Andreas1956
Experte
- Mitglied seit
- 18.11.2018
- Beiträge
- 4.326
Aus gegebenem Anlaß noch eine Ergänzung zum Thema Überspannungsschutz. Überspannungsableiter der Typen 1 und 2 (wie auf den Fotos zu sehen) müssen zwingend VOR einen RCD (FI-Schalter) angeordnet sein, da sonst durch den Stoßstrom bei Überspannung der RCD trennt und die Überspannung nicht mehr abgeleitet werden kann. Ein Kollege erzählte heute in der Mittagspause, daß seine Heizungssteuerung beim Gewitter trotz Überspannungsableiter zerstört worden ist. Da hat ein Elektriker - weil kein Platz mehr im Verteiler war - den Typ 2-Ableiter kurz vor der Therme in einem gesonderten Kaschderl eingebaut, allerdings hinter einem RCD. So geht das natürlich nicht, das kann man bei vorgelagertem RCD nur mit Typ 3-Ableitern (Feinschutz) machen, da die den RCD im Gegensatz zu Ableitern der Typen 1 und 2 nicht auslösen. Bei OBO BETTERMANN wäre das ein VF230-AC/DC oder ein VF230-AC/FS.