2A Sicherung knallt auf Leiterplatine durch ... Vaillant VKK ecoCRAFT

Diskutiere 2A Sicherung knallt auf Leiterplatine durch ... Vaillant VKK ecoCRAFT im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Betrift: Vaillant 0020149950 VKK ecoCRAFT Wenn die träge 2 A Sicherung auf der Leiterplatine durchknallt, die Therme also keinerlei Funktion...

FrVa

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2018
Beiträge
1
Betrift: Vaillant 0020149950 VKK ecoCRAFT

Wenn die träge 2 A Sicherung auf der Leiterplatine durchknallt, die Therme also keinerlei Funktion zeigt, deshalb auch keine Fehlercodes anzeigen kann,
ist dann von einem sicheren Defekt der Leiterplatine auszugehen oder kann es noch an etwas anderem liegen?

Gruß

Frank
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.613
Moin.

Es kann durchaus sein das es an was anderem liegt. Zu meist ist der Übeltäter eine Externe Pumpe.
Oder externe Bauteile, die von der Hauptplatine angesteuert werden.
So könnte man zb alle Pumpen abklemmen Sicherung tauschen und nach und nach Prüfen.

Das entsprechende Wissen und Equipment setze ich vorraus.

Aber so hatte ich auch schon eine Defekte Leiterplatte.
Hinweis:
Diese Leiterplatte ist ausschließlich durch einen Fachmann zu tauschen und es werden keine Reparatur versuche drauf vorgenommen da dieses ein Sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Und nach Tausch dieser Platine ist eine Abgasmessung durchzuführen....
 
Thema:

2A Sicherung knallt auf Leiterplatine durch ... Vaillant VKK ecoCRAFT

2A Sicherung knallt auf Leiterplatine durch ... Vaillant VKK ecoCRAFT - Ähnliche Themen

  • Sicherung fliegt bei anschalten des Thermostats

    Sicherung fliegt bei anschalten des Thermostats: Hallo, ich wir frisch in ein Haus eingezogen. Dieses hat digitale Thermostate im Erdgeschoss von sm pc a61. Hier ist Fußbodenheizung verbaut. In...
  • HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic

    HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic: HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic Hallo liebe Community, wir haben eine alte Vitocell (1995) mit Duomatik. Unsere alte Umwälzpumpe...
  • Gibt es eine Sicherung im Wolf NG-3E 17 Gasheizkessel.

    Gibt es eine Sicherung im Wolf NG-3E 17 Gasheizkessel.: Die Heizung war wegen Stromausfall (Fi ist gefolgen) ca. 24 Std. ohne Strom FI wieder rein alles geht nur die Heizung bekommt keinen Strom mehr...
  • Remeha Quinta 10 Sicherung im Kesselautomaten brennt durch

    Remeha Quinta 10 Sicherung im Kesselautomaten brennt durch: Stelle heute bei noch mildem Wetter fest, dass das Display dunkel ist. Habe nach den Sicherungen geschaut und die Sicherung 2 des Kesselautomaten...
  • Gasherd knallt... Sicherungen für Herd schalten sich ab

    Gasherd knallt... Sicherungen für Herd schalten sich ab: Hallo Es nimmt kein Ende mit den Problemen Ein Gasherd ...freistehend ...machte heute einen lauten Knall . Auf einer Flamme wurde gekocht und der...
  • Ähnliche Themen

    Oben