Hallo Forum,
unsere Wärmepumpe wurde vor 10 Tagen installiert und hat bisher Schwierigkeiten, den Warmwasserspeicher aufzuladen. Es handelt sich um die CS7001 AWMB OR17 mit integriertem Heizungspufferspeicher und nebenstehendem 370l Warmwasserspeicher.
Nach meinem Verständnis läuft die Warmwasserbereitung in folgenden Stufen:
1. Temperaturfühler TW1 im Warmwasserspeicher sinkt unter Schwellwert, z.B. 36°C --> Warmwasserbereitung startet, VW1 3-Wege-Ventil wird auf Warmwasser geschaltet.
2. Aufheizen Primärkreis auf TW1, dazu wird das interne Ventil VC0 auf EIN (=Bypassbetrieb) gestellt. Kompressorlastanforderung ist 47%, Leistung Primärkreispumpe 1% (geringe Leistung, da Wasser direkt durch den Bypass fließt).
3. Nach Aufheizen des Primärkreises geht VC0 auf AUS und das tatsächliche Aufladen beginnt, der Primärkreis geht durch die Heizspirale des Warmwasserspeichers. Ich würde erwarten, dass die Primärkreispumpe nun mehr Leistung stellen muss. Tatsächlich bleibt die Leistung mehrere Minuten bei 1%, somit schiebt die Pumpe das heiße Wasser nur in Schrittgeschwindigkeit durch die Heizspirale.
Typische Werte während 3.:
- TC1 Vorlauftemp. primär: 43.3°C (sehr langsam ansteigend)
- TC0 Rücklauftemperatur: 17.6°C (sehr langsam ansteigend)
Nach ca. 5 Minuten bricht die Warmwasserbereitung ab und das Gerät geht wieder in Heizbetrieb. Das Wasser im Warmwasserspeicher ist genauso kalt/warm wie vorher.
Am Vorlauf des Warmwasserspeichers spüre ich die ca. 45°C. Wenn ich an den Rücklauf fasse, spüre ich, dass dort ca. Zimmertemperatur herrscht, d.h. das heiße Wasser hat es nicht einmal durch die Heizspirale geschafft. Die Warmwasserbereitung sollte aber erst aufhören, wenn sich am Rücklauf die definierte Abbruchtemperatur einstellt (hier: 60°C).
- Warum bricht wie Warmwasserbereitung ab?
- Warum fließt das Wasser so langsam durch den Primärkreis?
Habt Ihr eine Idee?
unsere Wärmepumpe wurde vor 10 Tagen installiert und hat bisher Schwierigkeiten, den Warmwasserspeicher aufzuladen. Es handelt sich um die CS7001 AWMB OR17 mit integriertem Heizungspufferspeicher und nebenstehendem 370l Warmwasserspeicher.
Nach meinem Verständnis läuft die Warmwasserbereitung in folgenden Stufen:
1. Temperaturfühler TW1 im Warmwasserspeicher sinkt unter Schwellwert, z.B. 36°C --> Warmwasserbereitung startet, VW1 3-Wege-Ventil wird auf Warmwasser geschaltet.
2. Aufheizen Primärkreis auf TW1, dazu wird das interne Ventil VC0 auf EIN (=Bypassbetrieb) gestellt. Kompressorlastanforderung ist 47%, Leistung Primärkreispumpe 1% (geringe Leistung, da Wasser direkt durch den Bypass fließt).
3. Nach Aufheizen des Primärkreises geht VC0 auf AUS und das tatsächliche Aufladen beginnt, der Primärkreis geht durch die Heizspirale des Warmwasserspeichers. Ich würde erwarten, dass die Primärkreispumpe nun mehr Leistung stellen muss. Tatsächlich bleibt die Leistung mehrere Minuten bei 1%, somit schiebt die Pumpe das heiße Wasser nur in Schrittgeschwindigkeit durch die Heizspirale.
Typische Werte während 3.:
- TC1 Vorlauftemp. primär: 43.3°C (sehr langsam ansteigend)
- TC0 Rücklauftemperatur: 17.6°C (sehr langsam ansteigend)
Nach ca. 5 Minuten bricht die Warmwasserbereitung ab und das Gerät geht wieder in Heizbetrieb. Das Wasser im Warmwasserspeicher ist genauso kalt/warm wie vorher.
Am Vorlauf des Warmwasserspeichers spüre ich die ca. 45°C. Wenn ich an den Rücklauf fasse, spüre ich, dass dort ca. Zimmertemperatur herrscht, d.h. das heiße Wasser hat es nicht einmal durch die Heizspirale geschafft. Die Warmwasserbereitung sollte aber erst aufhören, wenn sich am Rücklauf die definierte Abbruchtemperatur einstellt (hier: 60°C).
- Warum bricht wie Warmwasserbereitung ab?
- Warum fließt das Wasser so langsam durch den Primärkreis?
Habt Ihr eine Idee?