OkayHauptsächlich ja. Aber damit veränderst du nur die Steigung der Heizkurve.
Wichtig ist, dass du jetzt die passende VL Temp findest.
Wenn das passt, also nicht zu warm und nicht zu kalt, geht es weiter, wenn es immer kälter wird. Je kälter es wird, umso höher wird die VL Temp. Hier musst du dann die Auslegungstemp ändern, dass es immer die gewünschte Temperatur in den Räumen hat.
Dazu muss die Heizung 24h laufen, ohne Absenkung und Abschaltung. Das kann man später wieder einrichten. Verbauch aufschreiben, täglich..
Nur für mich als Laien zum Verständnis
- Mit der Auslegungstemperatur definiere ich die Steigung der Heizkurve, gebe der Heizung quasi vor welche Vorlauftemperatur bei verschiedenen Aussentemperaturen erreicht werden soll. Beispielsweise bei 10 Grad Aussentemperatur 30 Vorlauf um die Zimmer warm zu haben. Bei 0 Grad Aussentemperatur 45 Vorlauftemperatur.... korrekt?
- Die maximale Vorlauftemperatur ist quasi das maximum was an Vorlauftemperatur benötigt und auch maximal auf diese Temperatur geheizt wird, falls es beispielsweise Minus 10 Grad werden.... korrekt?
- Heizung während der Anpassung nicht in reduzierten Modus bzw über Nacht ausschalten. ( lasse ich die Heizkörper auch nachts voll auf? Wird ja dann in Kinderzimmer mega warm(?))... korrekt?
Oder mache ich die Heizkörper nachts aus über das Thermostat am HK?