541: 74%Aus der OEM Ebene evtl. : 541, 542, 543....
542: 5 kW
543: 20 kW
541: 74%Aus der OEM Ebene evtl. : 541, 542, 543....
Ja, direkt im Heizgerät. Damit habe ich gerade die drei Größen ausgelesen.Du müsstest noch so ein Teil mit einem Drehknopf und Tasten haben........entweder direkt im Heizgerät neben der LED Anzeige oder irgendwo im Raum als Fernbedienung!
was ist mit den Punkten?Folgende Punkte könnten interessant sein: H504, H507, H532, H543
Wie schon geschrieben: Mit den H-Werten kann ich nichts anfangen (und in der Beschreibung sind sie auch nicht gelistet), wo finde ich die? In der BMU-Ebene sind sie nicht.was ist mit den Punkten?
Was für ein Wert wird für die Außentemperatur angezeigt?
Okay, here we go:Dann denke dir das "H" weg.....die Programmnummern gibt es in der Fachmannebene ohne "H"...
Das ist schade, aber trotzdem erst einmal danke für deine Bemühungen.dann bin ich mit meinem Latein auf die Entfernung ratlos!
Danke, das hilft auf jeden Fall weiter. Eine Änderung bei 532 werde ich mal versuchen. Vorher noch eine Nachfrage: Gibt es vielleicht irgendwo in den Tiefen des Systems einen Parameter, der die Priorität zwischen RRG und Kesselmodul regelt?Also normalerweise ist es so, dass das was du am RRG (also das Dingen mit dem Drehrad) einstellst, Priorität hat! Ob der Wert von Nr. 70 sich eigentlich auch auf den entsprechenden Programmpunkt übertragen muss, kann ich nicht sagen!
Man könnte nun ja den Programmpunkt 532 einfach mal hochsetzten und schauen, was passiert!
Da im Schornsteinfegerbetrieb der Kessel auf 75°C heizt, wird der Wärmetauscher in Ordnung sein!
Im Kesselmodul wird die Kesseltemperatur angezeigt, nicht die Vorlauftemperatur! Allerdings sollten beide Dinge in etwa identisch sein bei deinem System!
Meine Beschreibunh endet auch bei 552 .......Allerdings gibt es keinerlei Beschreibungen, welcher Bit was genau bewirkt........Zumindest habe ich so etwas nicht!
....und ich hab schon viel! ;o)
....also anfänglich hast du geschrieben, dass der Wärmetauscher bereits GETAUSCHT wurde!Der Wärmetauscher wurde ja (angeblich) gereinigt.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber es liegt an den unzureichenden Infos des Heizungsfachmanns. Er hat gesagt, er tausche den Wärmetauscher aus. Erst später hat er erwähnt, dass er ihn gereinigt habe. Ich bin auf den Herrn natürlich inzwischen auch nicht gut zu sprechen. Ich vermute, er hat irgendwo Mist gebaut und will es nicht zugeben.....also anfänglich hast du geschrieben, dass der Wärmetauscher bereits GETAUSCHT wurde!
Das ist bei der Fehlersuche ein gravierender Unterschied!!!!!!!!!!!!
Ist er jetzt GETAUSCHT oder GEREINIGT worden?
0,91m³/min sind 54,6m³/h....L-Gas oder H-Gas? EGAL: denn über 500kW hat Dein Brenner sicher NICHT. Dann messe nochmal und kläre die Gasart.verbraucht die Heizung im SF-Modus 0,91 m3/min. Wenn ich richtig rechne, läuft das auf 6,2 kW heraus.
Abgesehen dass das nunmal gravierend zweierlei ist und er Dich angelogen hat, ist das ja auch bzgl Kosten ein erheblicher Unterschied. Somit wird aus anlügen BE TRÜ GEN.Er hat gesagt, er tausche den Wärmetauscher aus. Erst später hat er erwähnt, dass er ihn gereinigt habe.