesseltemeratur bei ca. 46 Grad oder drunter liegt, kann er zünden. Was passiert da, wenn die Anlage abkühlt?
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Hallo zusammen,

nachdem wir mittlerweile über 1 Jahr ohne Störung geschafft hatten, ging es Ende letzten Jahres wieder los mit den Problemen. Neben neuen Problemen (die behoben werden konnten) sind wir wieder beim 6u511. Alleine in den letzten Tagen 4 mal. Meistens Nachts. Springt dann aber immer wieder an.
Der örtliche Heizungsmonteur hat mittlerweile auch nicht wirklich eine Idee.
Was kostet denn so ein neuer Safe?

Oder würde es Sinn machen, mal eine andere Firma drauf schauen zu lassen? Gibt es da Tricks, die nicht jeder Monteur kennt?

Danke und Gruß
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.377

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
An der Ölversorgung wurde aber nichts gemacht und trotzdem hatten wir von Oktober 21 bis Oktober 22 nicht eine einzige Störung. Und jetzt kommt wieder ständig die selbe Fehlermeldung 6u511.

Nichts desto trotz, wie findet man denn so einen zertifizierten Fachmann in der Umgebung?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.377
Nichts desto trotz, wie findet man denn so einen zertifizierten Fachmann in der Umgebung?
Frag einfach bei den Firmen nach ob sie einen Kollegen haben der nach AWSv zertifiziert ist. Achte drauf daß du nicht nicht mit Pauschalausreden abgespeist wirst. Jeder entsprechende Mitarbeiter hat da ein Zertifikat , das 5 Jahre gültig ist und bei Bedarf vorzulegen ist.
Längst nicht alle Fachleute dürfen an Ölanlagen arbeiten - und kennen demnach auch bestimmte Dinge nicht.
Es gibt sogar Firmeninhaber die gar nicht wissen, daß man dazu eine Zertifizierung braucht ( für jeden einzelnen Mitarbeiter der an Ölanlagen arbeitet!)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.398
An der Ölversorgung wurde aber nichts gemacht und trotzdem hatten wir von Oktober 21 bis Oktober 22 nicht eine einzige Störung.
Deine Bauteile an deiner Tankanlage sind in der Zeit nicht älter geworden ? Lasse einen Kanistertest machen. Läuft der Brenner dann über einen längeren Zeitraum störungsfrei, so liegt der Fehler in der Ölversorgung. Geht der weiter auf Störung, so liegt das Problem am Ölbrenner.
 

MaxiPeta

Mitglied seit
23.01.2024
Beiträge
11
An der Ölversorgung wurde aber nichts gemacht und trotzdem hatten wir von Oktober 21 bis Oktober 22 nicht eine einzige Störung. Und jetzt kommt wieder ständig die selbe Fehlermeldung 6u511.

Nichts desto trotz, wie findet man denn so einen zertifizierten Fachmann in der Umgebung?

Hast du das Problem lösen können?
 

donneratze

Threadstarter
Mitglied seit
17.07.2019
Beiträge
18
Moin, um ehrlich zu sein nicht. Wir hatten im Herbst die letzte Wartung, kurz danach hatten wir ein paar Mal die Störung. Aber seit gut 3 Monaten läuft es fehlerfrei. Ich fass da jetzt nix an. ;-)
 

MaxiPeta

Mitglied seit
23.01.2024
Beiträge
11
Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Problem mit 6U/511 gerade auch. Die Heizung läuft aber soweit ohne blockierende Fehler. Morgens ist der H5/1015 zwar eingetragen, der blockiert jedoch die Heizung nicht. Wartung wurde erst im November 2023 durchgeführt, im Januar hatte ich öfter blockierende Fehler die waren jedoch auf den verstopften Siphon zurück zuführen. Düse und Magnetventilspule habe ich auch vor kurzem erst gewechselt. Ich drücke euch die Daumen das der Fehler nicht mehr kommt.
 
Thema:

Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511

Buderus Logano plus GB125, unregelmäßig Fehler 6U 511 - Ähnliche Themen

  • Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L

    Heizungserweiterung Buderus Logano Plus GB125 + Brauchwasser Speicher 200L: Hallo zusammen, Ich habe mir ein Haus aus 1959 gekauft, hir wurde 2012 die 2. Zentralheizung verbaut. Hierbei handelt es sich um ein System von...
  • Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE

    Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE: Hallo zusammen, meine Heizung zeigt schon seit Dezember 2023 immer wieder den Fehler H4 EH (ich weiß nicht ob das ein E sein soll, das angezeigt...
  • Nicht auffindbarer Fehler Buderus Logano Plus GB434

    Nicht auffindbarer Fehler Buderus Logano Plus GB434: Ich bin Miteigentümer eines 16-Familienwohnhauses und auch der Verwalter. Die o.g. Heizung geht ständig auf Störung. Schaltet man sie kurz aus...
  • Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW

    Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW: Hallo zusammen, habe nicht viel Ahnung, habe mich aber etwas eingelesen. Tausche meine alte NT-Ölheizung DeDietrich 14-27kW aus 1984 ohne...
  • Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16

    Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Wir besitzen die o.g. Heizung und seitdem wir im Februar Öl getankt...
  • Ähnliche Themen

    Oben