Guten Tag,
bevor ich meine Zirkulationspumpe an eine externe Schaltuhr anschließe hoffe ich, dass mir ein Buderus-Spezialist hier im Forum weiterhelfen kann.
Vorab vielen Dank und falls Informationen fehlen liefere ich diese gerne nach.
Problemstellung:
Die Zirkulationspumpe für mein Brauchwasser (schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser am Wasserhahn) wird nicht über das ZP-Programm in der Logamatic angesteuert. LED rechts vom "Z"-Pumpen Symbol auf dem ZM424 bleibt aus und Pumpenklemme 75 ohne Spannung.
Komponenten:
GB152
Logamatic 4121, ZM424 + FM455, ZM443
Solarthermie mit Heizungsunterstützung
Heizkreis 2 Fussbodenheizung
750l Speicher mit integriertem Brauchwassertank
Detailierte Fehlerbeschreibung.
- Die Zirkulationspumpe ist nicht defekt (bei direktem Anschluss an 230V läuft sie).
- Die Zirkulationspumpe ist an Klemme 75 = L & 73 = N hinterm ZM424 angeschlossen.
- Software-seitig Serviceebene unter Hauptmenü Warmwasser: Warmwasser = Ja, Zirkulation = Ja, Zirkulation pro Stunde = Dauerbetrieb, Zirkulation aus bei WW-Ladung = nein
- Software-seitig Benutzerebene unter Hauptmenü Zirkulation (Eigenes ZP Programm) sind die AN-Zeiten auf 1Uhr gestellt und die AUS-Zeiten auf 23Uhr (nur zum Test). Auch die Verknüpfung mit den Heizkreis (anstatt dem eigenen ZP-Programm) bringt keine Lösung.
- Wenn ich den Wahldrehschalter auf dem ZM424 nach links auf die Hand drehe so leuchtet lediglich die LED neben dem L-Pumpen Symbol auf und Klemme 74 ist spannungsbeaufschlagt. Klemme 75 bleibt spannungslos und Z-Pumpe LED ist dunkel.
Technischer Support von Buderus hat mich aus der Leitung geschmissen und an die Auftragsabwicklung Buderus-Service weitervebunden nachdem ich erwähnt habe, dass ich Privatmann bin ( .... $$$$).
2 Lokale Heizungsbauer konnten den Fehler nicht beheben.
Kosten / Nutzen Verhältnis ist schon völlig daneben, doch ich bin der festen Überzeugung, dass die Steuerung diese Funktion kann.
Hoffe ein Forumsmitglied kann mir ein Tipp geben.
Danke & Grüße
Oliver
bevor ich meine Zirkulationspumpe an eine externe Schaltuhr anschließe hoffe ich, dass mir ein Buderus-Spezialist hier im Forum weiterhelfen kann.
Vorab vielen Dank und falls Informationen fehlen liefere ich diese gerne nach.
Problemstellung:
Die Zirkulationspumpe für mein Brauchwasser (schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser am Wasserhahn) wird nicht über das ZP-Programm in der Logamatic angesteuert. LED rechts vom "Z"-Pumpen Symbol auf dem ZM424 bleibt aus und Pumpenklemme 75 ohne Spannung.
Komponenten:
GB152
Logamatic 4121, ZM424 + FM455, ZM443
Solarthermie mit Heizungsunterstützung
Heizkreis 2 Fussbodenheizung
750l Speicher mit integriertem Brauchwassertank
Detailierte Fehlerbeschreibung.
- Die Zirkulationspumpe ist nicht defekt (bei direktem Anschluss an 230V läuft sie).
- Die Zirkulationspumpe ist an Klemme 75 = L & 73 = N hinterm ZM424 angeschlossen.
- Software-seitig Serviceebene unter Hauptmenü Warmwasser: Warmwasser = Ja, Zirkulation = Ja, Zirkulation pro Stunde = Dauerbetrieb, Zirkulation aus bei WW-Ladung = nein
- Software-seitig Benutzerebene unter Hauptmenü Zirkulation (Eigenes ZP Programm) sind die AN-Zeiten auf 1Uhr gestellt und die AUS-Zeiten auf 23Uhr (nur zum Test). Auch die Verknüpfung mit den Heizkreis (anstatt dem eigenen ZP-Programm) bringt keine Lösung.
- Wenn ich den Wahldrehschalter auf dem ZM424 nach links auf die Hand drehe so leuchtet lediglich die LED neben dem L-Pumpen Symbol auf und Klemme 74 ist spannungsbeaufschlagt. Klemme 75 bleibt spannungslos und Z-Pumpe LED ist dunkel.
Technischer Support von Buderus hat mich aus der Leitung geschmissen und an die Auftragsabwicklung Buderus-Service weitervebunden nachdem ich erwähnt habe, dass ich Privatmann bin ( .... $$$$).
2 Lokale Heizungsbauer konnten den Fehler nicht beheben.
Kosten / Nutzen Verhältnis ist schon völlig daneben, doch ich bin der festen Überzeugung, dass die Steuerung diese Funktion kann.
Hoffe ein Forumsmitglied kann mir ein Tipp geben.
Danke & Grüße
Oliver