Zwei Raumtemperaturregler parallel

Diskutiere Zwei Raumtemperaturregler parallel im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Ich habe das Problem, dass ich im Wohnzimmer ein RT habe. Dieser misst im Wohnzimmer die Temp. (und die gewünschte Temperatur ist schnell...

RobDust

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
38
Hallo,

Ich habe das Problem, dass ich im Wohnzimmer ein RT habe. Dieser misst im Wohnzimmer die Temp. (und die gewünschte Temperatur ist schnell erreicht, da dort zwei HK hängen.)
Im Schlafzimmer ist aber oft kälter... (Ostseite. Kaum Lichteinfall durch die Sonne, nur ein HK)
Also muss ich im Wohnzimmer höher drehen, damit ich Schlafzimmer angenehme Temperaturen erreiche.
Stelle ich am RT 20° ein, sind die schon nach wenigen Minuten erreicht, wenn im Schlafzimmer noch vielleicht 18° sind. Eine Lösung wäre meinen HK im Wohnzimmer in dem Moment auszudrehen.
So wirds nicht über 20° und die Therme brennt weiter... So erreiche ich auch im Schlafzimmer irgendwann 20°, dann manuell alles auschalte. Aber auf dauer ist die keine Lösung.
Meine Idee wäre nun ein zweiten Calormatic RT im Schlafzimmer zu hängen, und parallel zu schalten. würden im wohnzimmer 20° sein würde das RT kein Signal an die Therme geben, habe ich im selben Moment aber 18° im Schlafzimmer, dann gibt das RT das Signal zu Feuern. es wird also wärmer. Dann erreiche ich irgendwann meine gewünschte Temp. und alles geht aus.
Kann das so klappen? Wenn nein warum nicht? und wie löse ich mein Problem anders?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.655
Hi!

Hallo!
ICh würde einen hydraulischen Abgleich empfehlen!
GGf. einen "einfachen" in dem du enfach die Rücklaufabsperrung an den HK´s im Wohnzimmer drosselst, und somit den Volumenstrom verkleinerst! Geht natürlich nur, wenn Absperrbare Fussventile verbaut sind..........

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Zwei Raumtemperaturregler parallel

Zwei Raumtemperaturregler parallel - Ähnliche Themen

  • Zwei identische Wasserspeicher, aber einer nach 4 Jahren undicht

    Zwei identische Wasserspeicher, aber einer nach 4 Jahren undicht: Hallo, In einem Doppelhaus befinden sich zwei identische Heizungssysteme aus WP und Wasserspeicher (emailliert). In dem einen Doppelhaus ist der...
  • Zwei deutlich unterschiedliche Vorlauftemperaturen?

    Zwei deutlich unterschiedliche Vorlauftemperaturen?: Unser Einfamilienhaus hat vor drei Jahren eine Totalsanierung erhalten. Ca. 160 ²m Wohnfläche, im EG und Dachgeschoss und die Aufteilung ca...
  • zwei Kessel Icovit VKO 246.7, F.28 (Ausfall im Anlauf)

    zwei Kessel Icovit VKO 246.7, F.28 (Ausfall im Anlauf): Hallo, Im Keller eines Gemeindehauses (zwei Mietwohnungen, eine KiTa, ein Büro, Gemeindesaal) stehen zwei Vaillant Icovit VKO246.7...
  • Welche Luftwärmepumpe, habe zwei Angebote alpha innotec und Nibe

    Welche Luftwärmepumpe, habe zwei Angebote alpha innotec und Nibe: Hallo Zusammen, ich habe zwei Angebot erhalten und benötige Euren Rat. 1. alpha innotec LWDV 91-1/3-HDV 12-3 WP mit Trennpufferspeicher TPS 200...
  • Zwei Heizkreise, MM100 auf 2 und 3?

    Zwei Heizkreise, MM100 auf 2 und 3?: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, in dem eine GB192-25 verbaut ist. Soweit ich das als Laie sehen kann, gibt es zwei Heizkreise (ich sehe...
  • Ähnliche Themen

    Oben