Stammtisch
Threadstarter
- Mitglied seit
- 28.04.2020
- Beiträge
- 10
Ein herzliches Hallo an die Gemeinde.
Ich hoffe nicht das man hier sofort für seine Fragen abgestraft wird, in dem ich einen Fachmann beauftragen soll . Heizungsbauer-Meister bin ich wirklich nicht, aber zumindest ein eingetragener Meister im technischen Bereich. Wenn ich es mit Heizungen zu tun habe, dann maximum mit denen in einem KFZ ;-)
Bilder von unserer jetzt fast 10 Jahre alten Heizungsanlage habe ich beigefügt. Übrigens ist das AG defekt, weil aus dem Ventil Wasser austritt, also die Membrane ist wohl undicht. Nun zu meiner Vorgehensweise.
1. Wasser abstellen
2. Kappventil auf Wartung stellen
3. Über das Kappventil schwarze Kappe das Wasser ablassen bis drucklos
4. AG mit Hand abdrehen (lässt sich lösen, habe ich schon probiert)
5. Vordruck mit Stickstoff im ausgebauten Zustand oder im eingebauten ohne Gegendruck einstellen
6. AG handfest wieder einbauen
7. Kappventil wieder auf Betrieb stellen und Wasser wieder aufdrehen
Meine Fragen:
1. Benötige ich einen neuen Dichtungsring für das neue AG, oder wird es mit Hanf oder Teflon abgedichtet?
2. Wir besitzen kein Stadtwasser, somit haben wir ein eigenes Hauswasserwerk, welches bis 5 bar Druck aufbaut und sobald der Druck bei 4 Bar angekommen ist wieder bis 5 Bar druck aufbaut usw. "Wie berechnet sich hier der Vordruck?" Geliefert wird das AG mit 4 Bar. Wieviel Bar Vordruck muss ich einstellen?
Ich würde mich über hilfreiche Beiträge freuen und bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe.
Ich hoffe nicht das man hier sofort für seine Fragen abgestraft wird, in dem ich einen Fachmann beauftragen soll . Heizungsbauer-Meister bin ich wirklich nicht, aber zumindest ein eingetragener Meister im technischen Bereich. Wenn ich es mit Heizungen zu tun habe, dann maximum mit denen in einem KFZ ;-)
Bilder von unserer jetzt fast 10 Jahre alten Heizungsanlage habe ich beigefügt. Übrigens ist das AG defekt, weil aus dem Ventil Wasser austritt, also die Membrane ist wohl undicht. Nun zu meiner Vorgehensweise.
1. Wasser abstellen
2. Kappventil auf Wartung stellen
3. Über das Kappventil schwarze Kappe das Wasser ablassen bis drucklos
4. AG mit Hand abdrehen (lässt sich lösen, habe ich schon probiert)
5. Vordruck mit Stickstoff im ausgebauten Zustand oder im eingebauten ohne Gegendruck einstellen
6. AG handfest wieder einbauen
7. Kappventil wieder auf Betrieb stellen und Wasser wieder aufdrehen
Meine Fragen:
1. Benötige ich einen neuen Dichtungsring für das neue AG, oder wird es mit Hanf oder Teflon abgedichtet?
2. Wir besitzen kein Stadtwasser, somit haben wir ein eigenes Hauswasserwerk, welches bis 5 bar Druck aufbaut und sobald der Druck bei 4 Bar angekommen ist wieder bis 5 Bar druck aufbaut usw. "Wie berechnet sich hier der Vordruck?" Geliefert wird das AG mit 4 Bar. Wieviel Bar Vordruck muss ich einstellen?
Ich würde mich über hilfreiche Beiträge freuen und bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe.
Anhänge
-
291,3 KB Aufrufe: 1.599
-
268,9 KB Aufrufe: 821
-
262,8 KB Aufrufe: 977
-
240,5 KB Aufrufe: 1.069
-
266,1 KB Aufrufe: 2.362