stehe ziemlich am Anfang bei der Planung für die Steuerung der Zirkulationspumpe.
Hat hier evtl. jemand nachträglich eine Zirkulationspumpe über ein Funk Modul gesteuert, das über einen vorhandenen Lichtschalter aktiviert wird?
geht, frag mal den
@cephalopod der hat das realisiert über Bewegungsmelder meine ich .....
Ich habe mich sehr lange mit dem Thema beschäftig und kann was dazu sagen.
Meine Z-Pumpe war auch lange an der Heizungssteuerung angeschlossen und nur sehr unflexibel parametrierbar.
Immerhin schon 1x, 2x oder 3x pro Stunde für 3 Minuten, mir aber immer noch zu oft.
Zur Hardware.
Es gibt mehrere Systeme, die Vor- oder Nachteile haben:
Tuya-Kompatibel
Sehr preisgünstig, funktioniert ohne Hub, nur im Wlan, sehr gute Auswahl an Sensoren und Aktoren, Bedienung per SmartLife App
Shelly
Etwas teurer als Tuya, funktioniert ohne Hub, nur im Wlan, gute Auswahl an Sensoren und Aktoren, Eigene App
Zigbee
Ähnlich teuer, wie Shelly, benötigt aber einen extra Hub, etwas geringere Auswahl an Geräten, Eigene App
Homematic IP
Die teuerste Lösung, benötigt einen extra Hub, funktioniert aber auch ohne Internet, Eigene App
Fritz/AVM
Auch teuer, funktioniert aber nur mit DECT, d.h. Empfang kann schwierig sein, sehr schlechte Auswahl an Aktoren und Sensoren.
Hast du eine
Amazon Alexa, kannst du die obigen Komponenten wild mischen (außer AVM?), es läuft alles bei ihr zusammen (so habe ich es).
Dadurch ideale parametrierbarkeit, z.B. bei Sonnenaufgang oder -untergang, usw.
Ansonsten ist es empfehlenswert in einer "Welt" zu bleiben, dann reicht eine einzige App.
Die Zirkulationspumpe habe ich in eine Tuya-Wlan-Steckdose gesteckt (ca. 12€).
Alleine damit kann man schon deutlich besser die Zeiten einstellen.
Als nächstes habe ich einen Wlan-Bewegungsmelder ins Bad gestellt.
Ich habe einen von Homematic IP genommen (da ich schon einen Hub hatte), es gibt auch einen von Shelly (Motion).
Bei jeder Bewegung ging die Pumpe für 3 Minuten an und anschließend 55 Minuten in Pause.
Nach Durchsicht der Protokolle habe ich gemerkt, dass viel zu viel Verkehr im Bad war, der gar nicht geduscht hat. Für das Händewaschen benötigen wir keine Zirkulation.
Daher kam er wieder weg und aktuell habe ich einen Wlan-Taster im Bad (von Shelly), der auf Anforderung die Pumpe für 3 Minuten einschaltet und dann 30 Minuten gesperrt wird.
Zusätzlich wird morgens wegen Hygiene die Pumpe 1x für 3 Minuten laufen gelassen, falls mal keiner duscht.
Dadurch (und durch weitere Maßnahmen) sind wir unter 0,5 m³ Gasverbrauch pro Tag gekommen (4-Personen Haushalt).
Details hier zum Nachlesen:
Wenn dann die Temperatur über Nacht auf unter 50 Grad fällt bis zum nächsten Morgen, sollte das ja aus hygienischen Gesichtspunkten kein Problem sein, oder? Du solltest die WW-Bereitung idealerweise so einstellen, dass der WW-Speicher über Nacht leer ist und somit ca. 10-15 °C hat. Das...
www.heizungsforum.de
Können die Steckdosen irgendwie über den Lichtschalter geschaltet werden? Gibt es eine Art Sender für die Steckdosen?
Nicht zu empfehlen.
Was ist im Sommer, wenn kein Licht benötigt wird?
Was ist, wenn gar nicht geduscht wird, sondern nur Händegewaschen?
Wenn es aktuell ein einfach-Schalter ist, würde ich einen doppelten daraus machen und die Pumpe über ein UP-Shelly damit ggf. starten.
Wenn du noch gar nichts hast, nimm ruhig Shelly:
Shelly Plug S - Intelligente Steckdose für Alexa, Google Home, Nest Hub, programmierbare Steckdose mit Sprachsteuerung, Stromzähler : Amazon.de: Baumarkt