Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.441
Jamani schrieb:Ist das normal??
Jamani schrieb:Ist das normal??
Was steht auf dem Sicherheitsventil?? entweder eine 2,5 oder eine 3...mani schrieb:Brauchwasser von 40-55° aufgeheizt - Anlagendruck von 1,5 bar - 3,5
Vermute ich auch.mad-mike schrieb:Boiler defekt
ThW schrieb:Fachmann ran und Klarheit schaffen.
3 barmad-mike schrieb:Was steht auf dem Sicherheitsventil??
bei 1,5bar Anlagendruck sind beim MAG 1,2bar und bei 3bar sind es ebenfalls 1,2bar.mad-mike schrieb:Prüfe mal das MAG aber diesmal nicht im Drucklosen zustand sondern im Betrieb, Einmal wenn der Anlagen druck bei 1,5 ist und 1x wenn der Anlagen Druck bei 3,5 liegt...
...ich werde das Manometer zur Sicherheit tauschen!mad-mike schrieb:Oder aber die Druckanzeige ist defekt.
Hoffentlich sieht die übrige Anlage nicht ebenso korrosiv aus. Vielleicht mal überprüfenmani schrieb:Es war tatsächlich die Anzeige schuld... anbei ein Bild
ich habe davor die ganze FBH gespült... sah fürchterlich aus!gesbb schrieb:Hoffentlich sieht die übrige Anlage nicht ebenso korrosiv aus.
Nur eine Seite Wasser rein und auf der anderen Seite wieder raus bringt gar nichts. Damit wird nur lockeres Zeugs ausgespült. Die Inkrustierungen an den Rohrinnenwandungen bekommt man nur mit einem programmgesteuerten Spülgerät gelöst und ausgespült. Je nach Rohrlänge kann so ein Spülvorgang auch eine Stunde und länger pro Heizkreis dauern.mani schrieb:ich habe davor die ganze FBH gespült...
Ich würde mal Ursachenforschung betreiben. Kritisch sind stets die WT der Wärmerzeuger. Sind die verdreckt, geht die Energieeffizienz der gesamten Anlage in die Knie und die Verbrauchskosten steigen.mani schrieb:ich habe davor die ganze FBH gespült... sah fürchterlich aus
Das lässt sich nur optisch, schwer beurteilen.mani schrieb:Jedoch ist nichts verstopft, kam bei jedem Kreis (15 Heizkreise) gleich zurück,