Hallo,
wir sind im Sommer in einen Altbau gezogen. Wir sind Mieter. Baujahr um 1900, mehrmals renoviert. Öl-Heizung vor ca. 35 Jahren teilweise erneuert. Diesen Sommer wurde
die Ölheizung durch eine moderne Gas-Brennwertanlage Viessmann Vitocrossal 300 + Vitocell 100W + Vitotronic 200H ersetzt. Das Gebäude hat 3 Heizkreise. Zwei davon werden nur
am Wochenende (Samstag/Sonntag) eingeschaltet.
Mit der Einstellung Wohnungstemperatur habe ich so meine Probleme und deswegen bitte ich um eine Beurteilung der Heizungsanlage als Argumentationshilfe gegenüber dem Vermieter.
Ich muss dazusagen, dass in der Wohnung mehrere Generationen von Heizkörpern verbaut sind. 5 Stück sind aus den 1950-er Jahren oder älter. Die restlichen 8 haben verschiedene Bauform,
sind ca. 35 Jahre alt. Die Rohre zu den Heizkörpern haben verschiedene Durchmesser 15mm/18mm/22mm/28mm/34mm.
Im Wohnzimmer gibt es eine Zuleitung mit 48mm. Diese verzweigt auf 2 verschiedene Heizkörper (alt/neu) mit Zuleitung jeweils 34 mm. Die Temperatur wird duch DanFoss-Thermostat-Ventile geregelt. Gemischt Alt/Neu.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Entlüftungsventile bei den alten Heizkörpern in der Zuleitung liegen. Die Anlage wurde mehrfach entlüftet. Jetzt kommt an allen Entlüftungsventilen sofort Wasser.
Vom Vermieter habe ich jetzt Zugang zum Heizraum erhalten.
Daraufhin die Vor-/Rücklauftemperaturen über mehrere Tag protokolliert. An den Thermostatventilen wurde an diesem Tag NICHTS geändert.
Hier das Protokoll von einem Tag. An den anderen Tagen sind die Schwankungen ähnlich groß
Uhrzeit Außenfühler VL RL W an Pumpe Biral Primax 25-4
09:00 12 Grad 60 30 3
10:00 12 46 38 6
11:00 12 50 44 5
12:00 12 58 40 6
13:00
14:00 13 46 32 3
15:00 14 48 34 4
16:00 13 60 32 4
17:00
18:00 12 44 32 3
19:00 12 54 34 4
20:00 12 58 32 4
21:00 11 46 30 3
22:00 11 54 34 4
23:00 11 42 32 keine Anzeige (Beginn Nachtabsenkung?)
24:00 11 48 32 keine Anzeige
Frage:
Ist es normal, dass die Vorlauftemperatur bei Brennwertanlagen so schwankt und ebenso die Differenz zwischen VL und RL (MAX=30Grad, MIN=6Grad) ?? An den Thermostaten wurde NICHTS verstellt
und Wetter war trüb/bewölkt.
Vielen Dank für Eure Beurteilung.
Gruß
henuli
wir sind im Sommer in einen Altbau gezogen. Wir sind Mieter. Baujahr um 1900, mehrmals renoviert. Öl-Heizung vor ca. 35 Jahren teilweise erneuert. Diesen Sommer wurde
die Ölheizung durch eine moderne Gas-Brennwertanlage Viessmann Vitocrossal 300 + Vitocell 100W + Vitotronic 200H ersetzt. Das Gebäude hat 3 Heizkreise. Zwei davon werden nur
am Wochenende (Samstag/Sonntag) eingeschaltet.
Mit der Einstellung Wohnungstemperatur habe ich so meine Probleme und deswegen bitte ich um eine Beurteilung der Heizungsanlage als Argumentationshilfe gegenüber dem Vermieter.
Ich muss dazusagen, dass in der Wohnung mehrere Generationen von Heizkörpern verbaut sind. 5 Stück sind aus den 1950-er Jahren oder älter. Die restlichen 8 haben verschiedene Bauform,
sind ca. 35 Jahre alt. Die Rohre zu den Heizkörpern haben verschiedene Durchmesser 15mm/18mm/22mm/28mm/34mm.
Im Wohnzimmer gibt es eine Zuleitung mit 48mm. Diese verzweigt auf 2 verschiedene Heizkörper (alt/neu) mit Zuleitung jeweils 34 mm. Die Temperatur wird duch DanFoss-Thermostat-Ventile geregelt. Gemischt Alt/Neu.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Entlüftungsventile bei den alten Heizkörpern in der Zuleitung liegen. Die Anlage wurde mehrfach entlüftet. Jetzt kommt an allen Entlüftungsventilen sofort Wasser.
Vom Vermieter habe ich jetzt Zugang zum Heizraum erhalten.
Daraufhin die Vor-/Rücklauftemperaturen über mehrere Tag protokolliert. An den Thermostatventilen wurde an diesem Tag NICHTS geändert.
Hier das Protokoll von einem Tag. An den anderen Tagen sind die Schwankungen ähnlich groß
Uhrzeit Außenfühler VL RL W an Pumpe Biral Primax 25-4
09:00 12 Grad 60 30 3
10:00 12 46 38 6
11:00 12 50 44 5
12:00 12 58 40 6
13:00
14:00 13 46 32 3
15:00 14 48 34 4
16:00 13 60 32 4
17:00
18:00 12 44 32 3
19:00 12 54 34 4
20:00 12 58 32 4
21:00 11 46 30 3
22:00 11 54 34 4
23:00 11 42 32 keine Anzeige (Beginn Nachtabsenkung?)
24:00 11 48 32 keine Anzeige
Frage:
Ist es normal, dass die Vorlauftemperatur bei Brennwertanlagen so schwankt und ebenso die Differenz zwischen VL und RL (MAX=30Grad, MIN=6Grad) ?? An den Thermostaten wurde NICHTS verstellt
und Wetter war trüb/bewölkt.
Vielen Dank für Eure Beurteilung.
Gruß
henuli