Fachmann
Moin
Die Pumpe sucht ihren Differenzdruch. Wenn sie den nicht erreicht, führt das zur Max-Leistung.
LG ThW
Die Pumpe sucht ihren Differenzdruch. Wenn sie den nicht erreicht, führt das zur Max-Leistung.
LG ThW
Ja. Und da es offensichtlich wenig Widerstand im Rohrnetz gibt (große Dimension zBsp) auf die niedrigste Stellung (hier 150mbar).gerty198 schrieb:Drosselventile wiederetwasentsprechend der benötigten Leistung schließen und über Konstantdruckkennfeld laufen lassen??
Nein.gerty198 schrieb:Schadet es dem System, wenn der Differenzdruck nicht erreicht wird?
...und es wird vermutlich auf einen defekten Diff-Sensor der Pumpe hinaus laufen. Aber das testen wir im nächsten Schrittthumi69 schrieb:Hallo, läuft die Pumpe IMMER auf 100%