PercyS
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.03.2023
- Beiträge
- 24
Hallo Experten,
im letzten Winter habe ich versucht meine Vorlauftemperaturen zu senken um die Heizleistung des Gebäudes anhand des Verbrauches zu bestimmen. Der Erfolg war beachtlich, so konnte ich meinen Verbrauch von rd. 3800 m3 (2021-2022) auf rd. 3100 m3 (03/22 -03/23) senken.
Als weiteres Potential zu Senkung wurde ein hydr. Abgleich in meinem Thread „Wahre/reale Vorlauftemperatur bei einer Heizung die taktet“ angeregt.
Als problematisch wurde hierbei meine Heizkreisverteilung angesehen. Hier nochmals die Daten:
ZFH mit EG (ca. 100qm) und DG (ca. 80qm) Bj. 1974
1 handgeschweißter Heizkreisverteiler mit 6 Heizkreisen. 3 Kreise EG und 3 DG
EG:
Hk1 mit Küche+Eßzimmer(je Radiator) + Wohnzimmer Kermi(Typ33 von 1991)Rohrdurchmesser 16mm
Hk2 Bad VL wird direkt aus der HK-Pumpe angesteuert (HK neu 2002 Badrenovierung) RL geht in den HK-Verteiler rein. Beide Rohrdurchmesser 13mm.
Hk3 Kind1 + Schlafzimmer(je Radiator) + Gast(Kermi, Typ 21 von 1991) Rohrdurchmesser 16mm
DG:
Hk1 mit WC + Küche + Wohnzimmer (je Radiatoren) Rohrdurchmesser 15 mm
Hk2 Bad VL wird direkt aus der HK-Pumpe angesteuert, RL geht in den HK-Verteiler rein. Beide Rohrdurchmesser 12mm.
Hk3 Kind1 + Schlafzimmer(je Radiator), Rohrdurchmesser 15mm
EG Hk 1+3 sowie DG Hk 1+3 sind als Einrohrsystem ausgebildet. Einrohrspezialventile wurden 1991 auch teilweise (dort wo geheizt wird) verbaut.
Die Heizkreisverteilung soll so geändert werden, dass für EG und DG je ein Hk-Verteiler eingebaut wird und sich der Volumenstrom für jeden Hk extra Regeln lässt. Positionen für Wärmezähler EG/DG sollen auch vorgesehen werden.
Mein HB hat mir folgendes Angebot geschickt:
Fehlt hier etwas und sind die Preise heute normal?
Den Einbau eines Magnet – und Schlammabscheiders hält der HB in diesem Zusammenhang noch nicht nötig, da meine alte Rexola Gastherme nicht so empfindlich reagiert. Bei Einbau einer Wärmepumpe u/o Gasbrennwertgerät muss das dann eingebaut werden. Wie bewertet Ihr die Aussage?
Hat jemand Erfahrungen mit den Thermtec Hk-Verteiler? Kenne nur Videos von Danfoss und Heimeier (Danke Dr Schorni).
Können die Thermtec-Hk-Verteiler (Stellventile) nicht auch verschlammen?
Könnte das mit dem Magnet – und Schlammabscheider verhindert/gemindert werden?
Die Heizkreise werden zwar vor der Befüllung gespült, aber ganz sauber bekommt man die allerdings nicht.
Danke für eure Kommentare und einen schönen Sonntag noch.
Gruß PercyS
im letzten Winter habe ich versucht meine Vorlauftemperaturen zu senken um die Heizleistung des Gebäudes anhand des Verbrauches zu bestimmen. Der Erfolg war beachtlich, so konnte ich meinen Verbrauch von rd. 3800 m3 (2021-2022) auf rd. 3100 m3 (03/22 -03/23) senken.
Als weiteres Potential zu Senkung wurde ein hydr. Abgleich in meinem Thread „Wahre/reale Vorlauftemperatur bei einer Heizung die taktet“ angeregt.
Als problematisch wurde hierbei meine Heizkreisverteilung angesehen. Hier nochmals die Daten:
ZFH mit EG (ca. 100qm) und DG (ca. 80qm) Bj. 1974
1 handgeschweißter Heizkreisverteiler mit 6 Heizkreisen. 3 Kreise EG und 3 DG
EG:
Hk1 mit Küche+Eßzimmer(je Radiator) + Wohnzimmer Kermi(Typ33 von 1991)Rohrdurchmesser 16mm
Hk2 Bad VL wird direkt aus der HK-Pumpe angesteuert (HK neu 2002 Badrenovierung) RL geht in den HK-Verteiler rein. Beide Rohrdurchmesser 13mm.
Hk3 Kind1 + Schlafzimmer(je Radiator) + Gast(Kermi, Typ 21 von 1991) Rohrdurchmesser 16mm
DG:
Hk1 mit WC + Küche + Wohnzimmer (je Radiatoren) Rohrdurchmesser 15 mm
Hk2 Bad VL wird direkt aus der HK-Pumpe angesteuert, RL geht in den HK-Verteiler rein. Beide Rohrdurchmesser 12mm.
Hk3 Kind1 + Schlafzimmer(je Radiator), Rohrdurchmesser 15mm
EG Hk 1+3 sowie DG Hk 1+3 sind als Einrohrsystem ausgebildet. Einrohrspezialventile wurden 1991 auch teilweise (dort wo geheizt wird) verbaut.
Die Heizkreisverteilung soll so geändert werden, dass für EG und DG je ein Hk-Verteiler eingebaut wird und sich der Volumenstrom für jeden Hk extra Regeln lässt. Positionen für Wärmezähler EG/DG sollen auch vorgesehen werden.
Mein HB hat mir folgendes Angebot geschickt:
Fehlt hier etwas und sind die Preise heute normal?
Den Einbau eines Magnet – und Schlammabscheiders hält der HB in diesem Zusammenhang noch nicht nötig, da meine alte Rexola Gastherme nicht so empfindlich reagiert. Bei Einbau einer Wärmepumpe u/o Gasbrennwertgerät muss das dann eingebaut werden. Wie bewertet Ihr die Aussage?
Hat jemand Erfahrungen mit den Thermtec Hk-Verteiler? Kenne nur Videos von Danfoss und Heimeier (Danke Dr Schorni).
Können die Thermtec-Hk-Verteiler (Stellventile) nicht auch verschlammen?
Könnte das mit dem Magnet – und Schlammabscheider verhindert/gemindert werden?
Die Heizkreise werden zwar vor der Befüllung gespült, aber ganz sauber bekommt man die allerdings nicht.
Danke für eure Kommentare und einen schönen Sonntag noch.
Gruß PercyS
Anhänge
-
105,5 KB Aufrufe: 68