eines vorweg:
Ist zwischen der Therme und dem Verteiler für die Fußbodenheizung noch irgendwo ein "Absperr"ventil?
Ja, gerade ausprobiert.
Die Therme geht dann natürlich auf Störung, aber das erhitzen des Heizungswassers läuft weiter.
Vorweg, ich bin kein Experte oder Fachmann, ich schreibe hier nur was ich testen würde ohne Garantie das dies nicht zu Schäden führen könnte.
Also, der weiße Stecker ist für den Warmwasser Durchflusssensor. Wird dieser getrennt geht die Therme auf Störung, der Leuchtring ist dann rot und sie heizt nur noch, Warmwasser wird nicht mehr erzeugt.
Anhang anzeigen 29764
(ignoriert den Staub, wird Zeit das sie mal wieder gereinigt wird)
unten das rot eingekreiste ist das Bypass Ventil zwischen Vor- und Rücklauf.
Wie würde
ich vorgehen?
Ich würde diese Parameter so anpassen:
HG01 - 8
HG04 - 1 bzw. wahrscheinlich wegen ART 27, ist aber das selbe
HG06 - 0
HG07 - 7
HG08 - 55
HG09 - 10
Dann die Therme ausschalten, (ggf. den Stecker des Durchflusssensors trennen) und das ART im Wohnzimmer abnehmen.
Dieses kann mit einem Schraubendrehe vorsichtig von unten aus der Halterung abgehebelt werden.
Anhang anzeigen 29765
Dann die Pumpe mit dem Schalter an der Pumpe auf Stufe 2 stellen.
Den rechten Regler für die Heizung an der Therme, auf Stufe 5.
Dann die Therme wieder einschalten.
Jetzt erstmal ein-zwei Stunden so laufen lassen, wahrscheinlich wird aber die Fußbodenheizung weiterhin nicht warm werden.
Deswegen könntest du gleich probieren das Bypassventil (erstes Bild) etwas zu schließen.
Zeigt es senkrecht nach oben ist es ganz offen und wird nur vom Differenzdruckventil dahinter begrenzt.
In dem du es gegen den Uhrzeigersinn drehst schließt du das Ventil, zeigt es nach unten ist es ganz zu.
Das Ventil sollte
niemals ganz geschlossen sein, wenn nicht der Heizkreis/die Fußbodenheizung offen ist.
Achte darauf, wenn du das Ventil weiter schließt bei der Therme zubleiben, diese darf nicht "kochen", dann sofort ausschalten und das Ventil wieder etwas öffnen.
Also nur das Ventil schließen wenn alle Thermostate der Heizkreise der Fußbodenheizung abgeschraubt sind sodass alle Heizschleifen maximal möglichen Durchfluss haben.
Wenn du das Bypass Ventil schließt wird ggf. auch der Durchfluss in den Anzeigen der der Kreisläufe der Fußbodenheizung steigen, achte einmal darauf.